Retour
Menu utilisateur
Menu

Rallonge alimentation tableau de répartition

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 122 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour,

Je voudrais déplacer un tableau de répartition et pour cela, je vais devoir l'éloigner du disjoncteur 500mA se trouvant en limite de propriété. Mon interrogation est la suivante.

Le câble d'alimentation de 25mm2 étant trop court, j'ai deux solutions : 

- Racheter un câble entier plus long en 25mm2.
- Acheter la partie de câble manquante et faire une jonction dans une boite de dérivation en 25mm2.

La deuxième option est elle possible et/ou autorisée ou dois je impérativement changer tout le câble?

Si c'est possible, comment faire la jonction? avec un gros domino ou un autre système?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce n'est jamais idéal de faire des connexions intermédiaire sur un câble de forte puissance, mais ce n'est pas interdit.
Plusieurs moyens à votre disposition : domino, bornes Ferrel, borniers...
Si c'est en extérieur, prévoyez plutôt une trousse coulée.

Vous etes certains qu'en rallongeant le câble vous etes toujours en 25² (42m maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour oui ça passe en 25 largement car je suis a 19m avec un DB règle a 60A. Mais je trouve un peu juste peut être de rester en 16mm2 donc j'envisage le 25mm2
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le 16² c'est jusqu'à 27m.
Ne vous embêtez pas à galérer avec du 25²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
J'ai oublié de préciser que je vais avoir un tableau divisionnaire qui va partir du principal en 10mm2 a 19m avec un DJ de 25A. Donc ce n'est pas 27 mais 13.5m du coup il me semble non? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pas forcément, il faut calculer cela plus précisément
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Pour être plus précis, j'ai un DB en limite de propriété avec un réglage fixe a 60A et un autre DB règle a 45A... Du coup c'est bon en 16mm2 non?
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si je résume ce que j'ai compris (à valider) :

DB ENEDIS 30/60A --> 19 mètres de 16² --> DB privatif 15/45A --> 1 mètre de 16² --> tableau de répartition principal --> disjoncteur 25A --> 19 mètres de 10² --> tableau divisionnaire.

Chute de tension en tirant 60A sur 19 mètres de 16² : 1,4%
Chute de tension en tirant 60A sur 19 mètres de 16² : négligeable
Chute de tension en tirant 25A sur 19 mètres de 10² : 1%
Soit une chute de tension maxi cumulée de 2,4% cela reste acceptable, surtout si vous avez un DB 15/45 (j'ai fait le calcul avec 60A et pas 45A)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Alors la partie DB 60 (ce n'est pas un 30/60, c'est juste 60) vers DB privatif c'est 16mm2 ensuite tableau principal vers tableau divisionnaire c'est 19m en 10mm2

Dans tous les cas vu que le DB privatif est réglé sur 45A , on aura pas jamais plus de 45A sur tout l'installation même entre le DB et le DB privatif on est d'accord?
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On est d'accord, sauf si vous passez à un abonnement 12kVA, auquel cas il faudra changer le DB 15/45A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Oui mais du coup si on change en 60A (12kva) le DB privatif, le 16mm2 ne suffira plus non?
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Petite question supplémentaire: si je suis règle en 12kva (60A) sur les DB et que j'ai une puissance souscrite à EDF de 9kva , que se passe t'il si je dépasse les 9kva? Merci
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai fait le calcul plus haut pour 60A (12kVA), donc pas de soucis avec le 16².

Actuellement, si vous dépassez 9kVA, le Linky sautera
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Et si le linky saute, on peut le réarmer?
Messages : Env. 20
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui bien entendu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 06h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir