Bonjour,

Lors de la pose de mes plaques Fermacell sur montants M48, les vis poussent sur les joues (les ailes) du montant qui se déforment.
Avec un mouvement de va et vient, je finis par percer le montant mais il arrive aussi parfois que je déforme le montant et cela a un impact sur la planéité de la plaque.

Question.

Est-ce qu'il y a une technique ou une astuce pour éviter ces déformation et visser en un seul coup dans un montant ?

Merci
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cloison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plaquistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plaquistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-11-devis_cloison.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je pense que c'est un problème de qualité de vis.
Chez moi, j'avais un paquet de vis laissées par mon plaquiste pour mes travaux de finition. Puis j'ai racheté un paquet de la marque de distributeur de mon casto-merlin local. Les premières rentrent comme dans du beurre dans les montants, les dernières m'obligent à forcer comme un boeuf pour les faire rentrer, en arrachant bien le placo au niveau du trou...
Peut-être que plaquisteheureux peut confirmer cette analyse ?

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Oui, merci, c'est peut-être le problème. A voir. J'utilise des vis Fermacell, faites pour le Fermacell. Mais je vais essayer d'autres. J'ai notamment les vis de bande Bosch. Je vais essayer demain.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Je pense aussi faire un gabarit en bois (le mot gabarit n'est peut-être pas bien choisi), en fait un bloc de bois que j'introduis dans le montant et place près de l'endroit où je visse, ce bloc empêcherait le montant de vriller / les ailes de se tordre. Je vais essayer ça demain. En tout cas, ce problème m'a fortement ralenti.
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 90 message Morbihan
J'ai eu le même soucis avec du fermacell, j'ai trouvé que le mieux c'était de visser au milieu la où la joue se fléchit le moins puis en montant ou descendant. Avec une visseuse à choc, c'est encore plus facile
Messages : Env. 90
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui cela proviens souvant des vis,

et un conseil à suivre 

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Isere
Même souci également, mes vis Fermacell ont déformé mes lisses au moment du vissage, surtout quand je perçais trop loin de l'angle de la lisse.

Solutions possibles :

- percer le plus près possible de l'angle de la lisse ou du montant (j'ai fait ça dès que je me suis rendu compte du problème, ça ne marche pas à tous les coups mais c'est mieux, le métal est plus rigide près de l'angle)
- appuyer légèrement moins fort sur la visseuse pour laisser le temps à la pointe de la vis de forer le métal sans le déformer (mais il faut bien maintenir la plaque sinon elle se soulève beaucoup)
- tester d'autres vis prévues pour des plaques haute dureté, soit des autres marques de plaques HD (Habito, SolidRoc, Diamant, StarProtect, etc), soit de fabricants spécialisés (ex : Semin ou PAI)
- si c'est une lisse qui se déforme, emboiter une chute de fourrure dedans.
- le gabarit bois dont tu parles (valable uniquement pour la 1ère plaque)
- est-ce que tu utilises des montants simples ou doublés ? 

Par ailleurs, connais-tu le Carnet de pose Siniat ?

Regarde aux pages 100 et 101, je ne dis pas que ça va solutionner le pb mais c'est tout de même intéressant. 
Transformation d'une maison dans le Vercors : https://www.forumconstruire.com/recits/recit-39211.php

"Si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne !"
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Isere
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Je ne me souviens pas trop avoir eu ce genre de soucis mais il faut dire que mes montant je les avais remplis de fibre de nous haute densité.

Dans ce cas tu peux mettre une première vis qui tienne la jjpue plus proche du pliage et les autres ensuite normalement car elles seront tenues.

En revanche surtout pas de sertissage du montant sur la lisse haute avec du fermacell, c'est bien précisé dans leur document de pose.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
J'ai fait ce petit bloc que j'insère dans le montant et évite sa deformation...patent pending



Ce problème n'est que pour le premier montant, simple, pour les doubles j'ai un meilleur contrôle.

Donc problème résolu. J'introduis le bloc que si nécessaire et pour n'importe quel montant. Je déplace le bloc et le met juste au dessus ou au dessous où je visse. Parfait.

J'ai aussi lu que certains fabricants de montants commencent à rogner sur le l'épaisseur de l'acier et ont mis sur le marché des montants plus mous.

Merci à tous!!!!
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis aujourd'hui à 10h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cloisonArtisan
Devis cloison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir