Retour
Menu utilisateur
Menu

Tuyau PVC de raccordement mal enterré

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Aube
Bonjour

Je viens de m'apercevoir qu'un tuyau PVC gris sort de terre, je ne sais pas de quelle eau passe dedans. Il a plu et l'eau a raviné dessus donc il devient visible maintenant. Je suis surpris, je pensais que les tuyaux étaient enterrés assez profond ? Vous en pensez quoi ? y a t-il une norme juridique à respecter pour les enterrer ?
J'ai réceptionné ma maison en mai, quelle garantie je peux faire marcher ? merci

Messages : Env. 30
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

pour la norme : les réseaux doivent être hors gel = même profondeur que les fondations pour un sol "sans pb" , chez vous 70cm.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Aube
***** merci, vous avez la référence juridique ou la norme à me donner svp ?
Messages : Env. 30
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Non Blush mais on doit trouver facilement avec google ... ou si ddm passe par là il corrigera ou confirmera...

pour le hors gel, idem : google 


issu de : https://www.ffbatiment.fr/re[...]x-questions
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Coucou ***** et merci de penser à moi. .

Les réseaux enterrés répondent à la norme NF P 98-332 qui concerne les règles de distances et de voisinages entre les réseaux enterrés.

La norme NF EN 12613 définit les codes couleurs des grillages avertisseurs correspondant aux réseaux, positionnés 20 /30 cm au-dessus des réseaux.
Les remblais doivent être adaptés.

Comme le signale *****, les réseaux doivent être placés à bonne profondeur, déjà pou l'eau (cf carte) et aussi pour les préserver de toute traficabilité (allées et venues des véhicules).

Visiblement le réseau qui apparaît sur la photo n'est pas assez enfoui.
Pas de grillage avertisseur.
Pas de compactage effectué sur le remblai du reseau Eau pluviale ou eau usée.

Sol probablement à dominante sableuse, ravinement dû à une forte intensité pluviale.

Juridiquement je n'ai pas de solution.
Techniquement il faut revoir la mise œuvre.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Aube
ddm merci pour vos informations, je pense qu'il s'agit de la canalisation d'eau pluviale, le grillage avertisseur aurait du être en bleu, c'est bien ça ?
la terre est un peu sableuse effectivement, le compactage, cela veut-il dire que la terre n'a pas été suffisamment tassée ? comment je peux formuler au cst de revoir la mise en oeuvre, je lui demande d'enterrer plus en profondeur, de compacter le remblai et de poser un grillage avertisseur, c'est suffisant comme terme technique ?, je préfère demander car le cst amoindri tous les problèmes que je lui ai déjà exposés sur d'autres aspects
merci
Messages : Env. 30
Dept : Aube
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Pour les canalisations assainissement la couleur du grillage doit être marron.
Pour le remblai de la canalisation, il n'est pas du tout adapté. La preuve en image.
Si le matériau se dérobe à la pluie, il y a effectivement un souci de structure.

Dans l'absolu il faut garantir la traficabilité.
Vous devez pouvoir aller/venir et manoeuvrer avec votre véhicule, sans aucun souci.

Pour celà, enterrer plus profondément la canalisation et les réseaux le cas échéant.
Au minimum 50 cm.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir