Retour
Menu utilisateur
Menu

Inesthétique. Puis-je refuser? Résolu

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 591 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
8
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
Bonjour,

les travaux de ma maison approchent de la fin.

La réception se fera dans un peu plus d'un mois.

Selon moi, de nombreux points sont à reprendre en plomberie.

Voici un premier point:



Les arrivées d'eau des radiateurs sèche-serviettes ne sont pas, à mon avis, réalisées dans les règles de l'art. La photo jointe vous montre l'ampleur du désastre. Le CDT m'affirme qu'il ne voit pas de problème car il s'agit seulement d'un point de vue esthétique.

Ne suis-je pas en droit de demander un travail correct?

Puis-je mettre cela en réserve et exiger que ce soit refait?

Merci pour votre aide. 
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Vu le nombre de traits tracés sur le placo, ça n'a pas été fait à "l'arrache"

Ca n'est pas ce que l'on pourrait attendre, mais l'alim n'est pas en cuivre

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, votre CDT à raison, ce n'est qu'esthétique. Et je suppose que vous n'avez rien de noté sur votre CMI concernant ce point-là. ci  c'est  le seul problème que vous avez eu, vous pouvez être très satisfait. Bien que sur mes chantiers cela ne serais pas acceptable, l'installation d'un chauffage ne fait ferais pas en PER
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, votre CDT à raison, ce n'est qu'esthétique. Et je suppose que vous n'avez rien de noté sur votre CMI concernant ce point-là. ci  c'est  le seul problème que vous avez eu, vous pouvez être très satisfait. Bien que sur mes chantiers cela ne serais pas acceptable, l'installation d'un chauffage ne fait ferais pas en PER

Bonjour plaquiste heureux et merci pour votre réponse.

C'est difficile de penser à ces "détails" quand on accepte le contrat de construction, ça aussi ça m'a échappé...

Pouvez-vous me dire quels sont les inconvénients du PER?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
Rfco a écrit:Hello,

Vu le nombre de traits tracés sur le placo, ça n'a pas été fait à "l'arrache"

Ca n'est pas ce que l'on pourrait attendre, mais l'alim n'est pas en cuivre

@+

Bonjour et merci Rfco,

Peut mieux faire mais pas rédhibitoire alors...

Je dois l'accepter et trouver des astuces pour cacher...

Ce n'est quand même pas ce qu'on attend quand on construit une maison...

Pas grave mais comme un caillou dans la chaussure.

Bonne journée.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, couper les fourreaux proprement (attention au tubes) calfeutrer et mettre un coup de bombe de peinture blanche sur les tubes ..
pour te rassurer dit toi qu' on vois ici bien pire chaque jour
++
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
mistergues a écrit:Salut, couper les fourreaux proprement (attention au tubes) calfeutrer et mettre un coup de bombe de peinture blanche sur les tubes ..
pour te rassurer dit toi qu' on vois ici bien pire chaque jour
++

Salut Mistergues,

C'est vrai qu'il faut relativiser...mais...

Tu as une idée de produit que je pourrais utiliser pour calfeutrer?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
mistergues a écrit:Salut, couper les fourreaux proprement (attention au tubes) calfeutrer et mettre un coup de bombe de peinture blanche sur les tubes ..
pour te rassurer dit toi qu' on vois ici bien pire chaque jour
++

Salut Mistergues,

C'est vrai qu'il faut relativiser...mais...

Tu as une idée de produit que je pourrais utiliser pour calfeutrer?

Je pensais peut-être à du liège assez souple pour en faire un tube...mais parfois on pense "rattraper" et c'est pire.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 40 message Finistere
Bonjour! Pour ma part, la plomberie est fonctionnelle mais également assez inesthétique. Lors du RDV de pré réception, j'ai demandé au conducteur de travaux s'il pouvait faire reprendre, et ça a été fait (nourrices de travers, PE apparent, alim mal placées). Je pense que vous pouvez demander s'il y a plusieurs points qui vous gênent.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 40
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 2 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
Mélanie29360 a écrit:Bonjour! Pour ma part, la plomberie est fonctionnelle mais également assez inesthétique. Lors du RDV de pré réception, j'ai demandé au conducteur de travaux s'il pouvait faire reprendre, et ça a été fait (nourrices de travers, PE apparent, alim mal placées). Je pense que vous pouvez demander s'il y a plusieurs points qui vous gênent.

Bonjour Mélanie29360,

merci pour votre partage d'expérience.

J'ai demandé au conducteur de travaux mais pour lui il n'y a pas de problème car "ce n'est qu'esthétique".

Je trouve que trop souvent le côté esthétique passe à la trappe et je voulais savoir si cela peut faire l'objet de réserves.

Dans le cas du 2e sèche-serviettes il va demander une reprise car on ne peut pas mettre de plinthe...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Voir si il peut descendre le radiateur pour cacher les tubes.

Il suffit d'ouvrir le ba13 ( si c'en est ?) de couper les gaines et tubes pour changer les robinets qui doivent etre fixés sur platine.

Autre possibilité ,ouvrir la cloison pousser les tuyaux dans la cloison mettre une rallonge pour rattraper l'écart et toujours la platine

Je suppose que tu vas poser de la faïence au mur ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Il pourra pas modifier ou alors :
-il va rajouter des raccords (jeu de coudes = perte de charge = risque de fuite multiplié)
-il risque de plier les tubes et ca sera pire
le mieux c'est de les peindre et quand je disait calfeutrer c'était juste protéger le mur avec un polyane pour la mise en peinture a la bombe.
perso je trouve pas ca si moche et puis il y'aura toujours des tubes pour alimenter un radiateur suffit de les peindre...
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Voir si il peut descendre le radiateur pour cacher les tubes.

Il suffit d'ouvrir le ba13 ( si c'en est ?) de couper les gaines et tubes pour changer les robinets qui doivent etre fixés sur platine.

Autre possibilité ,ouvrir la cloison pousser les tuyaux dans la cloison mettre une rallonge pour rattraper l'écart et toujours la platine

Je suppose que tu vas poser de la faïence au mur ?

Bonjour et merci w36xb2w ,

Je pense aussi que c'est possible mais puis-je l'imposer si le CDT estime qu'il n'y a pas de problème car ce n'est qu'esthétique?

Cela peut-il faire l'objet de réserve?

A cet endroit de la salle d'eau il n'y aura pas de faience murale mais de la peinure.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
mistergues a écrit:Il pourra pas modifier ou alors :
-il va rajouter des raccords (jeu de coudes = perte de charge = risque de fuite multiplié)
-il risque de plier les tubes et ca sera pire
le mieux c'est de les peindre et quand je disait calfeutrer c'était juste protéger le mur avec un polyane pour la mise en peinture a la bombe.
perso je trouve pas ca si moche et puis il y'aura toujours des tubes pour alimenter un radiateur suffit de les peindre...


C'est le risque si je demande de modifier.

Je vais devoir être "raisonnable" et me contenter de les peindre ou de masquer par un petit banc ou autre subterfuge.

 "Le mieux est souvent l'ennemi du bien"...mais je crois que j'en arrive à faire une fixette et tant que je n'aurai pas trouvé de solution valable ça va me trotter dans la tête.


Enfin, un problème en chasse un autre et bientôt installation de la chaudière gaz.

J'ai fait remarquer au CDT qu'il ne pouvait pas faire faire sortir la ventouse sur le mur comme il l'avait prévu car l’auvent fait plus de 2 mètres de large. Là on va rentrer dans du lourd...

Comme ça fait du bien de pouvoir en parler sur ce site. En plus d'être une mine de renseignements ce site est une vraie soupape.

Merci à tous.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Deja avec ma 2 soiution il ne peut pas plier les tubes juste les pousser.
Pour la sortie de gaz je  l'ai déplacée sur le pignon pour mettre mon auvent 2 année.Si javais su je l'aurais demandé rapidement avant pose de la chaudière.
La sortie etait a droite de la porte et haut dessus 
de mon eclairage du cellier
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Deja avec ma 2 soiution il ne peut pas plier les tubes juste les pousser.
Pour la sortie de gaz je  l'ai déplacée sur le pignon pour mettre mon auvent 2 année.Si javais su je l'aurais demandé rapidement avant pose de la chaudière.
La sortie etait a droite de la porte et haut dessus 
de mon eclairage du cellier
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI

Salut w36xb2w,

Nous ne pouvons pas faire sortir la ventouse sur le pignon car nous sommes en limite de propriété.

Avec de petits terrains (300m2) les contraintes se multiplient.

Nous n'avons pas d'autre solution que de la faire monter et traverser le toit de l'auvent.

Il faudra ensuite faire de nombreuses recherches pour trouver comment ce tuyau disgracieux sous l'auvent qui, à l’origine était conçu comme un élément esthétique de la maison.


Avec de petits terrains (300m2) les contraintes se multiplient.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Si le tuyau ne gene pas la pose du auvent va devrait aller, les gaz ne sont pas si chauds ni chargés de particules salissantes.
Voir la hauteur entre le tuyau et la partie qui recoit les chevrons.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Si le tuyau ne gene pas la pose du auvent va devrait aller, les gaz ne sont pas si chauds ni chargés de particules salissantes.
Voir la hauteur entre le tuyau et la partie qui recoit les chevrons.

Re-salut,

La législation interdit un débouché de ventouse en direct si le surplomb dépasse les 2 m or notre auvent a une largeur de 2,50m.

Il faut donc que le débouché se fasse à l'horizontale en traversant l'auvent sur 2,50m comme sur ce croquis ou alors nous avons aussi la possibilité de faire sortir la ventouse en vertical pour sortir sur le toit de l'auvent.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ton auvent est construit ou non ?

A quelle hauteur est la toiture en bout du auvent ?

Si la hauteur X est supérieure a L 2.5m pas de souci. En général c'est + que 2.5 en bout

Moi c'était X 2.7 m et L 3.8m donc pas dans la norme.

Sortie verticale et coude ,dans ton cas, découpe de la toiture et étanchéité.

Tu as le pignon du auvent aligné avec le pignon de ta maison ?

Ton tuyau est placé a quelle distance du pignon de la maison ?

Regardes si tu ne peux pas reculer le pignon du auvent en fonction de la sortie de gaz.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ton auvent est construit ou non ?

A quelle hauteur est la toiture en bout du auvent ?

Si la hauteur X est supérieure a L 2.5m pas de souci. En général c'est + que 2.5 en bout

Moi c'était X 2.7 m et L 3.8m donc pas dans la norme.

Sortie verticale et coude ,dans ton cas, découpe de la toiture et étanchéité.

Tu as le pignon du auvent aligné avec le pignon de ta maison ?

Ton tuyau est placé a quelle distance du pignon de la maison ?

Regardes si tu ne peux pas reculer le pignon du auvent en fonction de la sortie de gaz.

Oui l'auvent est construit.

Le voilà en photo.



 On imagine mal une ventouse traversant l'auvent à 2 mètres de haut...

L'auvent est une pièce esthétique de la maison qui risque d'être complètement dénaturée si cela se fait seulement de manière "efficace".
Je pense que ça demande matière à réflexion en particulier dans la recherche de solutions esthétiques. J'en ai fait la demande par mail au constructeur car la réponse du CDT ne me satisfait pas: "Je verrai sur place avec le plombier".

La suite au prochain épisode...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

j'arrive un peu tard... pour la question initiale : pour insister auprès du cst, vous pouvez lui rappeler que le PER DOIT être protégé car il craint la lumière...

et vérifier que tous autres raccordements sont ou seront conformes sur ce point.

Ceci dit, j'aime bien l'idée du liège (mais jamais testé) .


ps : HS mais bravo pour vos choix "esthétiques" cette de façade est vraiment
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ou est la position de la sortie gaz ?
Perso je ne traverse pas la toiture.
Possible de faire longer le tuyau vers la droite ou la gauche ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
***** a écrit:Bonjour

j'arrive un peu tard... pour la question initiale : pour insister auprès du cst, vous pouvez lui rappeler que le PER DOIT être protégé car il craint la lumière...

et vérifier que tous autres raccordements sont ou seront conformes sur ce point.

Ceci dit, j'aime bien l'idée du liège (mais jamais testé) .


ps : HS mais bravo pour vos choix "esthétiques" cette de façade est vraiment

Bonjour Elisa 21,

merci pour vos conseils.

Je vais mettre en avant que le PER doit être protégé, je ne le savais pas, aussi n'ai-je évoqué que le côté esthétique.

J'ai donc un argument supplémentaire.

Merci encore.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Ou est la position de la sortie gaz ?
Perso je ne traverse pas la toiture.
Possible de faire longer le tuyau vers la droite ou la gauche ?

 Bonjour w36xb2w,

la sortie de la ventouse gaz devrait se faire sur le mur de droite de l'auvent, à peu près à 1,80m et au milieu.

Pourquoi penses-tu que ce ne soit pas bien de traverser la toiture?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Pour moi inesthétique en Bretagne.

Que ce passe t'il en cas de vent qui frappe ta facade , refoulement ?

la sortie se trouvera surement a 2.30 de ton sol interieur.

reflechi a une solution sans trop de coudes.

il faut mini 40 cm de part et d'autre de ta porte fenetre centrale
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
w36xb2w a écrit:Bonjour
Pour moi inesthétique en Bretagne.

Que ce passe t'il en cas de vent qui frappe ta facade , refoulement ?

la sortie se trouvera surement a 2.30 de ton sol interieur.

reflechi a une solution sans trop de coudes.

il faut mini 40 cm de part et d'autre de ta porte fenetre centrale


Bien sûr je suis d'accord avec toi sur le côté inesthétique.

Je pense qu’une ventouse traversant les 2,5m d'auvent serait encore moins esthétique.

A moins qu'une bonne idée me soit suggérée...ouvrons un concours de bonnes idées pour cacher une affreuse ventouse .
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Franchement,
Moi avant de faire mes peintures j'ai tout démonté les radiateurs, ouvert les placos et refait les arrivées nickel...
Et franchement ça vaut d'être mis en réserve ou de bloquer les 5% jusqu'à ce qu'il propose une solution...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Morbihan
bdevijve a écrit:Franchement,
Moi avant de faire mes peintures j'ai tout démonté les radiateurs, ouvert les placos et refait les arrivées nickel...
Et franchement ça vaut d'être mis en réserve ou de bloquer les 5% jusqu'à ce qu'il propose une solution...

 Bonjour bdevijve,

Le problème est qu'aucune solution ne m'est proposée puisque selon eux il n'y a pas de problème ( "ce n'est qu'esthétique") et je me demande justement si cela peut être retenu comme réserve.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Une partie de réponse.
Faire des photos.

Perso je mets en réserve même si ce n'est que esthétique, imaginons une maison terminée mais aucun murs d'aplomb et crépi avec des ondulations, ce n'est qu'esthétique ?

https://www.svp.com/notes-expert/qui-doit-prendre-en-charge-[...]sordre-apparent-garanti
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
VOUS êtes le MAÎTRE d'ouvrage, vous pouvez émettre toutes les réserves qui vous plaira, des jugements ont déjà donnés raison aux réserves "esthétiques"...

Le CST a une présomption de culpabilité, votre tache n'est que de justifier l'existence de la réserve, c'est au CST de prouver la conformité de ce qu'il a fait...

En attendant tant que vous refuser de lever la réserve les 5% resterons bloqués. A un moment le CST va faire le calcul : renvoyer son plombier refaire le travail correctement (gratuit pour lui) pour récupérer les 5% (ce qui fait dans les 10-15k€)

Benoît
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 21h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir