Retour
Menu utilisateur
Menu

Siphon chauffe-eau mal posé, claquements et l'odeur Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour,

Nouveau ici, donc bonjour. Enfin nouveau, mais je tombe souvent ici quand je me pose ded question, merci à toutes celles et ceux qui prennent la peine de répondre aux différents posts.

Alors mon problème c'est un siphon connecté au groupe de sécurité du chauffe-eau qui je pense, a été mal posé. Genre un peu trop haut ou un peu trop bas. Du coup ça pue et parfois ça fait des "tonk tonk tonk" pendant dex heures. 

Quand il y a les tonk-tonk, je vois l'eau dans le siphon qui gargouille. J'ai réussi à trouver un moyen pour dormir et arrêter les tonk-tonk : fermer une trappe de vmc. Ç peut paraître absurde mais ça marche. C'est un petit studio de 16m², avec une porte en double-vitrage. À mon avis la vmc qui est commune à l'immeuble pompe beaucoup et les grilles d'aération de la porte ne suffisent pas, du coup ça aspire l'air de l'évacuation du chauffe-eau. Les tonk-tonk s'arrêtent aussi quand j'ouvre la porte.

Bon bref, je cherche une solution temporaire autre que boucher la vmc.

Est-ce que je peux rallonger ou remplacer le siphon par un genre de flexible en u entre le groupe de sécurité et le tuyau d'évacuation pour mettre plus de résistance ?

Ou alors il faut que je voie du côté de la porte, agrandir les entrées d'air ?

Si vous avez des idées je suis preneur.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, oui, vous avez bien compris le problème, c'est bien connu, les locataires bouchent les entrées d'aération, pour soi-disant économiser du chauffage, et mettent les appartements en dépression, et chez vous cela aspire où ça peut, vous dites porte ? il n'y a pas de fenêtre ?
vérifiez que votre grille d'entrée d'air n'est pas bouchée.
Si vous êtes locataire, parlez-en à votre propriétaire ou à l'agence, voir aussi le syndic.
faites une photo de votre installation, voir pour bricoler une sorte de siphon, mais plus profond.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
mxpub a écrit:J'ai réussi à trouver un moyen pour dormir et arrêter les tonk-tonk : fermer une trappe de vmc. Ç peut paraître absurde mais ça marche.
Mais ce n'est pas du tout absurde.
C'est ce qui se produit régulièrement dans les appartement avec ventilation commune dont le débit est trop important.


À mon avis la vmc qui est commune à l'immeuble pompe beaucoup et les grilles d'aération de la porte ne suffisent pas, du coup ça aspire l'air de l'évacuation du chauffe-eau. Les tonk-tonk s'arrêtent aussi quand j'ouvre la porte.
Tu as trouvé la cause de tes problèmes...

Bon bref, je cherche une solution temporaire autre que boucher la vmc.
il ne faut évidement pas la boucher, mais l'obstruer partiellement.
il te faut trouver le réglage adéquat...


Est-ce que je peux rallonger ou remplacer le siphon par un genre de flexible en u entre le groupe de sécurité et le tuyau d'évacuation pour mettre plus de résistance ?
sinon oui, tu peux t'amuser à faire un "grand siphon"

Ou alors il faut que je voie du côté de la porte, agrandir les entrées d'air ?
aussi

Si vous avez des idées je suis preneur.
Pour cette petite pièce, pas besoin de beaucoup de ventilation ; l'air est je pense suffisamment régénéré.
Donc je partirais sur l'obstruction partielle de la buse.
... et tu feras quelques économies de chauffage car ton air chaud restera un peu plus dans la pièce plutôt que de s'envoler à l'extérieur !
C'est ce que j'ai fait dans le studio de ma fille

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Grillé par raym5108

en fait dans l'appart de ma fille, il y avait beaucoup de mauvaises odeurs dans la SdBains.
La buse d'extraction de la SdBains aspirait beaucoup trop. Il y avait une grande dépression dans cette pièce qui fait qu'elle aspirait l'air vicié provenant de la gaine technique des étages inférieurs ou passent les câbles électriques et les canalisations d'évacuation des eaux usées et arrivée eau potable...
et oui, dans cette résidence, pour des faux problèmes d'économie d'énergie et pour les nuisances sonores causées par les buses d'aspiration, la plupart des résidents colmatent ces buses...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Ah ben super, merci à vous, ça confirme ce que je pensais. Je vais faire l'astuce du siphon plus long déjà, histoire d'être sûr de ne pas avoir de mauvaises odeurs.

Après quand je dis porte, c'est une porte-fenêtre, l'entrée quoi avec 2 grilles d'entrée d'air qui laissent bien passer l'air.

Pour la vmc c'est compliqué, soit j'ouvre à fond et je suis tranquille, soit j'ouvre à moitié ou moins et ça fait un barouf d'enfer. Je préférerais la laisser grande ouverte parce qu'en plus j'ai pas mal d'humidité (75%). Il faudrait que je trouve des bouches silencieuses en fait, ça existe ? Peut-être en mettant un rond de mousse derrière l'ouverture ?

Je suis proprio, je suis dans la phase de travaux en dormant sur place. Isolation du sol déjà, en espérant que ça diminue un peu l'humidité. Je change la cloison de la sdb aussi, ce qui fait que c'est ouvert sur la pièce à vivre donc les odeurs d'égoût, c'est vraiment le plus important dans l'immédiat. À priori je vais m'occuper du chauffe-eau plus tard, peut-être le déplacer, donc un pro se chargera de ça bien comme il faut.

Edit :
J'ai aussi un genre de gaine technique, en fait c'est un gros bloc dans la salle de bain. Il y a des chances pour que des odeurs viennent aussi de là. Ça fait partie des travaux, fermacell + étanchéité histoire d'être tranquille.

Le siphon :


La vmc de la pièce de vie :


La vmc de la salle de bain :


Et les grilles d'aération de la porte-fenêtre :


Le bloc technique, du sol au plafond derrière le chauffe-eau :
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
mxpub a écrit:Après quand je dis porte, c'est une porte-fenêtre, l'entrée quoi avec 2 grilles d'entrée d'air qui laissent bien passer l'air.
ça vaut le coup d'y donner un coup de soufflette ou d'aspirateur pour les nettoyer

Pour la vmc c'est compliqué, soit j'ouvre à fond et je suis tranquille, soit j'ouvre à moitié ou moins et ça fait un barouf d'enfer. Je préférerais la laisser grande ouverte parce qu'en plus j'ai pas mal d'humidité (75%). Il faudrait que je trouve des bouches silencieuses en fait, ça existe ? Peut-être en mettant un rond de mousse derrière l'ouverture ?
il existe des "silencieux" atténuateurs de bruit, qui font aussi office de réducteur de débit.
Ces équipements sont efficaces


La vmc de la pièce de vie :
sur la photo, on dirait qu'elle est fermée !

La vmc de la salle de bain :
alors celle-ci mérite un gros nettoyage  ! ; aussi bien la gaine est partiellement obstruée par les saloperies, ce qui fait une réduction du diamètre, augmentation de la vitesse, donc du bruit également !

Et les grilles d'aération de la porte-fenêtre :
nettoyage également

Le bloc technique, du sol au plafond derrière le chauffe-eau :
étonnant, normalement il devrait y avoir une trappe d'accès !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Cool, je vais me renseigner sur les silencieux.

C'est prévu les nettoyages de gaine vmc et remplacement de la trappe blanche. C'est l'enfer là-dedans je pense que ça n'a pas été nettoyé en 30 ans. La trappe grise est neuve, je l'ai achetée pour remplacer l'ancienne qui était cassée et prise dans un mélange de gras et de poussière. Je me demande même si je ne vais pas carrément remplacer la gaine, il n'y a que 2m.

Faut que je pense à ramener ma soufflette pour la porte effectivement.

Concernant le bloc technique, il y a bien une trappe, mais côté pièce de vie, ce qui ne me plait pas du tout. Mais je pense qu'ils ont fait au plus simple : tout est directement connecté au bloc, et il n'y a plus de place pour la trappe. À terme la trappe sera côté sdb, quitte à déplacer les wc. J'imagine que caser la trappe à mi-hauteur ne serait pas le plus malin des trucs à faire.

Tant qu'on est dans le bloc technique, généralement en copro on doit laisser tel quel, j'imagine ? Ou bien on a le droit de le réduire un peu et boucher le plafond ? Je suis au rdc, donc personne en-dessous.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
mxpub a écrit:
C'est prévu les nettoyages de gaine vmc et remplacement de la trappe blanche. C'est l'enfer là-dedans je pense que ça n'a pas été nettoyé en 30 ans. La trappe grise est neuve, je l'ai achetée pour remplacer l'ancienne qui était cassée et prise dans un mélange de gras et de poussière. Je me demande même si je ne vais pas carrément remplacer la gaine, il n'y a que 2m.
mieux vaut assainir et repartir à neuf.

Faut que je pense à ramener ma soufflette pour la porte effectivement.
attention à ne pas détériorer les membranes si il s'agit d'entrées d'air hygroréglables (j'en doute)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bon je reviens ici pour confirmer, merci pour vos conseils, c'est bien la VMC qui pompe l'air du tuyau d'évacuation du siphon du chauffe-eau. J'ai désinstallé temporairement le chauffe-eau (cloison à refaire) et bouché l'évacuation, beaucoup moins d'odeurs.

Il en reste mais c'est dû à la colonne technique avec les arrivées et évacuations d'eau. Un enfer, je crois que l'installation est pas top et ça date un peu donc pas tout à fait hermétique et j'ai de l'air qui passe à mon avis. Bref il va falloir faire intervenir un plombier là...
D'ailleurs je vais sûrement faire un autre topic avant d'appeler un plombier, je me pose pas mal de questions.

Je vous mets des photos, ça m'a bien fait halluciner, mais peut-être que c'est habituel de trouver des installations dans cet état ?




Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir