Retour
Menu utilisateur
Menu

Argile et gestion des eaux pluviales : puisard ou tranchée

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loiret
Bonjour,

Nous allons faire construire sur un lotissement n'étant pas équipé d'un réseau EP, le PLU demande de gérer les eaux pluviales à la parcelle, de préférence de façon superficielle (tranchées, épandage) puis profonde (puisard, cuve) et en dernier recours est possible de rejeter l'excédent dans les réseaux de la métropole avec débit précis.
Notre permis de construire a été validé avec un puisard.

Le terrain présente une pente du fond du jardin à la rue et ne fait que 450m² :





Nous avons réalisé une étude G2 AVP en décembre. Celle-ci révèle une faible couche de terre végétale de 10 à 30 cm puis de l'argile jusqu'à l'arrêt des sondages à 7m.
Il est préconisé un ancrage à 1m50 minium. Le sol est catégorisé en retrait gonflement fort.
Par ailleurs, il nous est demandé de réaliser des fondations avec conditions de franchissement de fonti de 3m.
Aucune cavité ou autre n'a été décelée lors de la G2, cependant, un ancienne carrière est recensé à 280m du projet. Par aveux au téléphone, l'étude géotechnique préfère se protéger et préconiser ces antifonti. Elle n'a pas souhaité modifier ses préconisations et nous demandait de réaliser une étude de recherche de cavité pour contredire cette préconisation. Nous avons donc préféré partir avec les antifonti pour éviter un autre surcout et au risque que l'étude se protège de nouveau.

La gestion des EP doit se trouver à 5m des fondations, or avec les antifonti, nous ne pouvons pas placer le puisard sur le devant de la maison en respectant cette distance minimale. Nous sommes donc obligés de placer celui-ci à l'arrière du terrain. Par ailleurs, j'ai posé la question du drain au géotechnicien, celui-ci ne le conseille pas car il n'est pas possible de le réaliser correctement à cause de l'implantation en limite séparative (et surement les antifonti ?)

En plein dans les devis VRD avec les terrassiers pour la gestion des EP, j'ai demandé un devis à une étude spécialisée en hydrogéologie pour demander un test de perméabilité. Voici leur réponse qui m'a fortement décontenancé :

"Au regard des éléments que vous nous avez adressés (études géotechniques + photo), l'infiltration des eaux pluviales de votre projet est déconseillée au droit de votre terrain, voire proscrite (sols argileux, trop faiblement perméables, voire imperméables et de plus, sujets aux phénomènes de retrait-gonflement, avec risque de désordres sur les ouvrages avoisinants).

Dans ces conditions, il ne nous semble pas concevable de réaliser une étude de perméabilité qui va aboutir à ce même constat et qui ne permettra pas de dimensionner un système d'infiltration efficace (puisard ou tranchées...). Aussi, nous ne pouvons donc pas répondre favorablement à votre sollicitation.

Il convient d'orienter le principe d'assainissement pluvial vers une solution de rejet vers un exutoire superficiel (existant ou à créer), dans le respect des règles de rétention et de régulation des eaux pluviales en vigueur dans le secteur de votre projet."

Voici les extraits de l'étude G2 :









Je n'ai donc aucune façon d'avoir la perméabilité, et je ne sais pas s'il est préférable de réaliser un puisard ou une tranchée drainante ou tout arrêter. Nous signons le terrain jeudi...

Merci par avance.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Bonjour,

J'ai acheté une maison récemment sur terrain argileux avec un système d'épandage des eaux pluviales à la parcelle. Le système a été mis en place avec des caissons d'épandage installés à plus de 2m sous terre, ce système a, à l'origine, était surdimensionné car la terre est argileuse.

Cependant par forte pluie, de l'eau ruisselait sous terre et passait au travers des murs de mon vide sanitaire, et je me retrouver avec une piscine sous la maison. Quand j'ai acheté la maison, l'ancien propriétaire n'avait pas vidé le vide sanitaire après de fortes pluies, et en calculant la surface par la hauteur d'eau, j'avais 90m3 d'eau sous la maison.

En vidant le vide sanitaire via une pompe vide cave, j'ai mis l'évacuation de la pompe dans l'évacuation d'eau de pluie, et au bout d'un certain temps, l'eau ressortait des 4 coins de la maison, car les caissons étaient complétement plein.

J'ai demandé à mettre mes eaux de pluies dans le réseau de la ville aussi, mais ça m'a été refusé car ne respectant la réglementation, ils pouvaient simplement me proposer de faire en sorte que le trop plein des caissons aille dans le réseau de la ville via demande de dérogation avec un dossier complet des conséquences du trop plein de toute l'installation mais c'est tout.

Mais refusé aussi, donc je vide régulièrement mon vide sanitaire maintenant.

Dans votre cas, la maison n'étant pas construite, avez-vous pensé à mettre une citerne de récupération d'eau de pluie dans le sol afin de faire fonctionner l'arrosage du jardin, les WC, le machine à laver, laver la voiture et tout ce qui n'a pas besoin d'eau potable ?

Cela permettra de limiter l'eau dans le système drainant ou d'épandage, les potentiels soucis avec les infiltrations d'eau et de réduire à l'avenir votre consommation d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
J'ai tout de même, avant de commencer 2 questions :
Vous êtes en ccmi ?
Si oui la réponse du bureau d'étude hydrogéologique, le constructeur en a pris connaissance ?

La réponse du cabinet hydrogéologique est tout à fait rationnelle.
Une étude perméabilité ne donnera pas grand chose.
On estime la perméabilité d'une argile sensible au retrait/gonflement à 1,00E-09 m/s ( 0.0036 mm/h )
Autant dire que votre sol est quasi imperméable.

Donc vous pouvez oublier le puisard.

L'idée de la tranchée drainante paraîtrait plus en adéquation pour la gestion des EP.
Mais là aussi, problème de perméabilité.

Il faut mettre en place un bassin à ciel ouvert avec pose d'une géomembranne soit en EPDM en PEHD.
Le bassin prendra la forme d'une tranchée de 1 mètre de large.
Il sera placé sur la partie ouest de votre terrain.
Il longera la parcelle sur une 20gtaine de mètres.

Si le PLU permet un rejet à débit limité, il doit avoisiner les 2 litres/seconde par hectare aménagé.
Il suffira de mettre un pvc avec rejet au domaine public pour être en conformité avec le PLU.

Après un rapide calcul, je tombe sur un volume de 25 m³. Si tranchée de 20 m² il faudra une profondeur 1m25.
Plus la tranchée sera longue, moins il y aura de profondeur.

La présence de la géomembranne sera nécessaire pour ne pas créer de désordres ni pour vous ni pour le voisinage.

chose à faire :
Demander une modification du permis de construire sur la gestion des eaux pluviales.


GYH_924 votre idée de structures alvéolaires est pas mal. Le seul problème c'est le degré de perméabilité des argiles présente.

Reste aussi le choix d'une cuve de récupération des EP.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
ddm oui je pense qu'ils ont essayé de faire au mieux avec l'argile mais ça ne suffit pas encore malheureusement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loiret
Bonsoir,

Merci pour vos réponses. Nous sommes en CCMI mais le poste VRD est à notre charge, les 4 mois sont passés donc le constructeur n'a pas l'air de trop s'en soucier. Nous n'avons pas réussi à avoir le directeur, ni le conducteur de travaux, seulement le commercial qui aurait vu avec le directeur : "faire 2 puisards" pour faire tampon

Concernant le bassin à ciel ouvert, la partie OUEST est sur l'amont du terrain en pente, j'ai du mal à voir comment nous pouvons ramener les EP. Avec une pompe de relevage ? Par ailleurs, nous avons les anti fonti qui dépassent sur cette bande de 3m50 de large, pas de désordre à ramener les EP à ce niveau ?

Nous avons envisagé la cuve EP mais celle-ci ne ferait tampon que quelques temps et serait pleine très vite en hiver. Le trop plein devant aller à un puisard ou tranchée et le problème resterait le même une fois la cuve pleine. Pour la vider, il faudrait la relier à l'habitation pour les WC, mais cela est un coût et une installation non prévus.

Ce projet me semble de moins en moins viable. Nous pouvons, peut être nous désengager avec la clause suspensive de la G2 (anti fonti) mais nous devrons des pénalités au constructeur, et une partie du prêt vient d'être débloquée pour consignation chez le notaire avec une signature jeudi.
Messages : Env. 10
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Pas besoin de pompe de relevage, il suffit de donner une pente à votre tranchée.
Je ne vois pas de contre indication avec les contraintes du sous-sol.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 06h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir