Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacement interrupteur ancien Résolu

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 143 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour

Je suis actuellement entrain de rénover une ancienne maison et je souhaite remplacer les interrupteurs.

3 interrupteurs dans un même boitier me pose problème :

- 1 interrupteur Legrand avec voyant pour lumière extérieur  
- 1 interrupteur Legrand avec voyant pour une autre lumière extérieur  
- 1 bouton poussoir télérupteur pour le couloir 

Apres le remplacement des ses 3 interrupteurs, ils ne fonctionnent plus et une partie des luminaire de la maison non plus ! 
J'entend le télérupteur au tableau éclectique quand j'appuie sur le bouton poussoir mais ça n'allume pas le couloir.

J'ai également supprimer un carillon Legrand depuis le remplacement des interrupteurs  

Merci pour votre aide  


Ci dessous les photos du montage qui fonctionne parfaitement.









Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faudrait mettre un peu de légende sur vos photos, car à distance on a du mal à comprendre ce qui correspond à quoi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher




Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je continue ici, car pas de délais de validation des posts


Et les 2 premières photos ?
Ce sont d'autres vue des lumières extérieures ?

Si je récapitule :
1er interrupteurs :
- 2 bleus ensembles dont 1 va vers l'autre interrupteur (à mon avis pour neutre pour témoin d'éclairage)
- 1 noir et un rouge ensemble (mais on ne distingue pas bien les couleurs), avec le rouge qui va vers l'autre interrupteur (sans doute la phase)
- 1 rouge seul (mais on ne distingue pas bien la couleur) : retour lampe

2ème interrupteur :
- 1 bleu en provenance de l'autre interrupteur (neutre)
- 1 rouge en provenance de l'autre interrupteur (phase)
- 1 noir (mais on ne distingue pas bien la couleur) : retour lampe

Poussoir :
- 2 fils violet

Pour le carillon, on ne voit pas grand chose. Il y avait un repiquage de fils ?

Pour le poussoir, peut être que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes si vous en avez 3. Si vous etes entre L et 2, mettez vous entre L et 1 ou réciproquement

Pour les interrupteurs, que vous faut'il d'autre comme info, car on ne sait pas le matériel que vous avez acheté.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Tout d'abord je tiens a vous remercier pour votre aide.
Ne pas tenir comptes des 2 premières photos car oui se sont d'autre vue des lumières extérieures.

Vous avez très bien récapitulé

Concernant le carillon il était juste alimenter en 230V, je l'ai supprimer en condamnant les fils dans un domino et il n'y avait pas de repiquage de fils.

Donc quand je remplace mes interrupteurs par les nouveaux, ils ne fonctionnent pas et d'autre chambre de la maison également( qui fonctionné parfaitement jusqu'ici).
J'entends juste le télérupteur au tableau électrique qui s'actionne mais c'est tout .

Voici le raccordement de mes nouveau interrupteurs 



 
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Et ca ne vous fait pas un court-circuit raccordé comme cela ?

Pour l'instant oubliez les bleus et raccordez comme ceci



Le raccordement du poussoir semble correct

A noter que vous semblez avoir acheté un interrupteur lumineux (pour être repéré dans le noir) et pas témoin (pour signaler l'allumage de la lampe), mais cela n'explique pas vos problème.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Super merci je reproduit votre branchement des que je rentre ce soir Biggrin

Oui effectivement je n'ai pas représenté les 2 fils des interrupteurs pour le témoin lumineux
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Malheureusement ça ne fonctionne toujours pas, j’entends tjrs le telerupteur au tableau électrique 





Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Surtout ne branchez pas les bleus sur les interrupteurs, si non ça va faire des étincelles W00t
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Trop tard, mais le bleu est en l'air, ouf !
On ne voit pas bien sur les photos si le noir était avec un rouge ou sur deux bornes différentes. Peut être est-ce les deux rouges ensembles sur L et le noir en 1  ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec vos tests avec le bleu, il est probable que vous ayez fait un court-circuit et qu'un fusible ait fondu ou qu'un disjoncteur ait sauté.
D'autant plus que vous dites qu'une autre partie de l'installation ne fonctionne plus.
Commencez par vérifier cela.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Voilà le branchement d’origine :





hexamatic a écrit:Trop tard, mais le bleu est en l'air, ouf !
On ne voit pas bien sur les photos si le noir était avec un rouge ou sur deux bornes différentes. Peut être est-ce les deux rouges ensembles sur L et le noir en 1  ?
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Oui c’était rouge avec rouge 

zef41 a écrit:Voilà le branchement d’origine :





hexamatic a écrit:Trop tard, mais le bleu est en l'air, ouf !
On ne voit pas bien sur les photos si le noir était avec un rouge ou sur deux bornes différentes. Peut être est-ce les deux rouges ensembles sur L et le noir en 1  ?

Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Si c'était rouge avec rouge, dans ce cas mettre les rouges ensemble en L (borne rouge) et le noir à gauche (borne 1).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
D’accord et les fils bleu ? Je les branche ?

hexamatic a écrit:Bonjour,
Si c'était rouge avec rouge, dans ce cas mettre les rouges ensemble en L (borne rouge) et le noir à gauche (borne 1).
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, pas pour l'instant (il servent au voyant)
Faites tout fonctionner comme cela.
Quand ce sera OK, on s'occupera du voyant
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour

Les rouges ensemble en L (borne rouge) et le noir à gauche (borne 1) et ça fonctionne nickel !!
j'avais grillé un fusible lors de mes tests, mais tout est résolu même les voyants sur mes nouveaux interrupteurs.

Merci beaucoup pour vos conseils Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis aujourd'hui à 09h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir