Retour
Menu utilisateur
Menu

Remplacement tableau électrique Résolu

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 153 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour,

Je suis en train de concevoir mon nouveau tableau électrique pour remplacer l'ancien qui n'est pas tout à fait récent ni aux normes ni très rassurant.

Donc j'aimerais votre avis sur mon plan, voir si je n'ai rien oublié, et j'ai quelques questions.

Bref, voici quelques photos :

Le tableau :


Les modules :


Le câblage :


Si on résume le tableau actuel :
- Disjoncteur de branchement : 30A
- Pas de différentiels
- 10A : Ampoules
- 10A : Radiateur Salle (1000 ou 1500W)
- 10A : Radiateur SDB (500W je dirais)
- 16A : Prises 1, 2, 3
- 16A : Prise plaques de cuisson
- 16A : Chauffe-eau
- 10A avec fusible 2A : sécu ?
- Contacteur jour/nuit

Dans l'idéal j'aimerais bien réutiliser le câblage existant. Tout passe dans le béton des murs / plafond. Je ne me vois pas faire des saignées et je n'ai pas spécialement envie de mettre en place des goulottes. Après si c'est nécessaire, il faudra bien. C'est un studio de 16m² donc il est peu probable d'avoir des appareils plus puissants que ceux que j'ai listés ici.


Voilà mon plan :

- Diff 40A - type A
--- 10A : Radiateur 1 (1500W)
--- 10A : Ampoules
--- 16A : Prises 1 : machine à laver + four (1800W)
--- 16A : Prises 2 (général)

- Diff 63A - type A
--- 10A : Radiateur 2 (500W)
--- 16A : Prises 3 (général)
--- 20A : Prises 4 : plaques (2900W)
--- 20A : Chauffe-eau
--- Contacteur jour/nuit



Questions :

1) Si je veux remplacer le disjoncteur de branchement, il faut passer par EDF / professionnel ou bien est-ce que je peux le faire moi-même ? Je vois qu'il y a une bague qui a probablement été posée lors de l'installation du Linky, donc je me dis qu'il y a sûrement un truc.

2) Vous avez une idée du pourquoi du comment du disjoncteur 10A avec un fusible de 2A dedans ? Je dois refaire la même chose ou je peux zaper ça ? Ça a l'air lié au chauffe-eau mais je n'ai pas trop creusé le sujet.

3) Les extrémités de certains câbles sont noircis. A priori c'est normal, non ? Le bâtiment et probablement l'installation électrique datent des années 90.

4) Pourquoi le type AC existe ? La différence de prix est généralement de 3 ou 4€. Bon dans mon schéma, il y a la machine sur la ligne 1 et les plaques sur la ligne 2 donc pas le choix mais par curiosité...
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,1.le DB est une propriété d ENEDIS donc tu ne peux pas le remplacer,tu peux faire la demande si le bouton "test" ne fonctionne plus ou si c'est un 650mA.
2.Le porte fusible est marqué 10a mais la cartouche est un 2a c'est la protéction de la bobine du contacteur C.EAU.C'est au norme.
3.Les bouts noirci vient généralement des serrages ou un circuit qui a pris trop d'ampère.On vois sur la photo, 3 fils sous le porte fusible n4,sa c'est niette et dangereux .
4 Chez "legrand" par éxemple il y a 30€ d'écart entre le AC et le A.
CRDLT
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour aller dans le même sens

1/ Non il appartient à ENEDIS et est plombé.
De plus il y a danger de mort à intervenir dessus.
Seul ENEDIS peut le faire

2/ Mettre un disjoncteur 2A pour le circuit d'asservissement heures creuses (si vous avez un tarif de ce type)

3/ Sans doute un mauvais serrage. Nettoyez bien, recoupez le bout si nécessaire

4/ C'est une bonne question. Perso je ne mets que des type A.

Questions/remarques :
a/ pourquoi ne pas avoir mis 2 différentiels 63A
b/ pourquoi avoir augmenter les calibres des circuits plaques et chauffe-eau. Ce n'est pas prudent sur une installation existante dont vous ne maitrisez pas la qualité, même si la norme l'autorise.
c/ pourquoi avoir fait 2 rangées. C'est sûr que c'est mieux, mais luxueux pour une mise en sécurité.
d/si vous envisagez un programmateur de chauffage centralisé par fil pilote, il est impératif que les circuits concernés soient sous le même différentiels.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,


GOUPIL 01 a écrit:
2.Le porte fusible est marqué 10a mais la cartouche est un 2a c'est la protéction de la bobine du contacteur C.EAU.C'est au norme.



Aux normes de quand?

Pas aux normes actuelles, ni même celles en vigueur il y a vingt ans


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Merci pour vos réponses.

1) OK donc pas touche. Il répond bien au test, donc pas de soucis. C'est juste que je me disais quitte à renouveler, autant renouveler l'ensemble. En coupant le Linky à priori pas de risque pour déplacer le truc ? J'aimerais bien le déplacer, en plus je vais refaire le placo et l'isolation de ce mur.

2) Ok donc on va refaire pareil, je suis bien en HP/HC. Je vais chercher ça.


Carminas a écrit:
a/ pourquoi ne pas avoir mis 2 différentiels 63A

Oui c'est vrai que je pourrais, après la ligne 1 a encore de la marge donc je me dis que c'est pas la peine. Ça aurait un intérêt autre qu'avoir de la marge ?

Carminas a écrit:
b/ pourquoi avoir augmenter les calibres des circuits plaques et chauffe-eau. Ce n'est pas prudent sur une installation existante dont vous ne maitrisez pas la qualité, même si la norme l'autorise.

Ah oui exact, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, merci. Si j'ai bien compris pour avoir une estimation, on multiplie l'ampérage par 230 pour avoir une idée du calibre à choisir. Ici 16x230 = 3680W possibles. Ok pour mes plaques (2900W).

Carminas a écrit:
c/ pourquoi avoir fait 2 rangées. C'est sûr que c'est mieux, mais luxueux pour une mise en sécurité.

Le total des disjoncteurs dépasse les 63A (cf. ci-dessous) et si j'ai bien compris, on met 8 modules max par ligne. Ça ne me laisserait aucune marge si je veux rajouter un truc. Peu probable mais on ne sait jamais. Et puis c'est toujours bien d'avoir les prises réparties sur deux lignes si une des lignes saute.

Carminas a écrit:
d/si vous envisagez un programmateur de chauffage centralisé par fil pilote, il est impératif que les circuits concernés soient sous le même différentiels.

Ah j'avais pas prévu ça du tout. Au cas où, je déplace pour si jamais je veux le faire plus tard.


ça nous donne ça :

- Diff 40A - type A
- 10A : Ampoules ⇒ 5
- 16A : Prises 1 : machine à laver + four (1800W) ⇒ 8
- 16A : Prises 2 (général) ⇒ 8
- 16A : Prises 4 : plaques (2900W) ⇒ 8
- ⇒ 29

- Diff 63A - type A
- 10A : Radiateur 1 (1500W) ⇒ 10
- 10A : Radiateur 2 (500W) ⇒ 10
- 16A : Prises 3 (général) ⇒ 8
- 16A : Chauffe-eau ⇒ 16
- 2A : Secu ⇒ 2
- Contacteur jour/nuit
- ⇒ 46
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On s'en fiche que cela dépasser 63A, la règle amont est respectée.
La limite à 8 est un critère de confort apparu récemment dans la norme.
Sur une installation ancienne on s'en fiche un peu

Perso je restera sur 2 fois 63A pour avoir de la marge et de la sécurité
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
OK on va faire ça alors, merci pour les conseils.

- Diff 63A - type A
- 10A : Ampoules => 5
- 16A : Prises 1 : machine à laver + four (1800W) => 8
- 16A : Prises 2 (général) => 8
- 16A : Prises 4 : plaques (2900W) => 8
- => 29

- Diff 63A - type A
- 10A : Radiateur 1 (1500W) => 10
- 10A : Radiateur 2 (500W) => 10
- 16A : Prises 3 (général) => 8
- 16A : Chauffe-eau => 16
- 2A : Secu => 2
- Contacteur jour/nuit
- => 46
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir