Inter qui saute malgré la terre débranché

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Finistere
Bonjour à tous.

J'ai un petit souci et je me demande d'où ça peut venir.

J'ai passé une gaine et phase/neutre/terre pour mon portail extérieur. après coup j'ai vu que la terre n'était pas utilisé sur le moteur, tant pis elle est dans la gaine elle y reste.

Je branche phase/neutre sur le nouveau disjoncteur derrière un différentiel.
et la terre est branché aussi.

Pas de souci tout marche.

Aujourd'hui ça fait sauter l'inter différentiel 30ma.
Il pleut du coup après recherche je me dis que de l'eau à du aller dans la gaine et que je dois avoir des cables abimé qui font contact.

pour vérifier, je dépranche la terre au niveau du tableau électrique et ça continu de sauter.

Je sais que le différentiel mesure la différence entre la phase et le neutre mais si la terre est débranché, où peut aller la fuite ? directement à la terre ? si ma gaine est percé ?

si c'était la phase et neutre qui était potentiellement abimé, c'est le disjoncteur qui devrait sauter, non ?

Mon raisonnement est il bon ?

Avez vous un indice d'où chercher ?

Merce d'avance.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, s'il y a une fuite à la terre, le différentiel va bien sauter, débrancher le fils de terre ne changera rien, ci de l'eau entre en contact avec un des autre fils le différentiel va automatiquement disjoncter. Les disjoncteurs ne disjonctent que s'il y a surtension, ou cour circuit.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Finistere
Bon j'ai trouvé je pense.j'ai plusieurs appareil branché dessus pour l'extérieur (sonette, portail, répéteur wifi, domotique pour le portail)). j'ai fait un tri progressif pour voir si ça pouvait venir d'un des appareils et celà venait du moteur directement. En bougeant les cables phase/neutre du coté du moteur ça ne saute plus. Le souci vient d'un cable abimé de la phase qui devait faire contact avec le sol a cause de la pluie.

Je me sens un peu con de pas l'avoir vu avant.
Messages : Env. 20
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 10h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir