Vérification cohérence tableau electrique

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Sarthe
Bonjour à tous. 
Je me permets de revenir  vers vous pour avoir votre avis concernant la création d un tableau secondaire pour créer une cuisine équipée en électrique. ( auparavant gaz).
Voici mon vieux tableau principal.


Ce TP est raccordé avec une section de 10carré à un interrupteur différentiel neuf de 63A type A par le bas.
Il dessert des disjoncteur 16A qui sont t des Prises courant, des 10A pour lumières,  le 20A pour les prises cuisine, le 2eme 20A pour les 3 nouveaux connecteurs d'une puissance totale de 4000w.

A la fin , le 32A relie Le Tableau principal au  nouveau tableau Divisionnaire de la cuisine.

De ce 32A part 1 cable de 6 carré jusqu'à une boite de deriv dans la cuisine ( cable déjà présent (pour brancher l ancien four )que j ai donc réutilisé pour la liaison entre les 2 tableaux.) 
De cette boîte deriv repart 1 cable 6carré jusqu'à l'inter diff du tableau secondaire.






Ce tableau ( ds la cuisine) est donc alimenté par une section de 6 carré jusqu'à 1 inter diff de 40A type A pour desservir les éléments de la cuisine + radiateur de 1000w.

J espère être clair.....
Merci beaucoup d avance pour votre aide 
Juju
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Et c'est quoi la question ?

Pour du 63A, il faut mettre du 16mm2 et pas du 10mm2. (surtout vu votre montage - ca peut vraiment tirer de maniere importante!)
Pourquoi refaire partir le tableau de la cuisine depuis le diff32A de la premiere ligne et pas directement des barrettes phase/neutre (et dans ce cas mettre un 10mm2 pour respecter les 45A)

Il faut mieux que chaque differentiel soit raccorde aux barrettes phase/neutre du tableau principal - et faites attention a la section des cables ensuites.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 200 message Sarthe
Merci pour votre réponse.

C est du 10mm2 car le.cable était déjà passé donc je l ai laissé pour ne.pas avoir à repasser un nouveau cable. ( accès très compliqué).
Vous dites "ca peut tirer de manière très importante". Y a t il un risque d incendie? Ou un risque que "ça saute"?

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 200 message Sarthe
Xtophe06 a écrit:Et c'est quoi la question ?

Pour du 63A, il faut mettre du 16mm2 et pas du 10mm2. (surtout vu votre montage - ca peut vraiment tirer de maniere importante!)
Pourquoi refaire partir le tableau de la cuisine depuis le diff32A de la premiere ligne et pas directement des barrettes phase/neutre (et dans ce cas mettre un 10mm2 pour respecter les 45A)

Il faut mieux que chaque differentiel soit raccorde aux barrettes phase/neutre du tableau principal - et faites attention a la section des cables ensuites.

Merci.

Pour la liaison entre les 2.tableaux : 

Il faut bien protéger l'inter diff du tableau secondaire par un disjoncteur?

Pouvez vous me confirmer que je dois bien raccorder ce 32A de la façon suivante :

Je vais donc couper le peigne au niveau juste avant le 32A. 

Insérer des fils en 6 carré EN BAS de l ID ( avec les fils d arrivée générale) puis les raccorder EN HAUT du disjoncteur 32A.
Puis, insérer mon câble de liaison en 6carré EN BAS du disjoncteur 32A et qui arrive EN HAUT de l ID du tableau secondaire. ???
Messages : Env. 200
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Ptitju72 a écrit:Merci pour votre réponse.

C est du 10mm2 car le.cable était déjà passé donc je l ai laissé pour ne.pas avoir à repasser un nouveau cable. ( accès très compliqué).
Vous dites "ca peut tirer de manière très importante". Y a t il un risque d incendie? Ou un risque que "ça saute"?

Merci


10mm2 c'est pour 45A max. Si vous tirez 63A dessus, il y a risque d'incendie oui.
60A c'est pour du 16mm2
https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-al[...]ntation-electrique.html

et le risque c'est de mettre un fil, pas en accord avec l'usage puis de ce dire apres - c'est bon, j'ai du 63A je peux y aller et la c'est le drame.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Ptitju72 a écrit:
Xtophe06 a écrit:Et c'est quoi la question ?

Pour du 63A, il faut mettre du 16mm2 et pas du 10mm2. (surtout vu votre montage - ca peut vraiment tirer de maniere importante!)
Pourquoi refaire partir le tableau de la cuisine depuis le diff32A de la premiere ligne et pas directement des barrettes phase/neutre (et dans ce cas mettre un 10mm2 pour respecter les 45A)

Il faut mieux que chaque differentiel soit raccorde aux barrettes phase/neutre du tableau principal - et faites attention a la section des cables ensuites.

Merci.

Pour la liaison entre les 2.tableaux : 

Il faut bien protéger l'inter diff du tableau secondaire par un disjoncteur?

Pouvez vous me confirmer que je dois bien raccorder ce 32A de la façon suivante :

Je vais donc couper le peigne au niveau juste avant le 32A. 

Insérer des fils en 6 carré EN BAS de l ID ( avec les fils d arrivée générale) puis les raccorder EN HAUT du disjoncteur 32A.
Puis, insérer mon câble de liaison en 6carré EN BAS du disjoncteur 32A et qui arrive EN HAUT de l ID du tableau secondaire. ???


Non pas forcement necessaire de proteger le diff du tableau secondaire avec un disjoncteur.
Vous avez dans tous les cas le disjoncteur general.

Je ne mettrais pas le diff de 32A sur le tableau principal. De plus, vous alimentez un 45A avec un 6mm2 alors qu'il faudrait un 10. Si vous voulez garder le 6mm2 alors il faut mettre un diff de 32A en entree.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 23h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir