Bonjour , 
Je suis en train de rénover ma maison , j’aimerai ouvrir un mur qui sépare la cuisine de la salle de vie.
Celui ci est en parpaings d’une épaisseur de 15cm.
Cette partie de mur relie deux ouverture de porte , au dessus de ces ouvertures se trouve un linteau béton qui englobe celles ci.
Au dessus de ce linteau , une rangée de parpaing puis une poutre béton qui traverse la maison de part en part et qui supporte le sol de l’étage composée d’une dalle béton sur de la brique rouge creuse.
Il n’y a pas de mur au dessus de cette poutre en béton à l’étage .
Au dessus de l’étage se trouve les combles , la charpente n’a aucune appuis sur cette poutre traversante, la charpente repose sur les murs extérieurs de la maison.

Pensez vous que je puisse ouvrir a minima le mur sous linteau hachuré en rouge ?

J’ai contacté des maçons et beaucoup sont overbooké et n’ont pas de temps à m’accorder…
En attendant un rdv je me tourne vers vous pour avoir vos avis.

Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis démolition du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,
il faut savoir si l'armature est en seul morceau ou en deux morceaux.
Si c'est deux morceaux d'armatures, vous ne pourrez pas casser ce mur simplement, il faudra changer le linteau BA par une poutre métallique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Richard45 a écrit:Bonjour,
il faut savoir si l'armature est en seul morceau ou en deux morceaux.
Si c'est deux morceaux d'armatures, vous ne pourrez pas casser ce mur simplement, il faudra changer le linteau BA par une poutre métallique.

Merci , en effet c’est ce que je me suis demandé, auriez vous une méthode ou une astuce pour le déterminer ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Un ferroscan ou dans le doute, se dire qu'il vaut mieux remplacer le linteau.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Vu le tarif du ferroscan , je pense que je vais investir dans une bonne grosse poutre métallique pour tout ouvrir.
Merci à vous de m'avoir répondu .
J'aurai bien aimé avoir plusieurs avis mais visiblement mon questionnement ne fait pas fureur Biggrin
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 21h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis démolitionArtisan
Devis démolition
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir