Bonjour,

J'espère être sur le bon forum et pouvoir obtenir de l'aide.

Voilà, je dispose de deux clims réversibles 5kw de marque Hicon , elle ont 18 ans, mais encore emballées, jamais posées !.... pourquoi....refus a l'époque que les installer, en cause ma demande de pose refusée par la mairie à l'époque (village classé)

J'ai décidé d'en installer une chez moi mais j'ai déménagé.

Le souci est que cette clim est pré chargée en R407c enfin en principe car j'ose espérer que le fluide ne s'est pas échappé en 18 ans....

En supposant que non, je dois néanmoins ajouter 80 gramme de fluide car j'excede de 4 m la longueur de tube pour laquelle la charge initiale était prévue. (20g/m supplémentaires a ajouter)

Ma question s'adresse à un frigoriste qualifié. L'unité extérieure de ma clim dispose de deux vannes une HP une basse pression (bp) une haute pression (HP) la vanne bp comporte une prise pour faire le vide. Jusque là tout va bien.

Là où cela se complique c'est que je ne sais pas comment faire le rajout. Ce que je sais c'est qu'avec le R407c on ne doit pas charger en phase gazeuse, si j'ai bien compris parce que que c'est un mélange de différents gaz qui pourrait être ajouté a proportions inégales en phase gazeuse. Il est en théorie aussi impossible de charger en liquide par l'orifice de mise sous vide de la vanne bp au risque d'endommager le compresseur a moins qu'il y ait une astuce. Je précise que la vanne HP n'a pas de prise de remplissage.

Je dispose de tout le matériel. Raccords, bouteille de R407c, manifold, pompe de récupération, pompe de tirage au vide...je ne suis pas frigoriste mais je sais manipuler les gaz cryos (azote et hélium liquide) et j'ai l'habilitation pour celà.

Qui parmi vous saurait m'expliquer la procédure en détaillant bien les étapes?

Merci infiniment a tous pour votre aide.
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour
vous ne trouverez plus ce gaz. Changez de clim

Dans le pire des cas vous allez trouvez un truand qui vous dira pouvoir le faire et qui en realité emploiera un produit du style duracool qui est en realité , malgré le numero , en melange d'isobutane (R600a) et de propane (R290). Avec à la clef un risque d'incendie de la maison sur fuite, voir d'explosion de l'unité exterieur .

Mettez votre clim en decheterie sans l'ouvrir et achetez en une au R32. Depuis 20 ans , le rendement thermodynamique des clim a doublé, vous vous y retrouverez financièrement . D'autant que votre clim va impacter le DPE et que vous ne trouverez pas les certifications de votre ancienne clim , vu qu'a l'époque cela n'existait pas .

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, si vous avez Lu mon message initial jusqu'au bout, je dispose de tout le matériel, notamment une bouteille de 407c avec 10 litres à l'intérieur. Ce gaz sera interdit en 2025. Nous sommes en 2023.

Certes le cop de ma clim est de 2.4, les cop actuels annoncés sont de 3.8 a 4. Cependant jeter une clim chargée me paraît moins "écologique" Que de la charger dans les règles de l'art. Si mes clims sont fonctionnelles, dans la mesure où elle ne feront que du froid et dans la mesure où je dispose de 24 panneaux solaires sur mon toit et ne pouvant pas accumuler plus que 10kw dans mes batteries (je suis en auto consommation) je ne trouve pas aussi stupide que cela que de me servir de l'excédent dans une clim au cop de 2.4.

Je ne me suis pas trop pencher sur la question mais j'avais entendu ou Lu qu'il existait un gaz de remplacement pour ces clims avec un meilleur rendement. 

Ma question initiale reste donc d'actualité. Comment compléter cette clim en 407c sachant qu'il n'y a pas d'entrée pour faire la charge par le circuit HP

Merci pour votre aide
FabricePaille a écrit:Bonjour
vous ne trouverez plus ce gaz. Changez de clim

Dans le pire des cas vous allez trouvez un truand qui vous dira pouvoir le faire et qui en realité emploiera un  produit du style duracool qui est en realité , malgré le numero , en melange d'isobutane (R600a) et de propane (R290). Avec à la clef un risque d'incendie de la maison sur fuite, voir d'explosion de l'unité exterieur .

Mettez votre clim en decheterie sans l'ouvrir et achetez en une au R32. Depuis 20 ans , le rendement thermodynamique des clim a doublé, vous vous y retrouverez financièrement . D'autant que votre clim va impacter le DPE et que vous ne trouverez pas les certifications de votre ancienne clim , vu qu'a l'époque cela n'existait pas .

Fabrice
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Mieux qu'un grand discours, voici une vidéo avec une charge liquide.

https://www.youtube.com/watch?v=5N5k2ZuPlu4

Je ne sais pas si c'est dit dans la vidéo, mais en y allant tranquillement, on détend le fluide qui passe donc à l'état gazeux.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 15h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir