Retour
Menu utilisateur
Menu

Section de cable pour spot led?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 93 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cher
Bonjour, 

J'aimerai installer dans ma SDB des spots led IP68. 

Au niveau du transformateur, il est indiqué 2x 0.75/1mm2 (voir photos) comme sur la notice. 

J'ai déjà une sortie de câble en 3g1.5 qui alimentait une ampoule classique. 
Est ce qu'il est possible d'utiliser cette section pour l'alimentation où cela poserait problème ? 

De la même manière et si c'est ok pour alimenter le premier spot en 1.5, dois-je absolument poursuivre le reste du circuit en 1.5 ou est-ce que je peux basculer sur du 1mm2 pour les autres spots ? 

Merci d'avance pour vos réponses ! 




Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui, et oui, mais pourquoi du 1 mm, vous en avez ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Cher
Bonjour plaquisteheureux et merci pour la réponse rapide !

Concernant le 1mm non je n'en ai pas justement, c'est juste parce que c'est ce qui était indiqué.

Donc c'est ok pour tout faire en 1.5 si j'ai bien compris ? Si oui, c'est top et ça m'arrange ! 
Messages : Env. 10
Dept : Cher
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

La norme dit 1,5mm² minimum.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Les diamètres indiqués sur la notice, ce sont des diamètres minimum, du 1.5mm conviendra très bien
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:Les diamètres  sections indiqués sur la notice, ce sont des diamètres  sections minimum, du 1.5mm conviendra très bien

La section minimum utilisable est le 1,5mm² pour alimenter un luminaire, prendre une section inférieure est hors normes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 21h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir