Circuit prises dédié cuisine Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Isere
Bonjour,
Je crée une nouvelle cuisine. Concernant le circuit dédié  prises cuisine, je lis qu'il concerne 6 prises max en 2.5 mm². Quand ce n'est pas un circuit dédié, on peut en mettre 12 en 2.5 mm². 
Si j'ai bien compris, il me faut un circuit dédié de 6 prises et si je souhaite plus de prises, créer un 2è circuit qui pourrait en comporter 12...
Merci de vos retours.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

Pour les supplémentaires

Citation: 10.1.3.3.3 Nombre maximal par circuit
Le nombre de socles de prises de courant 16 A 2P+T alimentés par un même circuit est
limité à :
- huit lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 cuivre ; ou
- douze lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2 cuivre ;
- six pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont
alimentés par circuit dédié avec des conducteurs de section 2,5 mm² cuivre ; les
prises de courant complémentaires éventuelles peuvent être alimentées depuis un
circuit prises de courant extérieur à la cuisine.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Au delà de l'aspect normatif il faut faire les choses avec bon sens.
La limite à 6 est liée au fait que le petit électroménager est assez voire très consommateur.
Donc si on fait un 2eme circuit, il faut rester dans cet esprit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci de votre réponse. Je vais effectivement prévoir un 2è circuit.
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
On sait tous que dans une cuisine certains appareils sont enracinés, restent branchés, car pourquoi débrancher et ranger à chaque utilisation la cafetière, la théière, la bouilloire, le grille-pains, tous ces appareils qui peuvent être utilisés simultanément tous les jours ce qui est une des raisons (la première) du pourquoi de la limitation à 6 du nombre de prises sur la ligné dédiée cuisine


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Isere
Merci de votre réponse
Messages : Env. 30
Dept : Isere
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 18h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir