Bonjour,

Ce message pour solliciter l'avis des experts de la C15-100 concernant une installation photovoltaïque de 3kWc qui vient d'être raccordée par un professionnel, dans le 44.

Je colle ci-dessous le schéma de ce qui a été câblé par l'installateur.


Le disjoncteur de branchement est un 15-45A réglé à 30A, sous un compteur Linky.

Le coffret AC posé se trouve à 60cm du tableau principal existant. Il y est raccordé via des fils en 2,5mm² sous gaine ICTA, piqués directement sur les borniers du tableau principal. Pas de disjoncteur en amont de cette jonction.

L'interrupteur différentiel 25A du coffret AC reçoit donc en direct l'alimentation du DB, puis alimente deux disjoncteurs 20A.

L'un de ces deux disjoncteurs C20 alimente la passerelle de communication, pour laquelle le constructeur préconise une protection de 2A.
L'autre reçoit la production des micro-onduleurs (3kWc) via le relais Q.

Il me semble donc qu'il y a plusieurs non-conformités et potentiellement une prise de risques..?

L'attestation Consuel a été délivrée (sans visite) et l'installation mise en service.
Si vous confirmez qu'il y a un (des) soucis, que faut-il faire d'après vous ?
Contester auprès de l'installateur ?

Merci d'avance...



[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/schema-jpg-stor-64c21cc6f0afd92016.jpg]
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci HUMI pour ce retour. En effet il me semble aussi qu'il y a un problème, du fait de l'absence de protection en amont de cette liaison.

Il aurait fallu soit un disjoncteur 20A max en amont, soit tirer les fils en 16², c'est bien ce qu'impose la norme ?

Si c'est avéré, je vais en reparler à l'installateur pour voir s'il peut rectifier.
C'est quand même très surprenant de voir ce genre de manquement (si c'en est bien un) de la part d'une boite qui ne fait que ça, à longueur d'année... Pour économiser les 10$ du disjoncteur ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Voir aussi tant qu'on y est, car non représenté, si le câble de terre reliant le coffret ac voltaique à la terre a bien une section minimale de 6 mm2.
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,
Oui hexamatic la terre a bien été tirée en 6 mm²

Pour l'absence de disjoncteur divisionnaire en amont de la liaison, pensez-vous qu'il faut faire une réclamation ?
Ou bien la norme diffère sur les installation PV et ce genre de montage est autorisé ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
il manque une protection (disjoncteur)en tête de l'inter différentiel, la section en 2,5 mm² n'est pas adaptée et perso j'aurais mis un 2A pour la passerelle de communication
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Merci phil-decuivre pour la confirmation.
Mais si elle était protégée en amont par un disjoncteur 20A posé dans le tableau principal, la liaison en section 2,5 mm² serait conforme, non ?

J'aurais aussi posé un 2A pour la passerelle, ça me semble prendre des risques inutiles de laisser un 20A...

Mais est-ce que tout ça relève de la non-conformité, et nécessite d'être régularisé ?
Ou bien c'est autorisé, ou toléré ou habituel sur ce genre d'installations ?
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
À noter aussi que cet installateur pose des protections de marques "discount", j'imagine pour gratter quelques euros, ce qui pour ma part me rend franchement méfiant..

Notamment inter différentiel de cette marque : https://www.60millions-mag.com/2012/06/04/disjoncteur-differ[...]el-digital-jvl6-32-8808

Citation: Les personnes ayant acheté ce disjoncteur différentiel doivent cesser de l'utiliser en raison d'un risque de choc électrique ou d'incendie.

Le disjoncteur différentiel de la marque Digital a été retiré du marché en raison d'un non fonctionnement en cas de surtension ou de court-circuit susceptible de provoquer des chocs électriques ou un incendie.
Il a été commercialisé avec les références suivantes :

    Référence : 3016
    Lot JR11-HXY0211

Ce produit, d'origine chinoise, n'est ni conforme à la Directive européenne Bas Voltage ni à la norme européenne EN 61009.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Le lien que vous publiez est un disjoncteur différentiel et vous parlez "d'inter différentiel " ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Oui c'est bien ça, je fais juste la remarque que l'interrupteur différentiel qui a été posé est de marque Digital Electric, marque discount qui a déjà eu des rappels de produits notamment sur ce disjoncteur différentiel donné en lien.

Ce n'est pas le modèle concerné, mais quand même ça me pose question qu'un installateur pro qui fait des centaines d'installations PV à l'année, choisisse de poser des organes de sécurité non NF, d'une marque discount dont il est avéré qu'elle a déjà mis en danger des gens par le passé. Pour économiser quelques euros, sur une installation à 8 ou 9000€...
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
damammouth a écrit:Oui c'est bien ça, je fais juste la remarque que l'interrupteur différentiel qui a été posé est de marque Digital Electric, marque discount qui a déjà eu des rappels de produits notamment sur ce disjoncteur différentiel donné en lien.

Ce n'est pas le modèle concerné, mais quand même ça me pose question qu'un installateur pro qui fait des centaines d'installations PV à l'année, choisisse de poser des organes de sécurité non NF, d'une marque discount dont il est avéré qu'elle a déjà mis en danger des gens par le passé. Pour économiser quelques euros, sur une installation à 8 ou 9000€...


Bonjour,

8 ou 9000 euros pour 3 kWc, c'est déjà au moment du devis qu'il aurait fallu se poser des questions sur l'installateur !
Le prix du matériel c'est actuellement moins de 1€ le Wc. 6000 euros c'est vraiment un max pour une installation de 3kWc posée, clef en main, si la pose n'est pas compliquée (1 journée de travail).

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Maine Et Loire
Bonjour,

C'est qu'il y a de grosses disparités régionales..?
Pour cette installation sur agglo nantaise les devis étaient tous à plus de 8000.
Messages : Env. 10
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir