Bonsoir,

J'ai beau cherché mais j'ai un doute. Dans mon CCMI il est indiqué 80m d'arase étanche horizontale pour élévation en brique (on est sur longrine pour info).

Si j'ai bien lu, ça correspond au mortier hydrofuge pour la première rangée de brique c'est bien ça ? Que l'on peut voir ci-dessous :


Si hydrofuge, cela ne devrait pas éviter les remonter par capillarité ? (le toit n'est pas encore en place, donc il y a quelques mm d'eau sur la dalle comme il a plu aujourd'hui) :






Je remarque aussi que la brique sera sous le niveau du terrain aménagé de 15 cm. Des points de vigilance à avoir ? Car ça sous-entend crépie sous le niveau du sol aménagé j'ai l'impression et de ce que j'ai lu c'est pas tip top pour éviter les infiltrations.

Merci et bonne soirée 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 200 message Finistere
Bonjour,

Je ne saurai pas vous dire comment différencier un mortier standard d'un mortier hydrofuge, hormis mouiller ce dernier et voir la réaction ?

On distingue bien du mortier en bas des murs, avez vous mesurer la hauteur ?

En revanche je pense que vos remblais doivent se trouver sous la coupure de capillarité (j'ai 15cm en tête) afin d'éviter des désordres futurs.

Maxime
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 5 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Non pas mesuré, il doit y avoir une hauteur minimum pour être dans les règles de l'art ?

Ah, du coup là il y a un risque sachant que la dalle est sous le niveau du terrain naturel / aménagé :(

Merci pour votre retour en tout cas Biggrin
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Pas d'autres avis sur l'arase étanche si l'eau remonte par capillarité ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Chip n Dale Bonjour si l'arase a été faite avec du mortier hydrofuge il ne devrait pas y avoir de remontées capillaires, c'est le but de l'hydrofuge...
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Il a plu, l'eau est rentrée par les alvéoles verticales des briques et comme l'arase est étanche, elle s'est accumulée  au dessus de cette arase.
Donc no problem
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
amedee 47 a écrit:Bonjour
Il a plu, l'eau est rentrée par les alvéoles verticales des briques et comme l'arase est étanche, elle s'est accumulée  au dessus de cette arase.
Donc no problem
cdt


Merci du retour. Même avec "ça" sur le toit ça rentrerait ? Comment puis-je vérifier une fois la toiture mise que ce soit étanche ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
J'ai vu dans ton intro que tu es sur réseaux de longrine.

Dans le cas ou le chaînage (ta longrine) est coulée intégralement en béton alors les arases étanche ne sont plus d'aucune utilité.

Le béton n'est pas capillaire dans le principe.

DTU 20.1 P1-1 5.6.3.2

Attention dans ce cas, le niveau de terre extérieur doit être plus bas de 5 cm au minimum vis a vis du plancher brut
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
PMSentis a écrit:J'ai vu dans ton intro que tu es sur réseaux de longrine.

Dans le cas ou le chaînage (ta longrine) est coulée intégralement en béton alors les arases étanche ne sont plus d'aucune utilité.

Le béton n'est pas capillaire dans le principe.

DTU 20.1 P1-1 5.6.3.2

Attention dans ce cas, le niveau de terre extérieur doit être plus bas de 5 cm au minimum vis a vis du plancher brut


Exact, mais longrines préfabriqués   Par contre notre futur sol finit est au niveau du terrain naturel devant la maison. Donc la dalle sous le niveau de sol finit extérieur quand on aura remblayé. Il y a du gravier entre la maison et la terre, ainsi qu'un drain (mal posé..) en-dessous. Suffisant pour éviter des remontées tu penses ?

C'était comme ça avant coulage de la dalle :


Encore merci 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le DTU demande que le TN soit 5 cm plus bas que le brut plancher dans ton cas, si tu ne peux pas respecté cette distance (TN au dessus du brute plancher) tu rentre dans le cas ou tu va avoir besoin d'une vrai étanchéité par l'extérieur.
Si tu ne fait pas cela ta brique sera en permanence humide et donc ton isolant avec.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Merci du conseil, je vais demander à notre CT qui va encore râler et nous dire que c'est eux les pros^^ Visiblement les DTU c'est pas trop leur truc ^^
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Tu peux leurs donner la référence que je t'ai donné.

Il vont raller et aller se rhabillé. W00t
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
PMSentis a écrit:Tu peux leurs donner la référence que je t'ai donné.

Il vont raller et aller se rhabillé. W00t


C'est ce que j'ai fait pour le drainage, mais visiblement pour eux pour respecter le DTU il suffit d'acheter du matériel conforme au DTU peu importe comment on le pose🤣 (Le réseau du drain n'est pas séparé du réseau EP..)

Heureusement un expert nous accompagnera au prochain appel de fond et fera un petit tour du chantier
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 01h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir