Bonjour à tous, 

Je dois réaliser une couverture avec une pente très faible (sous la contrainte) et j'ai pensé à faire un toit plat avec membrane EPDM. 

Je dois donc couvrir un rectangle de 5,8m par 10,20m. Je compte placer 3 poutres lamellé collé en 140x320mm à 2,4m d'intervalle et ensuite les solives en 38x150mm avec un entraxe de 40cm. 

Par dessus j'y mets de l'OSB 18mm, pare vapeur, isolation, membrane...

J'ai calculé une résistance de presque 200kg/m2 mais compte tenu de la région (sud ouest) et de l'absence de neige, je me dis que c'est peut être beaucoup et j'hésite à descendre à 175kg/m2. 

J'ai fait mes calculs sous Excel sur la base d'abaques trouvés sur le net et je souhaiterais avoir l'avis de personnes plus éclairés que moi. 

Ci-dessous un plan du projet.

Par avance merci pour vos conseils, avis et recommandations.

Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Est-ce que votre toit aura des acrotères ? de quelle hauteur ? Pas de gravier sur la membrane ? Un plafond suspendu est prévu ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour Ilovir,

Merci pour votre réponse.

J'avais prévu des acrotères (10cm au point le plus haut et 30 au point le plus bas) mais si il existe des solutions pour s'en passer je suis preneur.
Je comptais mettre un géotextile et une fine couche de cailloux blanc pour diminuer la température en été. En effet un faux plafond suspendu (BA13)est prévu est viendra s'ajouter au poids de l'ensemble.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Je vous fais part de mon avis sur votre projet, ce qui ne vaut pas étude technique professionnelle. C'est juste comme je le sens.

Je suppose que vous êtes dans une région et une altitude qui permettent d'appliquer 45 daN/m² de neige, et que vous n'êtes pas adossé à un mur dépassant ou autre bâtiment qui provoquerait une accumulation de neige.
NB : l'accumulation due aux acrotères reste négligeable.

Donc ça sera la charge d'exploitation d'entretien de 80 daN/m² (ou 150 daN ponctuel) qui sera dimensionnante.

Comme charges on aurait donc :

Plafond12 daN/m² + panneau 11.5 + isolant et étanchéité 10 ( ?) et le gravier 70 (ça pèse ...)
Et donc exploitation 80 daN/m², ou charge ponctuelle 150 daN.

Solives 3.8 x 15 en bois de classe C24 entr'axe 41.6 cm, portée 2.40 m.

Taux de travail en flexion : 44 %
Flèche net finale : 0.6 cm (ou 0.75 cm sous la charge ponctuelle de 150 daN m²)
Autrement dit, c'est très confortable.
Vous pouvez sans risque mettre l'entraxe à 0.50 m, et même vous contenter de bois C18.

Sommiers 14 x 32 en GL24, largeur chargée 2.4 m, portée 5.80 m

Taux de travail en flexion : 80 %
Flèche net finale : 2.8 cm (L / 207), dont flèche active 1. 8 cm (L / 322)
C'est à mon avis tout à fait acceptable.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Encore merci pour votre réponse Ilovir. Vous avez soulevé un problème auquel je n'avais pas pensé !!!
En effet, j'ai un côté de ma structure qui partage un mur bien plus haut. Presque 2m au faitage de la maison dont mon toit terrasse est contre. Il peut donc y avoir accumulation de neige. Pour information je suis en zone A2.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai finalement choisi de n'utiliser que 2 poutres (au lieu de 3). En 120 X 360 BLC. Selon l'abaque que j'utilise on peut monter à 235kg/m2 ce qui me laisse un peu de marge pour la neige susceptible de s'accumuler contre le mur (même si je serais surpris de voir ça de mon vivant, m'enfin jamais dire "jamais"). Par contre ça me fait des solives de 3,40m donc je vais les passer en 63 x 200.
Petite question tu parles de taux de flexion/. C'est pour information ou faut-il que je le considère dans ma construction (pente ou autre)?
Encore merci pour votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Puisqu'on y est, je vais regarder l'effet "eurocode" de l'accumulation de neige. Et avec le nouveau système de structure envisagé.

Comment est cette construction existante par rapport au projet : par exemple coupe montrant les hauteurs, les pentes, et toutes les dimensions.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 23h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis étancheité toit terrasseArtisan
Devis étancheité toit terrasse
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
21 idées de maisons cubiques à toits plats
21 idées de maisons cubiques à toits plats