Linky au-dessus des 180 cm réglementaires ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Moselle
Bonjour.

A quoi est-ce que je m'expose si je déplace d'une dizaine de cm mon tableau Enedis ? Les boutons de commande se situeraient autour de 185/190cm du sol.
Pour des questions d'aménagement, ça m'arrangerait grandement.

Bien à vous.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Je ne sais pas ce que dit la C14100 pour la hauteur des tableaux de comptage, mais ce n'est pas le plus grave , je ne connais pas les sanctions , mais ce n'est pas le plus grave.
Il m'est arrivé quelque fois de juste défaire les fixations d'un tableau (pas de comptage) juste pour le tirer de quelques centimètres pour voir derrière.
C'est là que tous les fils mal serrés s'en vont dans tous les sens. Ce n'est pas grave si vous avez pris la précaution de couper le courant.
Dans votre cas , il vous est IMPOSSIBLE de couper le courant , donc imaginez ce qui peut se passer si des fils sous tension , prennent l'envie de "voyager" ........
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Moselle
poiluu a écrit:Bonjour
Je ne sais pas ce que dit la C14100 pour la hauteur des tableaux de comptage, mais ce n'est pas le plus grave , je ne connais pas les sanctions , mais ce n'est pas le plus grave.
Il m'est arrivé quelque fois de juste défaire les fixations d'un tableau (pas de comptage) juste pour le tirer de quelques centimètres pour voir derrière.
C'est là que tous les fils mal serrés s'en vont dans tous les sens. Ce n'est pas grave si vous avez pris la précaution de couper le courant.
Dans votre cas , il vous est IMPOSSIBLE de couper le courant , donc imaginez ce qui peut se passer si des fils sous tension , prennent l'envie de "voyager" ........


Le seul risque encouru serait que les câbles des fusibles plombés se décrochent pendant l'opération. Normalement, ça ne devrait pas se produire. Mais précisément, l'installateur du Linky (qui avait dévissé ces câbles pour la pose) avait fait un boulot plutôt malpropre, qui inspire une confiance modérée.

A dire vrai, je pense ne pas le faire (pour des questions de longueur de câbles). Mais la question m'intéresse.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'amendement A1 de 2011 de la NF C14-100 indique que l'axe du panneau de contrôle avec Compteur et Disjoncteur de Branchement doit être compris entre 0m90 et 1m30.
https://www.casimages.com/i/[...]87.jpg.html
Mais dans l'amendement A3 de 2016, ces hauteurs ne sont plus mentionnées sur le dessin :
https://www.casimages.com/i/[...]00.jpg.html
Donc au final je ne sais pas trop quoi répondre au sujet de la hauteur pour la NF C14-100.

Pour la NF C15-100, le dispositif de coupure d'urgence doit être à 1m80 maxi, mais vous pourriez vous en sortie en déportant un interrupteur sectionneur 63A à moins de 1m80, par exemple en tête du tableau :
https://www.casimages.com/i/[...]78.jpg.html


Quand aux fils qui se décrochent en amont du disjoncteur de branchement, s'ils se touchent et occasionnent un contact phase/neutre, cela fera une belle explosion et vous ne serez plus de ce monde pour venir nous le raconter.
https://www.youtube.com/watc[...]WzFRmN3SdsI

De toute façon toute cette partie est plombée, vous n'y avez pas accès.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Moselle
Carminas a écrit:Bonjour

L'amendement A1 de 2011 de la NF C14-100 indique que l'axe du panneau de contrôle avec Compteur et Disjoncteur de Branchement doit être compris entre 0m90 et 1m30.
https://www.casimages.com/i/[...]87.jpg.html
Mais dans l'amendement A3 de 2016, ces hauteurs ne sont plus mentionnées sur le dessin :
https://www.casimages.com/i/[...]00.jpg.html
Donc au final je ne sais pas trop quoi répondre au sujet de la hauteur pour la NF C14-100.

Pour la NF C15-100, le dispositif de coupure d'urgence doit être à 1m80 maxi, mais vous pourriez vous en sortie en déportant un interrupteur sectionneur 63A à moins de 1m80, par exemple en tête du tableau :
https://www.casimages.com/i/[...]78.jpg.html


Quand aux fils qui se décrochent en amont du disjoncteur de branchement, s'ils se touchent et occasionnent un contact phase/neutre, cela fera une belle explosion et vous ne serez plus de ce monde pour venir nous le raconter.
https://www.youtube.com/watc[...]WzFRmN3SdsI

De toute façon toute cette partie est plombée, vous n'y avez pas accès.


Ok, j'abandonne.
Les plombs, je pourrais les faire refaire, mais il n'a jamais été question que j'y touche.

Si quelqu'un a la réponse à ma question d'ordre réglementaire, je reste preneur.
Messages : Env. 20
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Rhone
LeSceptique a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

L'amendement A1 de 2011 de la NF C14-100 indique que l'axe du panneau de contrôle avec Compteur et Disjoncteur de Branchement doit être compris entre 0m90 et 1m30.
https://www.casimages.com/i/[...]87.jpg.html
Mais dans l'amendement A3 de 2016, ces hauteurs ne sont plus mentionnées sur le dessin :
https://www.casimages.com/i/[...]00.jpg.html
Donc au final je ne sais pas trop quoi répondre au sujet de la hauteur pour la NF C14-100.

Pour la NF C15-100, le dispositif de coupure d'urgence doit être à 1m80 maxi, mais vous pourriez vous en sortie en déportant un interrupteur sectionneur 63A à moins de 1m80, par exemple en tête du tableau :
https://www.casimages.com/i/[...]78.jpg.html


Quand aux fils qui se décrochent en amont du disjoncteur de branchement, s'ils se touchent et occasionnent un contact phase/neutre, cela fera une belle explosion et vous ne serez plus de ce monde pour venir nous le raconter.
https://www.youtube.com/watc[...]WzFRmN3SdsI

De toute façon toute cette partie est plombée, vous n'y avez pas accès.


Ok, j'abandonne.
Les plombs, je pourrais les faire refaire, mais il n'a jamais été question que j'y touche.

Si quelqu'un a la réponse à ma question d'ordre réglementaire, je reste preneur.


Bonjour,
La règle appliquée par Enedis sur les branchements neufs c'est une position de l'affichage du compteur entre 1 m et 1m80 de hauteur. Mais ce n'est pas rétroactif sur les vieilles installations.

Pour ce qui est des risques, en dehors des poursuites judiciaires pour une intervention sans autorisation sur le réseau public de distribution électrique et la mise en danger de la vie d'autrui, vous risquez surtout d'être brûlé vif ou de mourir.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 10h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir