Bonjour à tous,

J'ai acheté un appartement en VEFA situé au dernier étage du bâtiment.

6 mois après la livraison de l'appartement, des résidents situés dans les étages inférieurs se plaignent des remontés des odeurs. A titre personnel, je n'ai jamais eu aucune odeur dans l'appartement.

La raison serait que les évents de sortie de colonnes installés dans les cloisons des W.C des appartements du dernier étage sont défectueux. Ma question est la suivante : est-il normal que les évents soient placés à cet endroit et soient inaccessibles ? Aucune trappe n'est présente.
De même, l'entreprise en charge de ça fait désormais le forçing pour rentrer chez les propriétaires du dernier étage, casser la cloison et installer de nouveaux évents ainsi qu'une trappe. Ils disent que nous devons laisser la trappe ouverte 3h par jour. Ai-je le droit de refuser cette mascarade ?

En vous remerciant par avance,
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bonjour, si ils refont tout comme neuf pour quoipas mais le coup de l'ouverture journalière de la trappe...est assez déroutant et totalement inacceptable. Non mais, pis quoi encore. 
Il serait, sous réserve des contraintes techniques, que ces aérations primaires soient directement à l'air libre en toiture.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Corse
Bonjour !

Normalement, il n'est pas autorisé d'enfermer les aérations dans les cloisons dans les constructions neuves ou je me trompe ? Il me semble que cela est toléré uniquement dans les rénovations.

Mais effectivement, je refuse totalement la solution qu'ils proposent.
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir

C'est interdit d'encastrer des aérateurs a membrane ou évent
la membrane restera collée faute à un manque d'air autour
cela ne sera d'aucune utilité.

La meilleure solution est un conduit qui débouche en toiture avec un chapeau, là c'est un vrai évent.

Règlement sanitaire pour chaque département...

Art. 42 - Evacuation                

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.                
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de  traitement  des  eaux  usées  et  l'atmosphère  extérieure,  au  travers  des  canalisations  et  descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.                

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.                

Des  évents  peuvent  être  toutefois  remplacés  par  des  dispositifs  d'entrée  d'air  ayant  été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2décembre  1969,  portant  création  d'une  commission  chargée  de  formuler  des  avis  techniques  sur  des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.               

 L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure  la ventilation : -d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ; -d’une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ; -de toute descente de plus de 24 m de hauteur ; -de  toute  descente  de  15  à  24  m  de  hauteur,  non  munie  d'un  dispositif  d'entrée  d'air intermédiaire ; -de  la  descente  située  à  l'extrémité  amont  du  collecteur  recueillant  les  effluents  des différentes descentes.                

Ces  dispositifs  d'entrée  d’air  ne  peuvent  être  installés  que  dans  des  combles  ou  espaces inhabités  et  ventilés  ou  dans  des  pièces  de  service  munies  d'un  système  de  ventilation  permanente (W.C.,  salles  d'eau...  )  à  l'exclusion  des  cuisines.  Ils  doivent  être  facilement  accessibles  sans démontage  d'éléments  de  construction  et  s'opposer  efficacement  à  toute  diffusion  dans  les  locaux, d'émanation provenant de la descente.                

En  tout  état  de  cause,  ces  dispositifs  ne  peuvent remplacer  les  évents  nécessaires  à  la ventilation des installations d'assainissement autonome.               

Il  est  interdit  d'évacuer  des  eaux  usées  dans  les ouvrages  d'évacuation  d'eaux  pluviales  et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation des eaux ménagères peut être tolérée dans les dits ouvrages, lorsque le système d'égout public le permet.                

Raccordement  et  relevage  doivent  être  aménagés  de façon  que  la  stagnation  des  eaux  soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.                

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Corse
CAM42 a écrit:Bonsoir

C'est interdit d'encastrer des aérateurs a membrane ou évent
la membrane restera collée faute à un manque d'air autour
cela ne sera d'aucune utilité.

La meilleure solution est un conduit qui débouche en toiture avec un chapeau, là c'est un vrai évent.

Règlement sanitaire pour chaque département...

Art. 42 - Evacuation                

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en permanence.                
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout public ou le dispositif de  traitement  des  eaux  usées  et  l'atmosphère  extérieure,  au  travers  des  canalisations  et  descentes d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage.                

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle de ladite descente.                

Des  évents  peuvent  être  toutefois  remplacés  par  des  dispositifs  d'entrée  d'air  ayant  été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 2décembre  1969,  portant  création  d'une  commission  chargée  de  formuler  des  avis  techniques  sur  des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction.               

 L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un évent assure  la ventilation : -d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle ; -d’une descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment ; -de toute descente de plus de 24 m de hauteur ; -de  toute  descente  de  15  à  24  m  de  hauteur,  non  munie  d'un  dispositif  d'entrée  d'air intermédiaire ; -de  la  descente  située  à  l'extrémité  amont  du  collecteur  recueillant  les  effluents  des différentes descentes.                

Ces  dispositifs  d'entrée  d’air  ne  peuvent  être  installés  que  dans  des  combles  ou  espaces inhabités  et  ventilés  ou  dans  des  pièces  de  service  munies  d'un  système  de  ventilation  permanente (W.C.,  salles  d'eau...  )  à  l'exclusion  des  cuisines.  Ils  doivent  être  facilement  accessibles  sans démontage  d'éléments  de  construction  et  s'opposer  efficacement  à  toute  diffusion  dans  les  locaux, d'émanation provenant de la descente.                

En  tout  état  de  cause,  ces  dispositifs  ne  peuvent remplacer  les  évents  nécessaires  à  la ventilation des installations d'assainissement autonome.               

Il  est  interdit  d'évacuer  des  eaux  usées  dans  les ouvrages  d'évacuation  d'eaux  pluviales  et réciproquement. Par dérogation de l'autorité sanitaire, seule l'évacuation des eaux ménagères peut être tolérée dans les dits ouvrages, lorsque le système d'égout public le permet.                

Raccordement  et  relevage  doivent  être  aménagés  de façon  que  la  stagnation  des  eaux  soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz dangereux.                

Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des constructions en façade sur rue.


Bonsoir,

Donc si je comprends bien, ils n’ont pas le droit d’imposer la casse de la cloison pour installer leur trappe qui laissera certainement entrer les mauvaises odeurs dans mon appartement ?

Je vous confirme qu’il n’y a qu’un seul système d’évacuation et ça passe par cet évent enfermé dans nos cloisons. 
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Les évents qui ont été installé sont non conforme,
ils auraient du monter la colonne d'évent des wc de l'immeuble en sortie toiture.

En installant des aérations a membrane à clapet ou Durgo encastré
les membranes ont collés faute d'entretien et d'accessibilité, donc plus assez d'air dans la conduite,
si les voisins du dessous tire la chasse le peu d'air qui va arriver par aspiration/dépression 
(surtout de l'égout) va laisser passer la puanteur de la conduite par le wc.

Solution...
Ils virent leurs trucs qui servent a rien, et je répète ils montent
le conduit a l'air libre.

Et surtout ils arretent avec leur ouverture de trappe de 3h
c'est du grand n'importe quoi.

Si ils veulent faire des travaux, qu'ils les fassent correctement.

Je fait des chantiers immeuble ou habitat individuel en plomberie/chauffage/clim, le principe est 
le même pour la ventilation primaire des logements.

Les aérateurs a membrane ne sont utile que pour pallier a un défaut de ventilation primaire
un réseau mal conçu dès le départ.

Néanmoins ils peuvent être efficace au bout d'un long réseau ou de tubes sous-dimensionnés qui manque d'air pour aider par exemple à l'évacuation d'une baignoire ou autre.
Mais l'installation de clapets a membranes ne dispense pas de ventilation primaire qui doit être déjà
prévue en priorité.
«Il est un plaisir plus grand que celui de tuer, c'est celui de laisser la vie.»
James Oliver Curwood "Chasseur repenti".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Corse
CAM42 a écrit:Les évents qui ont été installé sont non conforme,
ils auraient du monter la colonne d'évent des wc de l'immeuble en sortie toiture.

En installant des aérations a membrane à clapet ou Durgo encastré
les membranes ont collés faute d'entretien et d'accessibilité, donc plus assez d'air dans la conduite,
si les voisins du dessous tire la chasse le peu d'air qui va arriver par aspiration/dépression 
(surtout de l'égout) va laisser passer la puanteur de la conduite par le wc.

Solution...
Ils virent leurs trucs qui servent a rien, et je répète ils montent
le conduit a l'air libre.

Et surtout ils arretent avec leur ouverture de trappe de 3h
c'est du grand n'importe quoi.

Si ils veulent faire des travaux, qu'ils les fassent correctement.

Je fait des chantiers immeuble ou habitat individuel en plomberie/chauffage/clim, le principe est 
le même pour la ventilation primaire des logements.

Les aérateurs a membrane ne sont utile que pour pallier a un défaut de ventilation primaire
un réseau mal conçu dès le départ.

Néanmoins ils peuvent être efficace au bout d'un long réseau ou de tubes sous-dimensionnés qui manque d'air pour aider par exemple à l'évacuation d'une baignoire ou autre.
Mais l'installation de clapets a membranes ne dispense pas de ventilation primaire qui doit être déjà
prévue en priorité.

Je vous remercie pour ces précisions, ça me conforte dans l’idée que leur système n’est pas bon et leur solution inadmissible. 

J’ai pris connaissance du règlement sanitaire de mon département et je leur opposerai dès qu’ils tenteront de rentrer chez moi. 

Soit ils font la sortie d’évacuation en toiture soit ils ne font rien. 
Messages : Env. 10
Dept : Corse
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 14h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir