Bonjour,

J'ai acheté un VE et pour le recharger j'ai besoin d'une borne de recharge. Je dispose du triphasé et un abonnement en ce moment de 15kVA et j'ai souhaité installer une borne de 11Kv à 22Kv.

Dans le cadre de cette installation il faut passer par un électricien certifié IRVE et j'ai donc fait faire cette pose. J'ai demandé une borne Wallbox SB cooper triphasée 22Kv avec Powerboost (pour délestage et couplage PPV), que les protections soient en Schneider (comme le reste de mon tableau) avec un interdiff tétra 40A de type B E-V https://www.se.com/fr/fr/product/A9Z51440/acti9-iid-interrup[...]0a-30ma-type-b-ev-400v/ et un disjoncteur tétra 40A courbe C.

L'installateur a raccordé le disjoncteur sur les borniers de départ, ce disjoncteur alimente l'interdiff qui lui même alimente la borne électrique directement. Habituellement, pour ma logique, c'est l'interdiff, ensuite le disjoncteur qui est relié à la prise .

Je lui ai fait remarquer mais il m'a assuré que sa pause est bonne et que pour les bornes de recharge pour véhicule électrique c'est direct ID à la borne.

J'aimerais avoir votre avis, merci d'avance.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les electriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Sur une ligne électrique , Electriquement que l'on mette le disjoncteur en premier et l'interrupteur différentiel en second ou bien l'inverse n'a aucune importance . Après , ce ne sont que des habitudes ou bien des facilités
Donc soyez rassuré
Quand le différentiel est commun à plusieurs départs , il va de soit qu'il se trouve en premier
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quand on adjoint un bloc différentiel à un disjoncteur, il est situé en aval également
DOnc pas de soucis
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Cote D'or
Merci beaucoup à vous pour vos réponses, j'avais vraiment une crainte que ce ne soit pas conforme, j'ai donc appris quelque chose aujourd'hui. Bon week end.
Messages : Env. 300
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir