Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation bureau exterieur, votre avis sur la solution envisagée

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Je souhaite construire un bureau exterieur d'environ 8m2 dans lequelle il y aura :

9 prises

-> 4 prises liées à des appareils info (PC, écran, console)
-> 1 prise à côté d'un clic clac (chargement d'un téléphone par exemple)
-> 3 prises pour du petit éléctroménager : un petit frigo (90/100L), un micro-ondes + une prise en surplus.
-> 1 prise exterieure

3 points pour luminaires

-> 2 éclairages exterieurs
-> 1 éclairage interieur

Note: distance entre le futur bureau et le tableau existant = 20m sous terre.

Concernant l'installation existante

- Maison de 2012 (que j'ai acheté en 2021), le tableau me semble très correct de ce que j'ai pu voir avec peu de mauvaises surprises (les cuivres d'un peigne laissés à nus c'est top )
- Dijoncteur de branchement calibré à 45A.
- Tableau principal quasiment plein (un seul emplacement libre disponible).
- 1 interrupteur sectionneur qui reçoit les câbles du dijoncteur de branchement (je n'ai pas trop de références, je dirais du 16 ou 25mm2 vu la distance).





- Deux câbles (de 10 ou 16mm2, mais en tout cas de section inférieure à ceux arrivant du dijoncteur abonné) partent du sectionneur pour alimenter :
--> le tableau principal par le bas (l'alimentation est transmise aux différents différentiel avec un peigne vertical Hager).
--> un parafoudre positionné dans un second petit tableau de 2 rangées / 13 modules situé juste au dessus de l'enveloppe principale. Ce second tableau est quasiment vide (il n'y a que le parafoudre + transformateur d'un portail éléctrique).
- Le tableau principal n'a pas de borniers phase/neutre, j'ai l'impression qu'ils ont été enlevé.
- Le tableau principal possède deux prises.

Schéma de l'installation actuelle.


Solution envisagée

L'enveloppe du tableau principal (de marque Hager) n'a pas de borners Ph/N, je pensais donc à les rajouter (ce type devrait aller si je ne me trompe pas?). À partir de là :
- 1 câble souple 16mm2 avec embout du sectionneur au bornier.
- 1 câble souple 16mm2 avec embout du bornier jusqu'au dijoncteur du bas du tableau principal (est-ce que l'on peut avoir dans une même cage d'un différentiel un embout + le peigne vertical? J'ai contacté 123elec mais ils n'ont pas pu me confirmer cela. Sur la documentation Hager il y ait stipulé que l'on pouvait y mettre du 25mm2 rigide mais aucune mention/interdiction concernant le câble souple avec embout.)
- 1 câble rigide 16mm2 qui alimente un dijoncteur 32A (j'ai vu qu'il accepte que du 10mm2 en souple maximum sinon c'est 16mm2 rigide). Ce dijoncteur alimentera en 6mm2 le bureau exterieur.
- Je souhaite aussi tirer un câble réseau RJ45 Cat6 pour internet.

Dans le bureau exterieur il y aura un petit coffret avec un interrupteur différentiel de 40A et :

- 1 dijoncteur 10A pour les luminaires
- 1 dijoncteur 20A pour la prise exterieure + les 4 prises informatiques et la prise à côté du clic clac 
- 1 dijoncteur 20A pour le frigo + micro ondes et la prise en plus.

Note: j'ai choisi du 16mm2 souple pour prévoir dans le futur si mon installation passe en 60A ainsi que pour la sécurité du serrage.

Interrogations

- Est-ce qu'il y aurait une méthode plus simple que de rajouter les borniers Ph/N avec les câbles souples de 16mm2 pour récupérer l'alimentation et la brancher directement sur le dijoncteur 32A? J'ai vu ces bornes de raccordement mais je ne suis pas certains où les placer et si c'est compatible avec les peignes horizontaux sansvis Hager (cf photo ci-dessous).



- Il me semble qu'il est préférable d'isoler les circuits exterieurs sous leur propre dijoncteur, cependant dans le cas du bureau exterieur cela me semble surdimensionné que d'avoir un dijoncteur 20A dédié à la prise exterieur ainsi qu'un autre dijoncteur 10A pour les luminaires exterieurs. Qu'en pensez-vous ?
-

Je vous remercie pour votre aide,

Bon weekend
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pourquoi mettre du 16² pour alimenter le disjoncteur 32A alors que du 6² suffirait ?
Pas pertinent de mettre prises extérieures et prises informatique sur le même disjoncteur.

Voir s'il y a possibilité de se repiquer au niveau du peigne sur le principe de l'arrivée principale, (mais je ne connais pas bien les peignes Hager)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi mettre du 16² pour alimenter le disjoncteur 32A alors que du 6² suffirait ?
Pas pertinent de mettre prises extérieures et prises informatique sur le même disjoncteur.

Voir s'il y a possibilité de se repiquer au niveau du peigne sur le principe de l'arrivée principale, (mais je ne connais pas bien les peignes Hager)

bonjour,
Oui, il est possible de se repiquer sur le peigne vertical pour récupérer l'alimentation aval du disjoncteur principal et amont des différentiels. il y a 2 petites encoches grises à casser au niveau de chaque différentiel.
les fils passeront pour l'un 'en dessous' entre le disjoncteur et le peigne' et l'autre au dessus entre le disjoncteur et le peigne. (phase et neutre)
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses. J'apporte une petite précision, mon dijoncteur abonné est un 15-45, donc le 16mm2 est inutile et un 10mm2 sera suffisant.

Carminas a écrit:Bonjour

Pourquoi mettre du 16² pour alimenter le disjoncteur 32A alors que du 6² suffirait ?
Pas pertinent de mettre prises extérieures et prises informatique sur le même disjoncteur.

Voir s'il y a possibilité de se repiquer au niveau du peigne sur le principe de l'arrivée principale, (mais je ne connais pas bien les peignes Hager)



- Il me semblait que l'alimentation du 32A via le bornier devait être de même section que celui du dijoncteur abonné (dans ce cas 10mm2)? Ensuite le 32A alimentera le bureau extérieur en 6mm2.

- Je vais rajouter un dijoncteur 20A pour uniquement la prise extérieure.


stephdespieds a écrit:bonjour,
Oui, il est possible de se repiquer sur le peigne vertical pour récupérer l'alimentation aval du disjoncteur principal et amont des différentiels. il y a 2 petites encoches grises à casser au niveau de chaque différentiel.
les fils passeront pour l'un 'en dessous' entre le disjoncteur et le peigne' et l'autre au dessus entre le disjoncteur et le peigne. (phase et neutre)
Steph


Je ne suis pas certain de comprendre, d'après ce que j'ai pu lire sur ce sujet ou celui-ci qui rencontre la même problématique que moi, les encoches grises sont sur le peigne c'est cela ?

En cassant ces petites encoches il y aurait de la place pour venir y mettre un câble pour la phase et un pour le neutre ? Savez-vous si on peut y mettre un câble souple avec embout en même temps que le peigne ou c'est uniquement du rigide ?

Je vous remercie,
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: il me semblait que l'alimentation du 32A via le bornier devait être de même section que celui du dijoncteur abonné (dans ce cas 10mm2)? Ensuite le 32A alimentera le bureau extérieur en 6mm2.

D'un point de vue purement électrique, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, si 32A passent dans le 6² en aval du disjoncteur, du 6² suffit également en amont.

D'un point de vue normatif, je ne vois rien dans la NF C15-100 qui demande du 10² ou plus en amont

Néanmoins il semblerait que ce ne soit pas l'avis des contrôleur de diagnostic électrique pour revente ou location qui demandent du 10² (quel que soit le calibre du disjoncteur de branchement)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Carminas a écrit:
Citation: il me semblait que l'alimentation du 32A via le bornier devait être de même section que celui du dijoncteur abonné (dans ce cas 10mm2)? Ensuite le 32A alimentera le bureau extérieur en 6mm2.

D'un point de vue purement électrique, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, si 32A passent dans le 6² en aval du disjoncteur, du 6² suffit également en amont.

D'un point de vue normatif, je ne vois rien dans la NF C15-100 qui demande du 10² ou plus en amont

Néanmoins il semblerait que ce ne soit pas l'avis des contrôleur de diagnostic électrique pour revente ou location qui demandent du 10² (quel que soit le calibre du disjoncteur de branchement)


Je vous remercie pour la précision, c'est intéressant de connaître la subtilité avec les contrôleurs de diagnostic.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 18h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir