Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement cumulus Résolu

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 233 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Charente Maritime
Bonjour,  j'ai voulu  régler  la température  de mon chauffe eau,  j'ai donc accéder à la partie électrique  et je m'aperçois que le fil marron la phase qui vient de mon compteur n'est pas branché,  j'ai le neutre qui est sur A3  du thermostat. Il y a 2 fils qui sont branchés en  B1 et B3. Le fil marron qui n'est pas branché  ne doit pas aller sur A1?
J'ai contacteur heures creuses au tableau
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
Env. 50 message Charente Maritime
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Si vous faites référence au thermostat du chauffe eau.
A1 et A3 sont les entrées du thermostat et B1 et B3  les sorties qui vont vers la résistance de chauffe.
Donc vous avez sans doute raison, ce fil devrait être en A1. Ne pouvez vous pas mettre une photo ? Ce serait plus simple 
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime




Merci pour votre  réponse,  quelle  incidence si ce fil n'est pas branché ?
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,le chauffe eau fonctionnait avant votre intervention?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Charente Maritime
Oui il fonctionnait mais je trouve bizarre que ce fil ne soit pas branché !
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re,
Houlà ! des fils cramés ?
Il faut déposer les fils, les racourcir et remettre de nouvelles cosses faston.
Le fil est absent en A1, lui aussi a dû chauffer et il s'est décroché.
Si le fil est inexistant en A1 le chauffe eau n'est plus alimenté et ne chauffe plus.
Ce n'est pas net sur la photo, mais il y a sans doute possibilité de faire sans cosse faston avec les fils directement dans les cages avec vis. 
Vous vouliez régler la température du ballon parce ce que l'eau n'était pas suffisamment chaude  ?

Le fils de terre, aussi absent sur le ballon ?
cdlt
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime
Non je voulais baisser légèrement la température mais je ne vois pas de vis pour régler ça.
Pourquoi les fils ont cramé à votre avis?
Je vais donc les raccourcir et reconnecter la phase en A1
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Ca devait chauffer, pas tout le temps certes et le fait d'avoir enlevé le capot a définitivement détaché un des fils

Il y a une manette sur le côté du bloc blanc pour le réglage

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
De plus, la terre n'est pas branchée.

Si un seul fil (entre bleu et noir) de raccordé, cela ne peut pas chauffer
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
tony17 a écrit:Non je voulais baisser légèrement  la température  mais je ne vois pas de vis pour régler ça.
Pourquoi  les fils ont cramé à votre  avis?
Je vais donc les raccourcir et reconnecter  la phase en A1

Bonjour,
- Puissance élevée du chauffe eau 3000W semble être le cas avec cette résistance multi-tension (tri-mono) sur de longues périodes de chauffe ça peut arriver surtout si la section du câble est limite.
- Les contacts sur le thermostat : Les cosses FASTON pas suffisamment serrées sur les languettes.
Les fils non serrés dans les bornes : entraînent l'échauffement des fils, ils s'oxydent, le contact se dégrade et ils chauffent de plus en plus.
- Voir aussi l'usure du thermostat, suivant l'age. Les contacts charbonnent , deviennent résistants et amènent aussi l'échauffement, dans ce cas pas d'autre solution que de le remplacer. Voir si ça vaut le coup sur un CE trop vétuste.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime
Suite des événements, les fils sont retranchés, si je met le chauffe eau en marche forcé, le disjoncteur saute.
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Disjoncteur saute ? Lequel ?  .
Faire une photo de vos branchements s'il vous plaît .
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime




J'ai  simplement  branché  la phase qui n'était  pas branché  en A1 du thermostat  et branché le  fil de terre, le différentiel 30ma saute si je met en marche  forcée.Ou alors il ya souci au niveau du tableau....
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Débranche la terre et ça ne sautera pas

Seulement, ta résistance est en défaut (c'était le cas avant)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Charente Maritime
Effectivement, la terre débranchée ça ne saute pas, le chauffe eau est mort? Je voulais passer sur un thermodynamique mais dans un an finances oblige. Ça peut se réparer le temps qu'il tienne un an?
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Re,
Oui, une fuite à la terre.
Si vous voulez le conserver encore un an, il faudra changer la résistance.
C'est facile à faire, pas besoin de vidanger le CE pour remplacer cette résistance stéatite montée dans un fourreau.
Il faut la référence du CE et trouver la pièce de remplacement (une cinquantaine d'euros)
Vous pouvez aussi la déposer, vous comprendre ce qui provoque cette mise à la masse. En espérant qu'il n'y ait pas une très légère de fuite d'eau dans le fourreau.
Eventuellement supprimer la résistance qui pose problème (il y en a trois, montées en parallèle). Le CE va mettre plus de temps pour chauffer, mais peut-être est-ce suffisant pour votre usage ?
Cdlt 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime
Merci à tous, je vais voir pour changer cette résistance, reste à trouver la référence.
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Voici ce que j'en pense : Vous devriez vérifier la continuité du circuit à partir du tableau. (vérifier disj -> contacteur et contacteur -> cumulus)
On ne voit pas très bien sur la photo mais j'ai l'impression que votre fil bleu sur le thermostat est en fait une phase qui vient du contacteur, en tout cas vous avez deux fils bleu qui sortent de 2 et 4 sur le contacteur, ce qui n'est pas normal selon moi.
Après si un est le contact c1/c2 ca peut être normal.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Non, devant ce sont les bornes A1 et A2.
C'était mal foutu à l'époque, les fils a1 et a2 passés devant les vis des bornes 2 et 4.
Depuis ils ont modifiés, mais toujours les fils A1 A2 devant.
Cdlt
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Non, devant ce sont les bornes A1 et A2.
C'était mal foutu à l'époque, les fils a1 et a2 passés devant les vis des bornes 2 et 4.
Depuis ils ont modifiés, mais toujours les fils A1 A2 devant.
Cdlt

Bonjour, je reviens vers vous suite au message,avec du retard ! Pour vous le branchement est donc correct ?
Je vous un fil bleu qui sort de A1, quand je regarde des branchements  de tableau sur le net, je vois  un fil noir qui devrait partir, l'autre  fil noir part du C2. Je n'y connais  pas grand chose mais  j'essaye  de comprendre, l'installation  a une quinzaine  d'années. 
Merci à vous
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
tony17 a écrit:
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Non, devant ce sont les bornes A1 et A2.
C'était mal foutu à l'époque, les fils a1 et a2 passés devant les vis des bornes 2 et 4.
Depuis ils ont modifiés, mais toujours les fils A1 A2 devant.
Cdlt

Bonjour, je reviens vers vous suite au message,avec du retard ! Pour vous le branchement est donc correct ?
Je vous un fil bleu qui sort de A1, quand je regarde des branchements  de tableau sur le net, je vois  un fil noir qui devrait partir, l'autre  fil noir part du C2. Je n'y connais  pas grand chose mais  j'essaye  de comprendre, l'installation  a une quinzaine  d'années. 
Merci à vous

Bonjour,
Le câblage d'un circuit de commande de contacteur est fait en sorte que tout est en série, l'alim du C2, contact EC du compteur, et la bobine du contacteur (A1,A2). Il y a plusieurs façons de câbler ces trois éléments, donc pour les couleurs de fils tout est possible.  Il faut faire un relevé complet, C2, contact EC, bobine contacteur. 
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Charente Maritime
Merci, je vais faire vérifier par un électricien
Messages : Env. 50
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 13 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir