Bonjour,

J'habite une très ancienne maison, 200m2 de plein pied, mais un étage va devenirt aménageable, donc +3m par rapport aux arrivées d'eau du bas.
Déjà actuellement le réseau public auquel je suis raccordé amène une pression très faible, une douche ça va, un robinet ouvert en plus et la douche devient un filet d'eau.
Nous avons 2 WC, 3 douches, cuisine, LV linge, LV vaisselle, etc.... 
Je me demande donc si je ne pourrais pas faire installer un surpresseur après le compteur d'eau afin d'avoir un ballon tampon qui permettrait de réguler une pression supérieure et donner plus de confort dans les divers équipements.
Est ce la bonne voie à explorer ?
Si oui, comment cela se dimensionnerait ?

J'ai aussi un puits de 11m de profondeur qui garde un minimum de 2m d'eau au moins en permanence, mais comme je n'avais pas confiance dans cette eau on a cessé de l'utiliser, une pompe immergée est toujours dedans mais en triphasé alors que j'ai repassé la maison en mono pour simplifier les équilibrages de phase.

mais si je fais anamlyser l'eau du puits il n'est pas exclus que cela redevienne intéressant de le remettre en service.... avec une nouvelle pompe, ou l'existante qui pourrai tencore fonctionner mais en repassant en triphasé.

Voilà, priorité à la question de supression de l'arrivée réseau public, mais l'évolution éventuelle vers un double branchement avec le puits est aussi une voie à explorer.

merci de vos idées et conseils et à votre disposition pour plus de précisions.
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Des idées sur cette question ?
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Rebonjour, je n'ai jamais eu de retour sur ma question... Quelqu'un aurait-il une idée ou proposition pour améliorer le débit d'eau ?
Mon plombier dit que ça doit être dû à un diamètre de tuyaux trop faible car au compteur on semble avoir une pression correcte.
Sur le mano de ma PAC j'arrive à monter à 1.8 bars et impossible de prendre une douche avec un autre robinet ouvert.
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Normalement vous devriez avoir environ 3 bars a l arrivee du compteur et en tout point de l installation

Il se eput en cas de grosse difference entre pression au compteur et pression dans la maison qu il y ait un limiteur de pression qui la fasse chuter et qu avec de petits tuyaux le debit s effondre

Un surpresseur et un ballon tampon, oui c est une solution mais commencez par verifier les situations de base
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Lot Et Garonne
Oui c'est sûr, on a déjà changé le limiteur qui en sortie du compteur d'eau, donc à priori il est bon.
je vais en reparler au plombier, mais son avis premier est que il y a quelque part un diamètre de tuyau insuffisant, et se mettre à remplacer des tuyaux dans une vieille installation comme ici, pour la plupart pris dans les dalles bétons sous les pièces, c'est pas très facile, quoique ça pourrait aussi être bénéfique.
Auriez vous quelques exemples de surpresseurs pour me donner une idée ?
Je ne sais pas trop quels sont les critères dimensionnants, mais maison avec 3 salles d'eau, peut être 4 un jour, une cuisine, 2 robinets extérieurs, lave-vaisselle, lave-linge, en gros c'est ça les sorties d'eau de l'instalation,
Messages : Env. 100
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 20h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir