Bonjour,

Je me penche vers les connaissances des membre car j'ai un soucis, je compte installer des panneaux solaire sur le toit de mon garage, entre la maison et le garage il y a 4m environ, le garage es actuellement relié en 5g2.5 mais seulement 3 fils sont utilisé, le soucis c'est le calibre de la terre pour l'onduleur et les batterie qui es trop faible, je voudrai donc planté un nouveau piquet directement au garage afin d'avoir le calibre de câble minimum pour le Consuel, mais je vais devoir mettre un parafoudre dans le coffret DC avant onduleur, et j'ai cru comprendre que je ne peux pas relier mes deux piquets avec le pauvre petit 2.5 qui relis les deux bâtiment, si je ne relis pas les deux (qui n'est pas obligatoire, il me semble) est-ce que la terre de la maison ne va pas déclencher le parafoudre si jamais elle envoie une décharge dans le sol ??

Si je ne relie pas les deux ensemble c'est car la gaine qui relis les deux bâtiments es enfoui sous une dalle aujourd'hui donc pas possible de l'ouvrir..

Si vous pouvez m'éclairer sur la possibilité d'avoir 2 piquets et deux terre différentes, il faut aussi savoir que maison et garage on deux tableaux différents et que chacun es directement sur un bornier du principal relié à linky

Je me dis aussi que je suis en ville, est-il obligatoire d'avoir le parafoudre ? 

(Garage au dessus de la voiture grise)

Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 200 message Somme
Je ne suis pas un spécialiste mais un câble 2,5 devrait suffire pour assurer une liaison équipotentielle car c’est cette section qui est recommandée pour les dispositifs devant être reliés à terre.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Interconnexion obligatoire des deux terres.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Rfco a écrit:Bonjour

Interconnexion obligatoire des deux terres.

@+

Bonjour, comme le message précédent le dis, est-il possible d’utiliser l’arrivé en 2.5 de la terre de la maison comme interconnexion ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Ca n'est pas une vraie interconnexion au sens du besoin du matériel
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Vous êtes dans un cas des plus embarrassant.
Avant d'avancer une idée ,
-vous serait il possible de me dire s'il existe d'autres liens "électrique" avec ce garage , par exemple une lumière qui aurait un interrupteur dans la maison et la lampe dans le garage , ou bien une autre utilisation
-dans votre 5g , si j'ai bien compris vous utilisez actuellement que phase , neutre et une terre et les deux restants pour le moment , ne servent a rien et que l'on pourrait affecter à autre chose ???.
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Rfco a écrit:Ca n'est pas une vraie interconnexion au sens du besoin du matériel

Je comprend bien en soit elle ne servirai pas vraiment vu que ma première terre sera moins résistante par sa proximité.. problème c’est le consuel..
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Bonjour
Vous êtes dans un cas des plus embarrassant.
Avant d'avancer une idée ,
-vous serait il possible de me dire s'il existe d'autres liens "électrique" avec ce garage , par exemple une lumière qui aurait un interrupteur dans la maison et la lampe dans le garage , ou bien une autre utilisation
-dans votre 5g , si j'ai bien compris vous utilisez actuellement que  phase , neutre et une terre et les deux restants pour le moment , ne servent a rien et que l'on pourrait affecter à autre chose ???.

Exact j’ai un 5g2.5 qui traverse avec terre neutre et phase, j’avance votre idée qui es sûrement 3 fils de 2.5 en terre ce qui fais un total de 7.5mm et du coup je peux faire ma mise à la terre sans remettre de piquet ?
J’avoue ne pas y avoir pensé mais si je fais ça le consuel ne va pas trouver un problème quant à la couleur des câble ? Je les emballe de scotch électricien jaune et vert ?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Vous n'avez pas répondu complètement aux questions , mais bon...
Le consuel (et personnellement moi aussi ) n'aime pas plusieurs terres sur un même site.
Votre onduleur fonctionne normalement avec du 2,5 sa terre doit être au minimum identique , mais il ne vous est pas interdit de ramener un fil de terre pour ce qui existe actuellement , un fil pour l'onduleur , un fil pour les masses des panneaux etc....et tout cela interconnecté par sécurité au niveau du garage , donc pas besoin d'un autre piquet
Pour ce qui est des parafoudres, ce n'est pas néfaste d'en mettre même si la zone où vous habitez et les conditions d'arrivée du courant , ne l'obligent pas
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Vous n'avez pas répondu complètement aux questions , mais bon...
Le consuel (et personnellement moi aussi ) n'aime pas plusieurs terres sur un même site.
Votre onduleur fonctionne normalement avec du 2,5 sa terre doit être au minimum identique , mais il ne vous est pas interdit de ramener un fil de terre pour ce qui existe actuellement , un fil pour l'onduleur , un fil pour les masses des panneaux etc....et tout cela interconnecté par sécurité au niveau du garage , donc pas besoin d'un autre piquet
Pour ce qui est des parafoudres, ce n'est pas néfaste d'en mettre même si la zone où vous habitez et les conditions d'arrivée du courant , ne l'obligent pas

Pardon, j'étais sur le téléphone,
Non pas d'autre liens entre le garage autre que le 5G2.5 avec uniquement 3 fils utilisés à savoir terre, phase et neutre.

Du coup j'ai repris les notices du matériel, et c'est la mon inquiétude, la notice du contrôleur des batteries indique clairement 10mm2 pour la mise à la terre.. 
Et l'onduleur demande du 6mm2, je vous joint les documents concerné en capture d'écran.

Pour les modèles du coté onduleur c'est le SUN2000L-3KTL-L1 - MONOPHASÉ - HUAWEI
Et batterie c'est LUNA2000-5KWH-C0 - HUAWEI qui es un contrôleurs qui relies les batterie a son tour pour la terre 

Je suis également de votre avis pour ce qui es de ne pas avoir plusieurs terre
Merci pour toutes ces informations déjà !

Contrôleurs batteries:

Onduleur:
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Il faut passer une terre en 16²

Où est la terre de la maison?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Rfco a écrit:Il faut passer une terre en 16²

Où est la terre de la maison?

La terre de la maison es dans la cave coté rue et mis a part faire de gros travaux pour la passer à ce calibre, il n'est du coup pas possible d'avoir un second piquet de terre relié au premier ?..
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Comme déjà dit : si vous faites une deuxième terre , il faut la relier à la première, vous pouvez éventuellement utiliser les trois 2,5 , faute de mieux, mais c'est un peu ""tiré par les cheveux""
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
poiluu a écrit:Comme déjà dit : si vous faites une deuxième terre , il faut la relier à la première, vous pouvez éventuellement utiliser les trois 2,5 , faute de mieux, mais c'est un peu ""tiré par les cheveux""

t non conforme pour le consuel
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Tu as raison , mon truc est bien tiré par les cheveux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Tu as raison , mon truc est bien tiré par les cheveux

Mince.. Donc pour vous pas de solution mise à part passer une nouvelle terre en 16mm2 ?..
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Une deuxième terre pourrait passer si vous n'avez pas d'autre lien , que le 5G ,avec le garage. mais vous ne m'avez toujours pas répondu
auquel cas il faudrait que TOUT votre garage dépende de cette deuxième terre , et que vous supprimiez celle dans le 5G et que vous ne vous serviez jamais des fils inutilisés.
C'est compliqué tout cela
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Une deuxième terre pourrait passer si vous n'avez pas d'autre lien , que le 5G ,avec le garage. mais vous ne m'avez toujours pas répondu
auquel cas il faudrait que TOUT votre garage dépende de cette deuxième terre , et que vous supprimiez celle dans le 5G et que vous ne vous serviez jamais des fils inutilisés.
C'est compliqué tout cela

Mince je pensais vous avoir répondu, aucun autre lien que le 5G, mais je ne serai pas aux norme avec les deux terres sur le même réseau électrique mais pas relié entre elle non ?

Après au garage je n’ai pas grand chose ( lampe extérieurs, caméra de surveillance et prise pour bricoler)

Ce qui me fais peur c’est quand même le consuel ^^
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Le consuel pourrait peut être accepter si vous êtes convaincant qu'il n'existe aucun autre lien électrique entre les deux bâtiments (pas même du téléphone) , à mon avis il serait bon de passer sous silence l'existence de cette deuxième terre
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Le consuel pourrait peut être accepter si vous êtes convaincant qu'il n'existe aucun autre lien électrique entre les deux bâtiments (pas même du téléphone) , à mon avis il serait bon de passer sous silence l'existence de cette deuxième terre

L’incertitude me fait peur aha, n’ayant pas encore mis de seconde terre j’ai pensé à plus tard et le plus judicieux serait de faire traverser du 16mm2 (par un électricien par manque de temps) en terre mais aussi en phase et neutre car comme ça j’aurai la possibilité de mettre en place une borne de recharge pour véhicule électrique ou bien tout autre chose mais je n’aurai plus de problème lié au calibre du coup  
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Cette solution serait la plus sage, elle vous ouvre des possibilités , ce ne serait pas une bidouille et serait conforme
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
poiluu a écrit:Cette solution serait la plus sage, elle vous ouvre des possibilités , ce ne serait pas une bidouille et serait conforme

C’est certain, je pourrai bien sûr faire la suite comme je le veux et en étant au normes, en tout cas merci beaucoup à tous !
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Passer une ligne en 16² est ce que je fait pour des amis (rénovation complète)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Rfco a écrit:Passer une ligne en 16² est ce que je fait pour des amis (rénovation complète)

C'est ce que je compte faire du coup, je pense ressayer de faire quelque chose avec la gaine souterraine existante mais à l'époque où j'ai essayé sans forcer sa coincé énormément, à voir si le 5g25 a envie de sortir 
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Haute Vienne
Re bonjour à tous, petite question car je ne trouve pas vraiment de réponse, j'ai sûrement réussi à trouver la gaine enterrée et je vais la retirer et repasser ce qu'il faut pour la norme, ma question est qu'en magasin il n'ont pas de 3g16 à par rexel mais des couronnes d'une longueur inutile, si je fais 2g16 avec phase neutre et leurs couleurs respectives et la terre seule avec sa couleur respective également et tous ça au seins de la même gaines je suis pas hors norme ?

Merci d'avance
Bonne journée !
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Rexel vend à la coupe.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
Rfco a écrit:Hello

Rexel vend à la coupe.

@+

J’y passe après alors merci ! 
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Pour les prix sinon 123elec et Yesss électrique sont bien placés.
Rexel est souvent cher pour les particuliers.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pouvez également commander en ligne à la coupe :
https://www.comptoir-du-cabl[...]ouleur-noir
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Vienne
totonenabou a écrit:Bonjour,
Pour les prix sinon 123elec et Yesss électrique sont bien placés.
Rexel est souvent cher pour les particuliers.

Rexel je suis en professionnel mais le prix reste inférieur ailleurs grâce à leurs offres 
Messages : Env. 30
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis avant-hier à 09h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir