L'installation de mon compteur est-il conforme ?

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 279 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Bonjour,

Un peu trop concentré sur l'installation électrique à ma charge, je ne m'étais pas penché sur les travaux d'ENEDIS.
Etant à 2 semaines de la visite du consuel, je fais les dernières vérifications et un doute :
la gaine TPC orange qui court le mur à l'intérieur de la maison.

Pour information :
  • Je suis branchement type 1
  • Triphasé
  • Mon tableau se trouve à gauche compteur.

Au vu des photos, si problème il y'a, quelles solution ?
  1. Demander à ENEDIS de remplacer le TPC 40, par du ICTA 32 ?
  2. Passer à un branchement type 2 et en faire mon affaire personnelle ?

Ci-dessous les photos d'illustration.

Merci.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement, la gaine TPC ne devrait pas pénétrer à l'intérieur de plus d'une dizaine de cm car inflammable.

Je tenterais en premier la 1ère solution, en faisant une réclamation, photo à l'appui.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
J'ai fait ma réclamation en espérant que cela se fasses avant le passage du consuel prévu dans 2 semaines.
Ce serait vraiment dommage d'avoir un refus pour ça !
Merci Carminas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca c'est de la NF C14-100 (avant disjoncteur) et pas de la NF C15-100, donc pas du ressort du consuel
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Rhone
Bonjour,
En principe, en domaine privé c'est à vous de mettre à disposition le cheminement à Enedis qui ne fait que dérouler le câble.
Est-ce que c'est vous qui avez posé et fourni le TPC ? Est-ce que vous aviez mis à disposition de l'ICTA ?
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Alexandre149 a écrit:Bonjour,
En principe, en domaine privé c'est à vous de mettre à disposition le cheminement à Enedis qui ne fait que dérouler le câble.
Est-ce que c'est vous qui avez posé et fourni le TPC ? Est-ce que vous aviez mis à disposition de l'ICTA ?


En fait, je n'avais rien préparé me disant que tout ce qui est avant compteur est du ressort de ENEDIS.

Alors quand ils sont arrivés, il m'ont dit qu'il ne peuvent pas laisser leur câble courir mon mur intérieur sans protection, et m'ont demandé si je n'avait de reste de gaine TPC ... alors je la leur ai fourni sans savoir que c'était interdit. Ce n'est que maintenant que je découvre que c'est mal , visiblement eux aussi ne doivent pas plus informés que moi.

Au vu de la réponse de Carminas ci-dessus, je suis serein pour le consuel et dans tous les cas je le ferai remplacer soit gratuitement si la réclamation aboutie ou à ma frais.

Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
il est vrai que cette gaine ne regarde pas le consuel. Il est aussi vrai que ce genre de gaine ne doit pas servir de protection en électricité quand elle est en apparent, ne doit pas dépasser du sol sur plus de 5 cm.
par contre j'espère que au dessus du tableau il va y avoir une protection mécanique fixe pour les fils qui sont accessibles sans gaine, sinon il y aura un refus pour ça , certainement pas une contre visite, MAIS!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
parental25 a écrit:Salut
il est vrai que cette gaine ne regarde pas le consuel. Il est aussi vrai que ce genre de gaine ne doit pas servir de protection en électricité quand elle est en apparent, ne doit pas dépasser du sol sur plus de 5 cm.
par contre j'espère que au dessus du tableau il va y avoir une protection mécanique fixe pour les fils qui sont accessibles sans gaine, sinon il y aura un refus pour ça , certainement pas une contre visite, MAIS!!


Oh oui, j'ai prévu un coffrage pour tout le haut du coffret.
J'ai prévu une trappe visite pour la partie du chemin de câble. Pour la partie basse, là où on voit les fils, suis obligé de la rentre accessible comme je lis un peu partout ?

Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Re
si tu parle des 3 fils 2 rouges et un bleu oui il faut les protéger, j'ai cru que ce n'était que 3 fils de l'alimentation tableau non raccordés, j'espère que tu as mis du 16 mm² si le disjoncteur est un 60 A

si tu parle de la gaine ou câble entre tableau et disjoncteur pas besoin d'en faire plus c'est bon comme ça, après ce n'est qu'une question esthétique pas de norme
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
parental25 a écrit:Re
si tu parle des 3 fils 2 rouges et un bleu oui il faut les protéger, j'ai cru que ce n'était que 3 fils de l'alimentation tableau non raccordés, j'espère que tu as mis du 16 mm² si le disjoncteur est un 60 A

si tu parle de la gaine ou câble entre tableau et disjoncteur pas besoin d'en faire plus c'est bon comme ça, après ce n'est qu'une question esthétique pas de norme


Re,
Alors un peu plus de précisions. Voir schéma ci-dessous.

La zone 1 : c'est bien les 3 phases et neutre pas encore raccordés au disjoncteur de branchement. Ils passe bien dans la gaine ICTA noir qui relie l'armoire et le disjoncteur de branchement. Une fois raccordé et le disjoncteur fermé, plus rien ne sera visible.

Pour les Zones 2 & 3, si je peux les faire plus tard, ça m'arrangerait. Car oui, elles vont être fermées. J'ai même prévu une trappe de visite pour la zone 3, au cas où j'ai besoins d'ajouter/modifié quelques choses.

Ma question portait sur la zone 2 où il y'a des fils visibles (qui sortent des gaines avant de rentrer dans l'armoire) à cette endroit qui ne fait 13cm de haut. Suis-je obligé de la rendre accessible comme une GTL ? ou bien, je peux la fermer définitivement avec du placo ?

Merci.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Bonjour,
Pour information, ma réclamation auprès d'ENEDIS pour le remplacement de la gaine TPC orange (zone 1 de l'image ci-dessus) n'a pas aboutie. Cette partie étant de ma responsabilité, ils estiment que c'était à moi de fournir le bon matériel. Soit.

Ils peuvent revenir la remplacer, mais c'est 800€ TTC et là c'est clairement non !

Je vais la retirer en la découpant et la remplacer
  1. Soit par une gaine ICTA fendue
  2. Soit par une goulotte.

Mais j'ai une préférence pour l'ICTA fendue, car pour faire propre, je songe à faire un coffrage en placo pour habiller cette partie.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, perso je toucherai a rien , si ce n' est pas contrôlé par le Consuel c'est se rajouter du boulot pour rien..
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous êtes quand même culotté de faire une réclamation, car des gars de chez Enedis, ont été sympas de vous dépanner en relaissent un travail qui était à votre charge. Ils auraient très bien pu partir sans rien vous faire.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous êtes quand même culotté de faire une réclamation, car des gars de chez Enedis, ont été sympas de vous dépanner en relaissent un travail qui était à votre charge. Ils auraient très bien pu partir sans rien vous faire.

Avant de traiter les gens de culotté, il faut s’assurer de connaître ou à minima de comprendre le sujet. 

Le travail n’est en aucun cas à ma charge ! C’est du ressort d’Enedis. Seul la fourniture de la gaine est à ma charge, pas le travail, nuance !

Quand ils sont arrivés, c’est soit j’ai une gaine pour mettre leur câble soit ils ne font pas le travail. Ils m’ont demandé ce que j’avais à disposition, je leur montré ce que j’avais : c’est que de l’orange. 
je n’avais pas connaissance que c’étaient interdit. 

Le but de la réclamation c’était de refaire le travail avec une nouvelle gaine que je fourni. 

Et même refaire refaire moyennement finance ne me dérange pas si le tarif est raisonnable. Mais à ce tarif, je ne vais pas donner suite. 

merci. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Rhone
barosmota a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous êtes quand même culotté de faire une réclamation, car des gars de chez Enedis, ont été sympas de vous dépanner en relaissent un travail qui était à votre charge. Ils auraient très bien pu partir sans rien vous faire.

Avant de traiter les gens de culotté, il faut s’assurer de connaître ou à minima de comprendre le sujet. 

Le travail n’est en aucun cas à ma charge ! C’est du ressort d’Enedis. Seul la fourniture de la gaine est à ma charge, pas le travail, nuance !

Quand ils sont arrivés, c’est soit j’ai une gaine pour mettre leur câble soit ils ne font pas le travail. Ils m’ont demandé ce que j’avais à disposition, je leur montré ce que j’avais : c’est que de l’orange. 
je n’avais pas connaissance que c’étaient interdit. 

Le but de la réclamation c’était de refaire le travail avec une nouvelle gaine que je fourni. 

Et même refaire refaire moyennement finance ne me dérange pas si le tarif est raisonnable. Mais à ce tarif, je ne vais pas donner suite. 

merci. 


Petite nuance, vous devez à Enedis le cheminement en domaine privé.   Le prestataire d'Enedis doit uniquement dérouler le câble et faire le raccordement.
Messages : Env. 100
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Alexandre149 a écrit:
barosmota a écrit:
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, vous êtes quand même culotté de faire une réclamation, car des gars de chez Enedis, ont été sympas de vous dépanner en relaissent un travail qui était à votre charge. Ils auraient très bien pu partir sans rien vous faire.

Avant de traiter les gens de culotté, il faut s’assurer de connaître ou à minima de comprendre le sujet. 

Le travail n’est en aucun cas à ma charge ! C’est du ressort d’Enedis. Seul la fourniture de la gaine est à ma charge, pas le travail, nuance !

Quand ils sont arrivés, c’est soit j’ai une gaine pour mettre leur câble soit ils ne font pas le travail. Ils m’ont demandé ce que j’avais à disposition, je leur montré ce que j’avais : c’est que de l’orange. 
je n’avais pas connaissance que c’étaient interdit. 

Le but de la réclamation c’était de refaire le travail avec une nouvelle gaine que je fourni. 

Et même refaire refaire moyennement finance ne me dérange pas si le tarif est raisonnable. Mais à ce tarif, je ne vais pas donner suite. 

merci. 


Petite nuance, vous devez à Enedis le cheminement en domaine privé.   Le prestataire d'Enedis doit uniquement dérouler le câble et faire le raccordement.


Oui vous avez raison. Seulement voilà, le domaine privé est composé de 2 parties :
  1. De la limite (privé/public) à la maison : 8m, câble enterré comme il faut TPC 50
  2. La traversée du mur : ICTA 50cm (noir avec liseré gris)
  3. Intérieur de la maison : 1m 

Les points 1 & 2 ont été bien réalisé par mes soins. Pour le point 3, je ne savais même pas qu'il fallait obligatoire une gaine. Pour moi, c'est une câble avec une protection mécanique, donc je n'y ai pas pensé.

Une fois surplace ils m'ont dit qu'il faut obligatoirement une gaine pour ce dernier mètre, et la seule gaine de dispo était le TPC orange de 40, d'où l'histoire que je raconte plus haut.

Mais bon, cette expérience servira aux autres.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
C'est ok pour le consuel.

Mon retour d'expérience est visible ICI

Merci à tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 12h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir