Section de câble de terre principal dans habitation ancienne

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 92 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour, je souhaite refaire ma terre dans mon habitation (datant de 1789).

J'ai une arrivée électrique et un ensemble de tableaux divisionnaire (grande maison et dépendances).

Quand j'ai acheté cette maison, en 1998, l'installation était en triphasé.

J'ai fait modifier l'abonnement pour passer en monophasé (9kva).

Néanmoins, souhaitant que cela puisse être réversible, j'ai câblé tous les tableaux électrique en quadri filaire.

Donc, cela veut dire qu'à ce jour, en sortie du disjoncteur, que j'ai ponté la phase du disjoncteur avec les 3 fils de phases en 6mm2, et je le neutre sur un seul fil en 6mm2.

J'ai fait de même à chaque tableau divisionnaire, en pontant les 3 fils de phases pour alimenter le tableau, et en amenant le neutre en 6mm2.

Vous avez le contexte.

Je souhaite refaire la terre pour la repasser proprement (actuellement j'ai des piquets de terre au pied de chaque tableau, et ils ne sont pas reliés entre eux  )

Donc j'ai planté un piquet de terre à l'extérieur, tiré un câble de cuivre de 25mm.

Je dois maintenant faire le raccordement du câble de terre gainé vers mon bornier.

C'est la que j'ai une question : 
Je lis qu'il faut que la section du fil de terre doit être équivalente à la section de fils de la phase. 
Mais, dans mon cas, je considère que j'ai 3 fils de 6mm2, soit 18mm2 ou je reste sur 6mm2 ?


Merci d'avoir pris le temps de lire ce message et des idées que vous pourriez avoir.

Cdt,

Arnaud
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Pour bien faire les choses :
- vous partez de votre piquet de terre en 25² nu
- vous mettez une barrette de terre (dans un endroit au plus pratique
- et de là vous allez en 16² isolé ,jusqu'à votre tableau

est ce clair ?
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Oui, malgré qu'un électricien m'a dit de mettre du 6² entre tous les tableau, ce qui m'a amené à poser la question ici

Cdt
Arnaud
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
La section de la terre qui relie les différents tableaux doit être au MINIMU de la même section de la ligne qui les relie
Elle doit être en 16² (minimum si isolé) entre la barrette de terre et le tableau principal

-Piquet à barrette =25² nu ou bien 16² isolé
-barrette à tableau principal = 16² isolé
-liaison entre les tableaux= au minimum de la même section que la phase et le neutre de liaison entre les tableaux

-un piquet de terre , si vous en avez plusieurs , il faut les relier entre eux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre "pseudo câble" de liaison entre tableaux est surdimensionné par rapport au calibre du disjoncteur placé au départ, vous pouvez éventuellement ajuster la section du câble de terre à ce calibre :
- disj 32A maxi --> 6² mini
- disj 40A maxi --> 10² mini
- disj 63A maxi --> 16² mini
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour Carminas,
Effectivement, j'ai du 9Kva soit du 45A si je ne me trompe, donc je suppose que je dois rester sur le 16² comme le préconisait Poiluu
Messages : Env. 20
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal


Je pense qu'à la réflexion je n'ai pas été clair

Si vous parlez du conducteur principal de terre, la section des fils phase/neutre devant être en :
- 10² mini pour un DB 15/45A
- 16² mini pour un DB 30/60A ou 60A fixe
Peu importe le réglage de l'abonnement qui peut changer à tout moment
Le conducteur principal de terre devra suivre les même règles.
Mais pour être tranquille je vous conseille le 16².

Si vous parlez du conducteur de terre entre le tableau principal et les tableaux divisionnaire, cela dépend la section du disjoncteur au départ du câble vers les tableaux divisionnaires (voir schéma).
Si vous n'en avez pas mis, la même règle qu'au dessus doit s'appliquer
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 09h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir