Bonjour,

malgré pas mal de recherche j'ai du mal ou trouver les bonnes solutions pour un passage de HP/HC à tempo avec un compteur LINKY:

Pour vous situer: maison de 110m2 en 380v actuellement avec une offre HP/HC et une consommation  50%HP/50%HC.
Chauffe eau std de 200l en 380 fonctionne qu'en HC
PAC en 380v programmé que la nuit en HC
Chauffage au bois le reste du temps

Je souhaite pouvoir coupé  les  gros appareils (PAC,chauffe eau, MAL, seche linge..) les jours rouge en HP automatiquement et continuer le reste du temps à avoir HP/HC pour faire fonctionner les gros consommateur en HC.

Sur le LINKY j'ai C1 C2 , I1 I2 et A.

Mais quelle matériel est à rajouter? apparemment plusieurs solutions possible, mais ayant déjà contacter 2 électriciens qui n'ont pas forcement la solution et EDF qui concrètement n'ont pas trop envie de répondre (il faut juste faire attention au calendrier...), je me permet de vous mettre à contribution.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous trouverez plusieurs discussion à ce sujet sur ce forum, mais je dirais que 2 solutions se dessinent

1/ Horloge pour gérer les HC
Demander à EDF de faire reprogrammer C1C2 afin qu'il se ferme pendant les jours rouges HP

2/ C1C2 pour gérer les heures creuses
Demander à EDF de fournir un module SDCC (raccordé à la télinfo) afin d'avoir un contact qui se ferme pendant les jours rouges HP. A noter qu'il existe des solutions équivalentes dans le commerce, par exemple chez POLIER, ou avec des cartes à programmer.

Attention certains appareils comme les PAC supportent mal les coupures de tension d'alimentation (voir si elles ont une entrée délestage ?)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Savoie
Ok merci pour ce qui est du module sdcc il faut faire la demande a EDF ou enedis ?
Pour le module chez polier je l'avais également vue mais je ne le trouve nulle part de disponible connaissez vous un revendeur du type Rexel ou autre ?

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
SDCC cela a l'air compliqué
En principe c'est EDF mais il ne sont pas bien au courant

Pour Polier, j'ai lu que ce ne serait dispo qu'en septembre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Perso je dirais sans issue hormis le montage fait par un amateur averti que l'on trouve sur le forum.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Savoie
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Perso je dirais sans issue hormis le montage fait par un amateur averti que l'on trouve sur le forum.
Steph


Pouvais vous m'aiguiller sur le forum svp pour trouver le montage de l'amateur averti
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que stephdespieds fait référence aux messages de FumeeBleue sur ce post :
https://www.forumconstruire.[...]mp;start=45
qui nous renvoie à ce site :
https://fumeebleue.fr/tempo-linky/
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Oui c'est cela
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Savoie
Merci a vous
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour,


Pour modifier le comporement du seul contact sec du linky : 

Sur https://forum-photovoltaique[...]php?t=61156


J'ai trouvé cela (extraits):

/////////////////:
...
-> appeler le Service Client EDF
--> demander la modification du comportement du "contact sec C1C2" par
---> Formulaire F185 (Modification du dispositif de comptage sans impact sur la formule tarifaire d'acheminement ou sur la puissance souscrite) <=== (Note : N° de procédure semble changé pour Formulaire 940B, message du fils du 03/04/2023 de HardHeavy)

En somme, on ne fait que "modifier" le Contact Sec C1C2 historique par un autre circuit virtuel spécifique !
....
Note : Sur linky, c'est GRATIS !
///////////////

Par contre si vous avez besoin d'autres contacts, il faut "décoder" les trames de I1, I2.

Le montage de FuméeBleu marche très bien. Et si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez le faire vous même, et gérer toutes les situations (en reprogramnt le micro controlleur). Vous pouvez même utilisé un ESP pour avoir l'information par un wifi et commander les relais de puissances via le wifi.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Une autre solution est de le faire via une solution domotique comme home assistant avec des relais pilotés.

C'est un peu plus geek comme solution mais à mesure que le temps passe je domotise de plus en plus de chose assez facilement à la maison grâce à Home Assistant.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais fat récupérer quelque part l'info des jours rouges
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Oui, c'est bien l'idée d'un ESP en remplacement de l'adurino :
Décoder la téléinformation, et envoyer le résultat à une solution de domotique. Dans mon cas, l'information du module "fumée bleu"  (ce montage : https://fumeebleue.fr/mysensors/ ) est envoyé à un broker MQTT qui tourne sous NodeRed, qui communique avec HomeAssistant pour les interfaces. Tout ca sur un petit Raspberry

Mais c'est mettre le doigt dans la domotique ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Carminas a écrit:Oui, mais fat récupérer quelque part l'info des jours rouges

ça j'ai 



Un script va récupérer les infos sur le site d'EDF. Ensuite j'ai aussi les 6 tarifs qui me permettent de suivre mes coûts de façon précise.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Savoie
briseis le montage de fumée bleue me plait bien aussi par rapport au autre solution qui coute une blinde
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Pour les montages de FuméeBleu :
1/ il faut faire attention à la consommation du montage (point qu'il évoque sur son site). Soit le montage consomme très peu, et il peut être alimenté directement par la prise de téléinformation, soit il faut fournir une alimentation externe (USB).
2/ Soit la téléinformation décodée est utilisée directement par le montage (pilotage de relais), et fonctionne indépendament, soit le montage ne fait que décoder la téléinformation et renvois l'information a qui de droit (domotique).

De mémoire, il y a deux types de protocoles sur la téléinformation. Le mode historique et l'autre. Par défaut c'est le mode historique. Le nouveau mode est un peu plus riche en information et il suffit de demander à Enedis de faire la bascule.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Pour ceux qui sont habitués au Zigbee, il y a aussi le Zlinky.

https://lixee.fr/produits/37[...]375148.html

https://github.com/fairecaso[...]/Zlinky_TIC
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Minasu a écrit:Bonjour,

Pour ceux qui sont habitués au Zigbee, il y a aussi le Zlinky.

https://lixee.fr/produits/37[...]375148.html

https://github.com/fairecaso[...]/Zlinky_TIC


C'est à mon avis la solution la plus intéressante car directement alimentée par le Linky.

Je lorgne dessus mais n'ayant pas de Zigbee pour le moment je n'ai pas encore franchi le pas. 
Pour moi l'intérêt serait de prendre les données exactes du Linky plutôt que de bisouiller pour aller parser le site EDF puis de faire des mesures avec des pinces ampèremétriques qui conduisent obligatoirement à de petites divergences. en plus je pourrais récupérer ces pinces pour d'autres mesures dans la maison.

Il faudrait que je me trouve une passerelle zigbee/WiFi ou zigbee/ethernet.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Bonjour

Le montage suivant de FuméeBleu ( cf https://fumeebleue.fr/mysensors/ ) est directement alimenté par le Linky (mais attention, l'Ardurino doit être un 3,3V (un 5V va trop consommer et un ESP aussi )

L'antenne n'est pas forcement nécessaire (fonction de la distance de la passerelle / ou premier noeud MySensor). Je l'ai fait chez moi et ça marche sans antenne.

Dans la programmation, le protocole de communication est basée sur MySensor (cf https://www.mysensors.org/) . Si on sait programmer, on peut modifier cette partie.  Sinon la passerelle "MySensor"  tourne sur un petit raspberry et les informations de la téléinformation peuvent ensuite être rediriger vers un serveur domotique "ouvert" (Domotics, Jeedoms, NodeRed, HomeAssitant, etc ...), qui fera ce qu'il a à faire ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Coroebus a écrit:
Minasu a écrit:Bonjour,

Pour ceux qui sont habitués au Zigbee, il y a aussi le Zlinky.

https://lixee.fr/produits/37[...]375148.html

https://github.com/fairecaso[...]/Zlinky_TIC


C'est à mon avis la solution la plus intéressante car directement alimentée par le Linky.

Je lorgne dessus mais n'ayant pas de Zigbee pour le moment je n'ai pas encore franchi le pas. 
Pour moi l'intérêt serait de prendre les données exactes du Linky plutôt que de bisouiller pour aller parser le site EDF puis de faire des mesures avec des pinces ampèremétriques qui conduisent obligatoirement à de petites divergences. en plus je pourrais récupérer ces pinces pour d'autres mesures dans la maison.

Il faudrait que je me trouve une passerelle zigbee/WiFi ou zigbee/ethernet.

Sur le principe, il ne faut pas forcément grand chose pour débuter. Après la distance peut être un problème par exemple.

Une clé USB Zigbee, Zigbee2mqtt ou le module HA et bien sur le Zlinky.

Après, il est probablement utile d'attendre, une nouvelle version est en cours de labellisation "Linky ready".

https://github.com/fairecasoimeme/Zlinky_TIC/issues/201#issuecomment-1687648211

Et tant qu'à attendre aussi, peut être opter au moment opportun pour une version multi-protocole (Zigbee / Matter via Thread / BLE). J'ai aujourd'hui une clé usb EFR32MG21, mais j'observe des problèmes de fiabilités en multi-protocole. Nul doute que cela va s'améliorer notamment avec la puce EFR32MG24 mais je n'ai pas encore trouvé de clé dispo.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Savoie
Bonjour a tous je reviens vers vous pour vous partager les réponses que j'ai eu de la part d'Enedis sur la fourniture du module SDCC; alors il on pour consigne de le fournir qu'au ancien contrat qui sont passés sur linki. J'ai pourtant essayé de bien forcer les choses en le faisant comprendre que c'est n'était pas correct et équitable mais rien a faire. Il me disent d'installer a mes frais un gestionnaire d'énergie. Voilà voilà 3 semaines de passer avant d'avoir ce contact avec eux.
Messages : Env. 10
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Merci pour le retour

Du coup, je pense que c'est plus simple de demander à EDF de faire reprogrammer C1C2 afin qu'il se ferme pendant les jours rouges HP
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour,

Je me permets de me greffer sur cette conversation afin d'exposer ma situation qui ressemble fortement au besoin exprimé par la bauge.

Depuis 1992, je suis en abonnement EJP, et je souhaiterais basculer sur un abonnement Tempo afin de réduire ma facture d'électricité. En effet, les dernières augmentations ont largement pénalisé les abonnements EJP.

Avant l'arrivée du compteur Linky, mon installation était la suivante. Un compteur en bordure de route situé à environ 30 mètres de la maison, compteur équipé d'un module de télécommande 175 Hz qui gérait 2 relais EDF (car plombés) positionnés dans le garage à côté du disjoncteur : 1 relais pour l'asservissement EJP et le second pour le préavis EJP 30' minutes avant.

Lors de l'installation du Linky en 2019, le technicien sous-traitant d'ENEDIS a fait les modifications suivantes : suppression du module de télécommande 175 Hz, les 2 relais EDF plombés sont toujours présents mais ne sont plus alimentés. L'asservissement EJP se fait directement via le contact C1/C2 du Linky, et j'ai perdu le préavis EJP -30 minutes, car le voyant rouge de l'arrière cuisine a dû être raccordé directement sur le contact C1/C2.

Maintenant que je veux passer en Tempo, est-ce que je peux demander à EDF de faire intervenir ENEDIS pour installer le SDCC afin de retrouver le fonctionnement antérieur à Linky : C1/C2 = préavis EJP, C3/C4 via SDCC = asservissement EJP. Ensuite, bascule en Tempo avec demande de transformer le C1/C2 en HP/HC et le C3/C4 du SDCC en jours rouges.

Est-ce que ça vous semble jouable ? Sachant que le Linky m'avait tout de même pénalisé par rapport à mon installation précédente : perte du préavis J-30'.

Merci d'avance pour vos bons conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, vous pouvez demander cela.
Reste à savoir si vous pourrez l'obtenir.

En toute logique vous avez 3 fils qui font la liaison
La phase ira en C1 et C3 le fil gérant l'ECS en C2, le fil gérant le chauffage en C4

Il faudra également changer votre contacteur EJP, par un contacteur J/N classique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonsoir,

Merci pour votre réponse 

Dommage que ça ressemble à une loterie que d'essayer d'obtenir un service relativement simple au demeurant, et qui existait déjà depuis plus de trente ans à mon domicile, c’est-à-dire optimiser la consommation électrique en fonction des périodes d'usage. A l'époque, en 1992, c'était EDF qui avait installé le module de télécommande 175 Hz qui gérait les 2 relais de découplage EDF. Ensuite, mon électricien avait fait les raccordements des contacts des relais EDF pour l'asservissement (2 relais sur le tableau = 6 contacts NF de coupure des circuits gros consommateurs) et le préavis EJP.

Je vais faire la demande à EDF en espérant que mon interlocuteur comprenne bien le besoin. Je trouve aussi bien dommage de devoir quémander quelque chose qui me semble évident : retrouver le niveau de service qui existait avant Linky. 

Par ailleurs, l'automatisation de la coupure de circuits les jours rouges et du ballon d'ECS en HP participe du besoin exprimé par EDF et relayé par le gouvernement : s'effacer des périodes de grosse consommation pour minimiser la mise en service de centrales très polluantes ou bien l'importation d'électricité étrangère produite avec des combustibles fossiles ou encore éviter de saturer la capacité de production d'EDF.
Comment les concepteurs du Linky ont-ils pu passer à côté de cette évidence ? Je cite une info du web : En 2022, il y avait 383 000 abonnés EJP EDF, contre seulement 203 000 abonnés Tempo EDF
Automatiser l'effacement de ces 586 000 abonnés des périodes critiques relève du bon sens !

Je vous tiendrai informé de la suite…
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Effectivement c'est vraiment dommage cette non compétence, qu'il suffirait juste de documenter correctement.

Une autre solution possible, que j'ai mise en oeuvre, mais qui passe toujours par EDF, mais maintenant que je sais exactement quoi demander techniquement c'est plus simple à obtenir :
- Gérer l'ECS avec le contact d'une horloge réglée sur les heures creuses
- Demander à EDF de faire une reconfiguration de C1C2, afin qu'il se ferme pendant les Heures Pleines des jours Rouges et utiliser ce contact pour le chauffage.

Il faut être précis sur la demande à EDF car ils n'y connaissent rien :
La conseillère doit saisir sur le portail ENEDIS :
- Fiche F940B : Intervention de courte durée
- Configuration des contacts tarifaires (asservissement client)
- Paramètres à saisir : EAU1 CHAU1 Circuit 2
Le mieux je pense est de le faire avec elle au téléphone en lui dictant ce qu'elle doit saisir.

En espérant qu'à l'autre bout le gars d'ENEDIS soit compétent pour le faire (cela peut se faire à distance).


Sinon, il y a encore d'autres possibilités (dont certaines évoquées plus haut)
1- acheter un boitier chez un fabricant. Par exemple le module BRTEMPO2 de chez Polier, mais ce n'est pas donné, et cela nécessite l'ajout d'une alim.
2- trouver d'occasion un vieux compteur électronique avec C3C4, mais pas certain que cela fonctionne encore bien et que ce soit pérenne.
3- utiliser la téléinfo avec une carte électronique et de la programmation informatique (vous trouvez des tutos sur le net, je pense par exemple à fumée bleue)
4- faire du semi automatique à partir de C1C2 avec un contact inverseur et une marche forcée sur laquelle on appuie la veille à partir de 22H.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour Carminas,

Encore une fois, merci beaucoup pour vos réponses rapides et très documentées !

Alors en premier lieu, je vais tenter d'obtenir d'EDF le module SDCC afin que tout soit géré par eux, ce qui me parait normal a priori.

En cas d'échec, je pense me rabattre vers la solution palliative de l'horloge pour gérer HP/HC de l'ECS et reconfigurer le C1C2 pour le chauffage. Je suivrais pas à pas votre procédure pour formaliser ma demande.

Je vous tiendrai informé des résultats sur ce fil de discussion…
Bonne semaine
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention, lié au module SDCC, il faut également un paramétrage adapté du Linky
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Eh bien si j'arrive à obtenir le SDCC, je vais leur demander si on peut en même temps prévoir le passage sur l'abonnement Tempo, et ainsi programmer le C3C4 simulé par le SDCC pour se fermer en jours rouges HP, et programmer le C1C2 pour se fermer en HC (quelle que soit la couleur du jour Tempo).
Y a-t-il une procédure avec formulaire spécifique pour cette demande du SDCC et du paramétrage des contacts ?
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je ne pense pas que vous pourrez avoir un module SDCC tant que vous n'avez pas basculé à TEMPO.
Pour le formulaire spécifique je ne sais pas. A voir avec le technicien ENEDIS lorsqu'il viendra installer le SDCC.

Info complémentaire pour passer d'EJP à TEMPO, il faut faire une résiliation (formulaire écrit envoyé par la conseillère à renvoyer signé, qui précise bien que c'est définitif et qu'on ne pourra plus resouscrire EJP) et un réabonnement TEMPO.
Conséquence facture de résiliation EJP, fin de la mensualisation (le cas échéant), facture de souscription TEMPO puis remise en place de la mensualisation (avec un délai).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Ok, merci pour ces dernières précisions.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonsoir,
Appelle ce jour d'EDF pour un passage d'EJP à Tempo.
Réponse EDF : je vous invite au préalable à téléphoner à ENEDIS pour leur préciser que le passage à Linky est incomplet sur votre installation et leur demander une intervention pour l'ajout du module SDCC à connecter sur la TIC.
Je vais appeler ENEDIS dès demain, mais c'est pas gagné.
Au passage, j'ai appris que des puissances en 18 ou 15 KVA n'étaient plus commercialisées en monophasé. En effet, j'ai dit que je voulais passer de 18 KVA monophasé EJP à 12 KVA Tempo, et voir pour remonter à 15 KVA dans un an si nécessaire, notamment pour l'ajout d'une borne de recharge d'une voiture électrique, et mon interlocuteur m'a dit que ce ne serait pas possible de remonter à 15 KVA en monophasé, qu'il faudrait passer en triphasé. Par conséquent, il m'a conseillé de conserver dès à présent 15 KVA en Tempo car c'est possible de baisser la puissance monophasée déjà installée, mais pas de la remonter.
Ces informations m'ont étonné, car passer en triphasé n'est pas une opération anodine sur le plan technique, et cela à un coût non négligeable. Déjà pour le passage d'ENEDIS pour câbler en triphasé 171,71€, et ensuite pour équilibrer les phases sur le tableau électrique.
Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le contact avec ENEDIS, c'est étonnant.
Mais cela dépend de la conseillère EDF sur laquelle vous tombez.
Si vous rappelez EDF demain, vous aurez une réponse différente.
En plus je pense qu'ENEDIS ne fera rien, tant que vous n'avez pas basculé à TEMPO

Pour les 15kVA, effectivement je surtout pas descendre de puissance.
Cela fait bien longtemps qu'en mono on ne peut plus avoir plus de 12kVA et seuls les chanceux qui avaient 15 ou 18kVA peuvent le conserver.
Aucun intérêt de descendre à 12kVA temporairement, pour ne gagner que 3€/mois (le prix de 3 baguettes de pain), si c'est pour y revenir après.

Désormais si on veut plus de 12kVA, il faut passer en triphasé, qui ajouter coût de transformation et complexité.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonsoir,

Ca y est, j'ai eu ENEDIS au téléphone. Un 1er interlocuteur à qui j'ai expliqué ma situation et ma demande d'un module SDCC. Au bout de 15 minutes d'explication, il m'a mis en attente et ça a raccroché au bout de 17 minutes. Dommage…
2ème appel, une interlocutrice très aimable au demeurant. J'explique mon besoin : installation d'un module SDCC pour passer en Tempo. Impossible, cette option est réservée aux clients déjà Tempo qui migrent sur compteur Linky. Ils sont en rupture de SDCC et les clients Tempo sont sur liste d'attente !
La dame m'indique : c'est à vous d'installer un gestionnaire d'énergie à connecter sur la prise TIC du Linky.
Moi : ok, mais pour cela, il faudrait que je puisse reconnecter les fils qui sont restés en attente derrière la platine du compteur Linky, fils qui ont été débranchés du contact C3C4 de l'ancien module 175 Hz EJP lors de l'installation du Linky en 2019. Pour mémoire, le compteur Linky est dans un coffret ENEDIS en bordure de rue à 20 mètres de la maison.
Elle : ça date de 2019, et je ne peux plus déclarer d'incident d'installation Linky sur un dossier si vieux.
Moi : alors puis-je démonter la platine en bois de support du compteur Linky pour atteindre ces fils nécessaires au branchement de l'asservissement Tempo ?
Elle : non malheureusement, c'est interdit. Il faut l'intervention d'un technicien ENEDIS.
Moi : alors comment je fais pour installer ce module gestionnaire d'énergie ?
Elle : effectivement, vous ne pouvez pas. Alors je demande l'intervention d'un technicien ENEDIS. Rdv début avril.
Moi : si le technicien intervient simplement pour ressortir 2 fils qui sont derrière la platine du Linky, pourquoi ne pas en profiter pour installer le module SDCC qui doit coûter beaucoup moins cher que le coût du déplacement d'un technicien ? Je suis prêt à vous le payer.
Elle : impossible, car je vous l'ai dit, nous sommes en rupture de stock, et nous ne commercialisons pas ce produit qui est installé gracieusement pour les clients Tempo.

Fin du dialogue, et rdv avec un technicien ENEDIS pour dévisser la platine support du Linky et ressortir 2 fils présents derrière cette platine.

Quel gâchis !
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Déjà vous avez eu de la chance d'avoir eu une conseillère qui s'y connait un peu.Biggrin

A ma connaissance, les clients EJP qui migrent Tempo, peuvent bénéficier du module SDCC (ils me l'ont proposé) mais c'est vrai qu'ils ont des problèmes de stock.

Voyez avec le technicien ENEDIS lorsqu'il viendra, peut être qu'il sera arrangeant.

Vous avez vérifiez en ouvrant capot du Linky et capot du bas du disjoncteur que vous n'avez pas accès aux fils en attente ?

Attention la téléinfo n'est une solution parfaite, car vous allez devoir mettre un module payant au bout (comme le BRTEMPO2).

C'est pour cela que j'ai préféré partir sur la solution reconfiguration du C1C2 (juste une horloge à acheter, si vous voulez que l'ECS ne tourne qu'en HC).


Bon courage dans vos démarches, vous avez jusqu'au 1er novembre pour aboutir Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Bonjour Carminas,
Carminas a écrit:Voyez avec le technicien ENEDIS lorsqu'il viendra, peut être qu'il sera arrangeant.

C'est ce que je me suis dit 😉

Citation: Vous avez vérifiez en ouvrant capot du Linky et capot du bas du disjoncteur que vous n'avez pas accès aux fils en attente ?

Oui, je vois les fils au travers d'une fente dans la platine en bois support du compteur Linky (photos ci-dessous).




Citation: Attention la téléinfo n'est pas une solution parfaite, car vous allez devoir mettre un module payant au bout (comme le BRTEMPO2).

Mon idée est la suivante : comme ENEDIS se décharge sur le client final pour gérer la TIC, je me suis dit que je devais être autonome et donc avoir accès aux fils à reconnecter ultérieurement le cas échéant sur un module SDCC ou équivalent. J'ai vu qu'il existait en son temps, le BRTEMPO1, un équivalent du SDCC mais pas facile à trouver sur le web ou à un prix exorbitant 380€ HT chez Voltebox, soit 456  € TTC, du délire ! Concernant le BRTEMPO2 qui se monte sur le tableau électrique, il faudrait un câble type Téléreport 2 paires dans la gaine ou bien le Linky juste à côté du tableau mais ce n'est pas mon cas.

Citation: C'est pour cela que j'ai préféré partir sur la solution reconfiguration du C1C2 (juste une horloge à acheter, si vous voulez que l'ECS ne tourne qu'en HC).

Ensuite, en fonction des résultats de l'intervention ENEDIS, je me rebattrai sans doute vers votre solution qui me paraît simple, peu onéreuse et surtout pérenne. Alors si SDCC impossible aux yeux d'ENEDIS, peut-être que l'intervention du technicien aura été superflue sauf à me rendre autonome pour un usage ultérieur des anciens fils du C3C4. Mais tant pis pour ENEDIS qui fait peu de cas des clients finaux !

Bonne journée
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas bien compris du coup pourquoi venait le technicien ENEDIS ?

Le capot vert du Linky s'enlève.
Peut être que vos fils sont derrière ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Calvados
Avant Linky, j'avais un boitier 175 hz EJP en dessous du compteur sur lequel étaient présents 2 contacts : 1 contact pour l'asservissement du chauffage (et autres circuits gros consommateurs) et 1 contact pour l'alertes EJP J - 30 minutes. Photo ci-après :


Au passage à Linky, le technicien ENEDIS n'a reconnecté que 2 fils sur le C1C2 du Linky pour l'asservissement du chauffage. J'ai donc perdu l'alerte J - 30 minutes. J'étais absent lors de son passage en 2019.
Si je retire le capot vert du Linky, je vois bien 2 fils connectés sur le C1C2. Mais je ne vois que ces 2 fils. Donc, le ou les fils anciennement alerte J-30m doivent être restés derrière la platine en bois support du Linky.
Voici la photo du Linky capot démonté :


Rappel de mon idée du départ : au passage à Tempo, retrouver 2 contacts en sortie du Linky, 1 pour les jours rouges HP chauffage et 1 pour les HP/HC ECS. La dame ENEDIS m'a dit : c'est à vous d'installer un gestionnaire d'énergie à connecter sur la prise TIC du Linky.
Donc, si je trouve un module TIC type SDCC ou autre qui refabrique un C3C4, il faut que je retrouve le ou les fils manquants afin de les reconnecter.
N'ayant pas le droit de démonter la platine en bois support du Linky, le technicien ENEDIS doit passer pour le faire.

En réalité, je ne sais pas si c'est 3 ou 4 fils pour les contacts C1C2 et C3C4, qui transitent dans la gaine d'arrivée du courant électrique en plus bien entendu des fils phase et neutre grosses sections. Car effectivement, 3 fils suffisent pour 2 contacts : une phase qui arrive en C1 pontée en C3 pour ensuite repartir de C2 et C4 vers mon tableau.

Voilà, j'espère avoir été assez clair.
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ok

Bon courage pour le dénouement de la situation Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,

tu as aussi cette API :

https://www.api-couleur-temp[...]Tempo/today

Voici la réponse pour aujourd'hui:

{"dateJour":"2024-03-23","codeJour":1,"periode":"2023-2024"}

codeJour s'interprète comme suit :

codeJour integer
Code couleur du tarif Tempo applicable: 0: tarif inconnu (pas encore communiqué par RTE) 1: tarif bleu 2: tarif blanc 3: tarif rouge


Pour appeler cette API, tu peux utiliser un iphone ou un homepod mini (si tu es apple) qui pilotent des relais connecté driviia par exemple,

sinon, l'IPX 800 permet d'exécuter des scénarios comme l'ouverture de circuit dès qu'une condition donnée se réalise.

Les deux solutions coûtent quelques centaines d'euro.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 21h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir