Bonjour

Je dispose d'une pompe à chaleur bi-split de marque Hitachi avec en groupe extérieur RAM68NP3E et en unités intérieures une RAK50RPE au RDC et une RAK25RPE à l'étage.

En mode "chauffage" toutes les deux parviennent à chauffer sans problème.

Mon soucis vient du mode "climatisation". Celle de l'étage (qui est apparemment définie comme prioritaire sur le froid) envoit bien de l'air froid en permanence mais celle du RDC (RAK50RPE) envoit du froid pendant 15 ou 20mn environ puis de l'air "ambiant" (et cela même si celle de l'étage est éteinte).
J'ai fais le test de demander 20° à la télécommande. Il sort bien de l'air froid pendant une vingtaine de minutes puis il sort de l'air ambiant tout le reste de la journée alors qu'il fait 25° dans la pièce.

Suite à ce même soucis pendant la garantie l'année dernière, l'installateur a changé la carte électronique du groupe extérieur.
Quand je lui ai parlé de mon "soucis" actuel, il est venu et a tout vérifié, tout semble OK.
Il a alors appelé Hitachi qui lui a expliqué qu'un système d'économie d'énergie faisait que la puissance de la clim diminuait au bout de 15mn.

Pourriez vous m'en dire plus ?
Il n'y aurait pas moyen de désactiver cela ou du moins de faire en sorte que le RAK50RPE envoit au moins de l'air un peu plus frais toute la journée car envoyer de l'air ambiant, ca ne sert pas à grand chose.

Je vous remercie
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 800 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Je ne sais pas sur votre marque, mais sur d'autre quand il y a une option type mode economie, limitation de chauffe, ordre de priorité .... ce sont des switch a deplacer sur la carte mere de l'unité exterieur.

Parfois c'est un mode eco selectionnable par la telecommande

Et pour savoir lequel il faut generalement avoir la notice d'installation .

Avez vous essayé de mettre 3 degrés de moins sur votre unité . Car entre la température de consigne et la température réelle de la piece, il peut y avoir plusieurs degrés . Typiquement si la machine mesure Affcihe 22 quand il fait 24, elle ne descendra pas en dessous de 24°C. Rrien ne dit que pour 24 partout vous ne soyez pas obligés de selectionner 25 sur une machine et 22 sur l'autre . Sur ma Daikin il y a dans les menus de la télécommande un possibilité de traiter cette derive avec deux "ajouts" ( un en chaud et un en froid) qui proposent de faire varier l'ecart de -3 à +3°C.


Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 06 aout 2024 à 20h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir