Retour
Menu utilisateur
Menu

Four, 6² et 32A ; incohérence...

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 356 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Rhone
Bonsoir,

Je remets le nez dans mon tableau que je viens de rénover ;

J'ai une ligne en disjoncteur 32A dédiée au four, avec du 6².
Le pb, c'est que mon four qui est branché dessus avec un domino ne semble pas du tout avoir besoin d'un tel ampérage, ses fils étant des trucs tous fins de 1,5².

J'ai bien compris que si la ligne en 6² n'est pas un pb, par contre le surampérage en est un, puisque ça risque de ne pas faire son boulot si c'est surdimensionné ;
J'aurais donc tendance à descendre le disjoncteur avec du 20A, puisque c'est d'ailleurs la norme.

Est-ce que mon raisonnement se tient ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 40 message Rhone
En fait ce que je veux faire n'est même pas possible : vu que j'ai des modules embrochables Schneider XE, le module 32A est un peu une exception il est à vis, alors qu'en 25A et en dessous c'est sans vis, on enfonce le fil, et bien entendu, un 6² ne rentre pas.
C'est très pratique ce type de module mais donc pas infaillible...
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
On ne protège pas un appareil mais une ligne.
Tu t'inquiète pour le raccordement d'un four d'environ 16A sur une prise 32A mais tu ne semble pas avoir d'inquiétude quand tu branche un chargeur de téléphone sur une prise protégée en 16 voir même en 20 A.
Pas de souci pour ce raccordement, jamais le four ne pourra dépasser sa limite de puissance absorbée, sauf un court circuit et là le 32 va sauter 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Rhone
Désolé mais ton raisonnement me semble farfelu.
A ce compte là on ne met que des disjoncteurs de 32A partout et y'aura donc jamais de pb...
Puis tu compares des trucs incomparables.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Ça va pas être évident de rentrer du 6mm2 dans les DCL et prises!
dans un autre millénaire c'était la prise four qui était en 4mm2 25A.
Que dire du disjoncteur 20A pour une prise 16A..?
Bonne journée
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le câble du four fait partie du four, pas de l'installation fixe.
Il a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques du four.
Vous n'allez d'ailleurs pas démonter l'intérieur du four pour vous assurer que le câblage interne est suffisament dimensionné

Comme dit au dessus, le disjoncteur protège la ligne contre les surcharges, pas l'appareil qui ne tirera jamais plus que ce pourquoi il a été conçu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Bonjour,
J'ai souvent vu (pas une généralité ) dans l'ancien du 6mm² car il arrive souvent que l'on est four+ gazinière avec plaque elec.

Si on suit votre logique il faudrait également retirer le 6mm² et passer en 1.5mm2...pas logique de mettre du 6² sur un 20A...
On peut même aller plus loin si votre four fait 2000w on pourrais même mettre un 10A... ça fonctionnerait et il serait encore MIEUX protéger...A NE PAS FAIRE je précise.

Tout ça pour dire comme les intervenants précédents.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Richard70 a écrit:Désolé mais ton raisonnement me semble farfelu.
A ce compte là on ne met que des disjoncteurs de 32A partout et y'aura donc jamais de pb...
Puis tu compares des trucs incomparables.

Bonjour 

C'est ton raisonnement qui ne va pas 

La norme autorisé de raccorder le four sur le 32A
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour richard
Je vais faire un de plus qui va dans le même sens que les autres intervenants.
L'affaire est très simple , les protections d'une ligne sont en fonction de la section de celle ci.
Si votre ligne est en 6² elle est protégée par 32A , si elle est en 2,5² elle sera protégée par 16 ou 20A

Pour rajouter une couche , votre lampe de chevet en LED qui consomme 5W environ , absorbe environ 20mA , et pourtant vous la branchez dans une prise protégée par 20A , ses fils sont souvent en 0,75mm² (voir moins)
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
beno.02 a écrit:Bonjour,
J'ai souvent vu (pas une généralité ) dans l'ancien du 6mm² car il arrive souvent que l'on est four+ gazinière avec plaque elec.

Si on suit votre logique il faudrait également retirer le 6mm² et passer en 1.5mm2...pas logique de mettre du 6² sur un 20A...
On peut même aller plus loin si votre four fait 2000w on pourrais même mettre un 10A... ça fonctionnerait et il serait encore MIEUX protéger...A NE PAS FAIRE je précise.

Tout ça pour dire comme les intervenants précédents.

Bonjour.

Que l'on est four plus gaziniere avec plaque élec.

Non, moi je ne suis pas four blablabla.

Et puis gazinière avec plaque électrique ça existe mais ça n'est pas le plus courant(hahaha, très subtil).
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Landes
Richard70 a écrit:Désolé mais ton raisonnement me semble farfelu.
A ce compte là on ne met que des disjoncteurs de 32A partout et y'aura donc jamais de pb...
Puis tu compares des trucs incomparables.

Bonjour,

Bah si il y a un problème! 
Le prix une installation avec du 1.5 et du 2.5 et 1 circuit en 6 ne fait pas le même prix qu'une installation complète en 6mm².
Sans parler du surcout des protections différentielles

Cdt
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonsoir, "Désolé, mais ton raisonnement me semble farfelu" sympa pour lui qui essaie d'aider
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Calète a écrit:
beno.02 a écrit:Bonjour,
J'ai souvent vu (pas une généralité ) dans l'ancien du 6mm² car il arrive souvent que l'on est four+ gazinière avec plaque elec.

Si on suit votre logique il faudrait également retirer le 6mm² et passer en 1.5mm2...pas logique de mettre du 6² sur un 20A...
On peut même aller plus loin si votre four fait 2000w on pourrais même mettre un 10A... ça fonctionnerait et il serait encore MIEUX protéger...A NE PAS FAIRE je précise.

Tout ça pour dire comme les intervenants précédents.

Bonjour.

Que l'on est four plus gaziniere avec plaque élec.

Non, moi je ne suis pas four blablabla.

Et puis gazinière avec plaque électrique ça existe mais ça n'est pas le plus courant(hahaha, très subtil).


Euhhh pas compris 🤔
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Usage de l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir.

Donc je dis que je ne suis pas un four.

Dommage de ne pas avoir compris. C'est tellement la base de la base.

Pareil pour la gazinière avec des plaques électriques.

Dommage de ne pas avoir compris.

Une gazinière ça a des brûleurs.

Sinon ça s'appelle un cuisinière ou une plaque de cuisson.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aisne
Calète a écrit:Usage de l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir.

Donc je dis que je ne suis pas un four.

Dommage de ne pas avoir compris. C'est tellement la base de la base.

Pareil pour la gazinière avec des plaques électriques.

Dommage de ne pas avoir compris.

Une gazinière ça a des brûleurs.

Sinon ça s'appelle un cuisinière ou une plaque de cuisson.


Effectivement M.Pivot, en me relisant elle pique celle-ci... J'est quand m'aime la moienne 🤭🤭🤭
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 30 message Landes
La sémantique... les mots ont un sens
dommage pour ceux qui ne l'ont pas compris
Messages : Env. 30
Dept : Landes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

Le disjoncteur 32A protège la ligne. Ce qui protège le câble du four en 1.5mm², c'est le fusible qui est dans le four.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Crisco64 a écrit:La sémantique... les mots ont un sens
dommage pour ceux qui ne l'ont pas compris

Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Calète a écrit:Usage de l'auxiliaire être au lieu de l'auxiliaire avoir.

Donc je dis que je ne suis pas un four.

Dommage de ne pas avoir compris. C'est tellement la base de la base.

Ta blague a fait un four
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Et richard70 qu'en est il de ses réflexions ?
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Rhone
adenis a écrit:Bonjour,

Le disjoncteur 32A protège la ligne. Ce qui protège le câble du four en 1.5mm², c'est le fusible qui est dans le four.

ah mais ça j'ai bien compris et j'ai jamais dit le contraire, je ne cherche pas du tout à proteger mon four, d'ailleurs je ne m'en sers jamais !
Donc en fin de compte si je veux vraiment que le four que j'ai (qui ne necessite pas du tout une ligne 6² de 32A) ne pose pas de souci, il faut juste que je le branche en y mettant une vraie prise au bout de ses fils, sur une prise toute conne de 16A (ou même 10A), et non sur cette prise de 32A ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Richard70 a écrit:
adenis a écrit:Bonjour,

Le disjoncteur 32A protège la ligne. Ce qui protège le câble du four en 1.5mm², c'est le fusible qui est dans le four.

ah mais ça j'ai bien compris et j'ai jamais dit le contraire, je ne cherche pas du tout à proteger mon four, d'ailleurs je ne m'en sers jamais !
Donc en fin de compte si je veux vraiment que le four que j'ai (qui ne necessite pas du tout une ligne 6² de 32A) ne pose pas de souci, il faut juste que je le branche en y mettant une vraie prise au bout de ses fils, sur une prise toute conne de 16A (ou même 10A), et non sur cette prise de 32A ?

N'entend tu rien de ce qui t'est dit?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Je suis pas sur que le raisonnement farfelu soit celui du membre qui t'as répondu...



Richard70 a écrit:
adenis a écrit:Bonjour,

Le disjoncteur 32A protège la ligne. Ce qui protège le câble du four en 1.5mm², c'est le fusible qui est dans le four.

ah mais ça j'ai bien compris et j'ai jamais dit le contraire, je ne cherche pas du tout à proteger mon four, d'ailleurs je ne m'en sers jamais !
Donc en fin de compte si je veux vraiment que le four que j'ai (qui ne necessite pas du tout une ligne 6² de 32A) ne pose pas de souci, il faut juste que je le branche en y mettant une vraie prise au bout de ses fils, sur une prise toute conne de 16A (ou même 10A), et non sur cette prise de 32A ?
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Richard70 a écrit:ah mais ça j'ai bien compris et j'ai jamais dit le contraire, je ne cherche pas du tout à proteger mon four, d'ailleurs je ne m'en sers jamais !
Donc en fin de compte si je veux vraiment que le four que j'ai (qui ne necessite pas du tout une ligne 6² de 32A) ne pose pas de souci, il faut juste que je le branche en y mettant une vraie prise au bout de ses fils, sur une prise toute conne de 16A (ou même 10A), et non sur cette prise de 32A ?


Non, la prise fait partie de la ligne, donc mettre une prise "toute conne" de 16A avec un disjoncteur 32A, ça ne protège pas la prise elle-même.

Trois choix :
-- rester en branchement direct et brancher le four avec un domino et une plaque de sortie de câble ;
-- mettre une prise 32A, et mettre une fiche de 32A au bout du câble du four ;
-- mettre une prise 32A, une fiche de 16A au câble du four, et utiliser un adaptateur 32A vers 16A.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Rhone
Ben merde alors je parle vraiment pas français ??
En gros je suggere d'abandonner cette ligne 32A 6² et de brancher mon four sur une ligne 16A ou 10A, donc une ligne avec une vraie prise murale ; donc je mets une vraie prise aux fils de mon four qui jusque là étaient dans un domino
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Richard70 a écrit:Ben merde alors je parle vraiment pas français ??
En gros je suggere d'abandonner cette ligne 32A 6² et de brancher mon four sur une ligne 16A ou 10A, donc une ligne avec une vraie prise murale ; donc je mets une vraie prise aux fils de mon four qui jusque là étaient dans un domino

Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais la norme dit qu'il ne faut qu'un seul gros appareil pour ligne, donc rien d'autre ne devra être branché sur cette ligne
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Bonjour.

Décidément vous ne comprenez pas ce qui est écrit clairement en français Richard70.

Alors j'espère que vous comprendrez ce qui est écrit dans ce lien d'EDF.

https://izi-by-edf.fr/blog/c[...]ur-ajouter/

Et soyez assuré qu'en cas de sinistre votre assureur ne paiera rien si votre installation n'est pas conforme à la norme NF C 15 100.

Photos de prise spécifique et fiche 20 ampères.



https://www.leroymerlin.fr/p[...]-20a-p.html

Et pour la fiche électrique

https://www.leroymerlin.fr/s[...]mp%C3%A8res

Notez la forme de la terre qui est plate.

Pour les platistes c'est un rêve   

Ça fera des platistes heureux qui ne seront pas pour autant des plaquisteheureux 

Donc en clair et en résumé, pour brancher un four, ligne dédiée 20 ampères et branchement soit sortie de câble soit prise murale et fiche dédiée 20 Ampères.

Toute autre élucubration est hors norme NF C 15 100 et donc pas couverte par les assurances.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Calète a écrit:Bonjour.


Alors j'espère que vous comprendrez ce qui est écrit dans ce lien d'EDF.

https://izi-by-edf.fr/blog/c[...]ur-ajouter/

Et soyez assuré qu'en cas de sinistre votre assureur ne paiera rien si votre installation n'est pas conforme à la norme NF C 15 100.

bonjour,
Je ne suis pas d'accord avec certains points de l'article dont celui-ci:
Par ailleurs, sur un circuit de 8 à 12 prises, vous serez amené à brancher d’autres appareils. En fonction des équipements branchés sur le circuit de prises, vous pourrez dépasser la puissance maximale. Dans ce cas, le disjoncteur (qu’il soit de 16 ou 20 A) ne pourra pas remplir correctement sont rôle puisqu’il risque de disjoncter rapidement.
justement c'est son rôle (et non pas sont)

Imaginons par exemple que vous disposez d’un circuit de prises protégées par un disjoncteur de 16 A dans votre installation électrique. Vous y branchez un four, un frigo et un puissant robot ménager, pour une puissance totale de 3800 W. Lors du fonctionnement normal, les appareils vont générer un courant de 17,2 A (c’est-à-dire une puissance de 3800 W divisée par la tension du réseau de 220 V). Un tel ampérage va provoquer une surcharge par le disjoncteur de 16 A. Celui-ci va donc disjoncter et couper le courant !
Ampérage très scientifique comme terme...
C'est à l'image des devis fait à distance: bâclé.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
stephdespieds a écrit:
Calète a écrit:Bonjour.


Alors j'espère que vous comprendrez ce qui est écrit dans ce lien d'EDF.

https://izi-by-edf.fr/blog/c[...]ur-ajouter/

Et soyez assuré qu'en cas de sinistre votre assureur ne paiera rien si votre installation n'est pas conforme à la norme NF C 15 100.

bonjour,
Je ne suis pas d'accord avec certains points de l'article dont celui-ci:
Par ailleurs, sur un circuit de 8 à 12 prises, vous serez amené à brancher d’autres appareils. En fonction des équipements branchés sur le circuit de prises, vous pourrez dépasser la puissance maximale. Dans ce cas, le disjoncteur (qu’il soit de 16 ou 20 A) ne pourra pas remplir correctement sont rôle puisqu’il risque de disjoncter rapidement.
justement c'est son rôle (et non pas sont)

Imaginons par exemple que vous disposez d’un circuit de prises protégées par un disjoncteur de 16 A dans votre installation électrique. Vous y branchez un four, un frigo et un puissant robot ménager, pour une puissance totale de 3800 W. Lors du fonctionnement normal, les appareils vont générer un courant de 17,2 A (c’est-à-dire une puissance de 3800 W divisée par la tension du réseau de 220 V). Un tel ampérage va provoquer une surcharge par le disjoncteur de 16 A. Celui-ci va donc disjoncter et couper le courant !
Ampérage très scientifique comme terme...
C'est à l'image des devis fait à distance: bâclé.
Steph

Certes stephdespieds, l'orthographe et la sémantique pourraient être améliorer.

Mais le but n'est pas d'introduire des diptères par des orifices peu propices en dehors du thème de la discussion qui est "comment brancher un four en respectant la norme NF C 15 100". 

Alors restons sur ce thème s'il vous plait en omettant sa haine d'un service ou d'une entreprise et ne tentons pas de voir la poussière dans l' œil du voisin alors que Richard70 a un tronc de baobab millénaire dans le sien.

J'aurais pu prendre un autre lien, la forme aurait été différente mais le principal, le fond lui aurait été identique.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
La norme est applicable dans le neuf et grosse rénovation.
Comme dit plus haut sa ligne est bien protégée par le 32A donc conforme et le four branché sur cette sortie de câble il n'y a rien à ajouter tout peut rester en l'état.
ce qui me gène c'est que j'ai une confiance en nos services publics et je ne contrôle pas leur dire; hors ici c'est faux et c'est parce que je connais que je me rends compte.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Rhone
plaquisteheureux a écrit:
Richard70 a écrit:Ben merde alors je parle vraiment pas français ??
En gros je suggere d'abandonner cette ligne 32A 6² et de brancher mon four sur une ligne 16A ou 10A, donc une ligne avec une vraie prise murale ; donc je mets une vraie prise aux fils de mon four qui jusque là étaient dans un domino

Bonjour, oui, vous pouvez faire cela ! Mais la norme dit qu'il ne faut qu'un seul gros appareil pour ligne, donc rien d'autre ne devra être branché sur cette ligne

Je comprends bien, mais ce four peut-il vraiment etre considéré comme un gros appareil vu sa configuration assez faible si on prends en compte ne serait-ce que l'epaisseur de ses fils ?
Malheureusement je trouve peu d'infos sur internet, c'est un Faure CFC 510 à pyrolyse.
De même j'ai regardé ma plaque à induction, en fait c'est un appareil qui n'est pas fixe, on peut l'emmener un peu partout, il ne possede qu'un seul "feu" si je peux dire, et au dos il est estampillé 2000 W ; je le branche sur une prise 16A qui lui est entièrement dédiée, mais c'est finalement un appareil qui ne tire pas beaucoup.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
À 2.5kW le four, oui c'est un appareil puissant qui se câble sur une prise dédiée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Un four est un four
Idem pour un sèche linge

Ils sont considérés par la norme comme des appareils nécessitant une alimentation dédiée tout comme la VMC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Rhone
Calète a écrit:Décidément vous ne comprenez pas ce qui est écrit clairement en français Richard70.
...

Et soyez assuré qu'en cas de sinistre votre assureur ne paiera rien si votre installation n'est pas conforme à la norme NF C 15 100.
...
Toute autre élucubration est hors norme NF C 15 100 et donc pas couverte par les assurances.

Premièrement je n'aime ni ton ton ni ton mépris, mais ce n'est pas le pire chez toi.
Le pire est que tu débites des conneries plus grosses que toi et que tu es hyper affirmatif sur ce qui ne sont que des croyances ou des mauvais renseignements.

Aussi, je te remercie de t'inquiéter pour ce que me rembourseront les assurances en cas de sinistre, car malgré l'année de mon installation electrique qui est de 1998, quoi qu'il arrive je serai couvert, même si mon installation n'est pas à cette fameuse norme actuelle NF C 15 100, puisque comme te l'a gentiment rappelé (ou plutot appris) Steph, une obligation de coller à cette norme ne s'applique que dans le cas du neuf où du très fortement rénové, qui dans les 2 cas implique la validation du Consuel.

Sache que je ne suis pas aussi débile que tu sembles le penser, et avant de refaire moi-même mon tableau electrique j'ai justement pris soin d'appeler mon assureur, qui est un ami datant du college, et en qui j'ai donc pleine confiance.

Sache donc qu'en dehors des 2 cas sus-cités, il est simplement conseillé de coller au possible à cette norme, pour la protection des individus, mais c'est en aucun cas une obligation.

Pour prendre un cas très concret, avant que je change tout mon tableau, je n'avais qu'un seul differentiel de 40A type AC, alimenté directement du disjoncteur par un 16² bien rigide, et en dessous de ce differentiel, tout le reste, c'est à dire 10 lignes de prises avec maxi 6 prises par ligne (dont celle du four de 32A et 6²), 6 lignes de radiateurs 10A et 16A, 2 lignes d'éclairage, une de VMC, et une de chauffe-eau.
Malgré tout ça mon assurance aurait parfaitement marché en cas de sinistre.

Donc NON, LA NORME NF C 15 100 N'EST PAS UNE NORME OBLIGATOIRE POUR TOUT TYPE D'INSTALLATION QUELLE QUE SOIT L'ANNEE, SOUS PEINE DE PROBLEME D'ASSURANCE EN CAS DE SINISTRE.
C'EST FAUX !
Blague à part avec Calète à qui ce gras ne s'adresse pas avec méchanceté, je le fais car avant d'arriver sur ce forum j'ai tellement vu cette idée reçue partout que je trouve important de la démentir.

Un forum comme celui-ci c'est bien, je vous remercie tous pour vos réponses, mais je constate quand-même que chacun croit détenir la vérité et y va de son affirmation parfois catégorique, mais en gros souvent les opinions divergent. C'est dommage mais c'est comme ça, c'est le risque avec ce genre de forum.

Cher Calète, mon tronc d'arbre millénaire et moi-même te souhaitons une bonne fin de journée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Si, le respect de la norme NF C15-100 est obligatoire. Dans votre cas, vous devez respecter au moins la version de 1998, mais pas nécessairement l'actuelle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Richard70 je vous laisse à vos croyances et à vos illusions.

Notamment celle de l'ami assureur qui vous remboursera rubis sur l'ongle en cas de sinistre.

Probablement avec son propre argent car sa compagnie elle ne le suivra pas.

Quant à mon ton il est ce qu'il est que vous l'appréciez ou pas ne m'intéresse pas.

Mais sur un forum public ou en tête à tête, pour discuter de norme, de spécification ou de finance ou d'assurance il serait pareil.

Qu'il vous plaise ou non.

L'important est de dire la vérité pour les prochains lecteurs.

Pour vous l'important est de faire ce que vous avez envie de faire quels que soient les conseils reçus. Alors faites donc comme il vous sied mais ne demandez pas des conseils vu que vous ne les écouterez pas ou comprendrez pas.
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message Paris (75)
Richard70 Il n'y a qu'a lire les posts de Calète, la plupart son condescendant, mais il faut de tout pour faire un monde, certains ont un égo surdimensionné, c'est comme ca.
Ingénieur BIM chez Alten Nucléaire Génie civil

“La chance aide parfois, le travail toujours.”
Messages : Env. 100
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

3 remarques :

1/ Une installation est en général conforme à la norme de l'époque à laquelle l'installation a été réalisée, et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudrait refaire l'électricité de tous les logements à chaque fois qu'elle change)

2/ Ce qui est important pour la sécurité des biens et des personnes, c'est de s'assurer que les points essentiels de sécurité de la norme sont respectés (par exemple des disjoncteurs de calibre adaptés à la section des fils en aval ou la présence d'un différentiel 30mA en amont de tous les circuits...) et pas les points de conforts (par exemple le nombre de prises par circuit ou le nombre de disjoncteurs derrière un interrupteur différentiel...).

3/ Monsieur "Tout-le-Monde" ne connait pas la NF C15-100 et n'a pas à la connaitre. Il fait au mieux avec bon sens pour raccorder ses équipements en fonction de l'installation qu'il possède.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Rhone
Calète a écrit:
L'important est de dire la vérité pour les prochains lecteurs.



Enoncer une croyance n'en fait en aucun cas une vérité.
C'est ce que tu fais apparemment à tout bout de champ.

Je pourrais te renvoyer sur moult sites web qui te démontrent que tu as tort, mais je t'ai consacré deja beaucoup trop de temps et d'importance.
J'arrête là tout échange avec toi, je ne répondrai à aucune autre réaction de ta part.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Rhone
Carminas a écrit:Une installation est en général conforme à la norme de l'époque à laquelle l'installation a été réalisée, et la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car sinon il faudrait refaire l'électricité de tous les logements à chaque fois qu'elle change)

Monsieur "Tout-le-Monde" ne connait pas la NF C 15-100 et n'a pas à la connaitre.

C'est bien pour ça que les assurances ne peuvent pas exiger que tous les logements de France soient à la norme, ça semble tomber sous le sens.

Ta démonstration est plus efficace que la mienne mais on dit la même chose.
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Richard70 a écrit:
Calète a écrit:
L'important est de dire la vérité pour les prochains lecteurs.



Enoncer une croyance n'en fait en aucun cas une vérité.
C'est ce que tu fais apparemment à tout bout de champ.

Je pourrais te renvoyer sur moult sites web qui te démontrent que tu as tort, mais je t'ai consacré deja beaucoup trop de temps et d'importance.
J'arrête là tout échange avec toi, je ne répondrai à aucune autre réaction de ta part.

Oui oui oui.

Allez ! Zioup !
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
Salut


Richard70 a écrit:Ben merde alors je parle vraiment pas français ??
En gros je suggere d'abandonner cette ligne 32A 6² et de brancher mon four sur une ligne 16A ou 10A, donc une ligne avec une vraie prise murale ; donc je mets une vraie prise aux fils de mon four qui jusque là étaient dans un domino


32 A pour le four est surdimensionnée, mais c'est une vieille norme car a l’époque la table de cuisson était branchée avec le four.
mon four consomme 3000w environ quand il est en chauffe donc je pourrais trés bien utiliser une ligne en 2.5mm2 protégé par un 20a , par contre rien d'autre branché dessus. il ne devrait pas y avoir de soucis.

je ne vois pas pourquoi une ligne en 6mm2 te gêne si ce n'est le cout des conducteurs, pour le raccordement il existe des wago qui sont adaptés pour le 6mm2 (WAGO-COMPACT 221-612)

je rappellerais aux anciens que les lignes prises en étaient obligatoirement câblées en 2.5mm2 et chez moi maximum 5 prises par ligne (vivrelec) alors que maintenant le câblage ( hors circuit affectés)  peut être fait en 1.5mm2.

tout ça pour dire que la norme ne va pas forcement en durcissant

peut être qu'un jour celle ci évoluera avec obligation d'une ligne table de cuisson en 6mm2  couplée a un ligne four en 2.5mm2.

je te déconseille de brancher une prise pour ton four, celle ci pourrait chauffer, ou alors si tu tiens absolument a une prise, utilise une prise renforcée comme celle utilisée pour la charge de véhicule électrique, il en existe chez tous les fabricants, les contacts sont en argent pour limiter l’échauffement en utilisation continue.

bonne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Abit (64)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Puy De Dome
Bonjour, attention les prises renforcées ne sont pas prévu pour 32A donc ce n'est pas conforme, il existe des prises 32A
Messages : Env. 60
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
un.novice a écrit:Salut

je rappellerais aux anciens que les lignes prises en étaient obligatoirement câblées en 2.5mm2 et chez moi maximum 5 prises par ligne (vivrelec) alors que maintenant le câblage ( hors circuit affectés)  peut être fait en 1.5mm2.

tout ça pour dire que la norme ne va pas forcement en durcissant

peut être qu'un jour celle ci évoluera avec obligation d'une ligne table de cuisson en 6mm2  couplée a un ligne four en 2.5mm2.

je te déconseille de brancher une prise pour ton four, celle ci pourrait chauffer, ou alors si tu tiens absolument a une prise, utilise une prise renforcée comme celle utilisée pour la charge de véhicule électrique, il en existe chez tous les fabricants, les contacts sont en argent pour limiter l’échauffement en utilisation continue.

bonne journée

Hello,

VIVRELEC n'est pas une norme mais un label

Euh ligne cuisson en 6² et four en 2,5² n'est ce pas ce qui est la norme actuelle?

Si un four a un cordon avec une fiche moulée d'origine, alors il va sur une prise classique, non?

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 18h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir