Bourdonnement disjoncteur climatisation

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 123 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous , je suis bloqué et je m'en remet à votre savoir. 

J'ai refais mon tableau électrique et je l'ai déplacé de 2 metres. Ainsi mon climatiseur est relié par un domino aux fils d'une prise existante (1,5mm2) puis ce fils a été ralongé de 2 mètres (1,5mm2) par le biais d'un second domino pour atteindre mon tableau et son disjoncteur dédié. 

Étonnamment le disjoncteur bourdonne. J'ai vérifié le serrage du disjoncteur (C16 a) je l'ai changé par un nouveau , j'ai testé avec une disjoncteur existant de 20 a puis j'ai remis en place le disjoncteur de l'installateur de climatisation. A chaque fois tout les disjoncteurs sifflent. J'ai donc changé les deux  dominos, j'ai changé les fils de rallonge pour atteindre mon tableau et j'ai vérifié s'il n'y avait de fuite de courant à la sortie du disjoncteur et à l'arrivé du cumulus . Il y a à chaque fois 230 voltes. 

Je n'ai donc plus d'idée . Dernière petite info , le disjoncteur ne siffle que lorsque la fonction froid est en action . 

Auriez vous une idée de ce bourdonnement ? Bonne journée et merci pour votre aide 

Cdt 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Je suis pas très calé sur les normes dans le bâtiment mais je me permet une remarque :
Citation: Nicodudu
J'ai refais mon tableau électrique et je l'ai déplacé de 2 metres. Ainsi mon climatiseur est relié par un domino aux fils d'une prise existante (1,5mm2) puis ce fils a été ralongé de 2 mètres (1,5mm2) par le biais d'un second domino pour atteindre mon tableau et son disjoncteur dédié.
Pour moi, c'est un peu du bricolage.
Un climatiseur doit avoir un départ dédié (c'est le cas) avec son disjoncteur 16A, mais raccordé directement, sans passer par des dominos ni par une prise, et avec un câble rigide de section 2,5mm2 de préférence.


j'ai vérifié s'il n'y avait de fuite de courant à la sortie du disjoncteur et à l'arrivé du cumulus.
pourquoi parler de cumulus ?

J'espère qu'il n'y a pas d'autres "rallonges" pour les autres équipements !!!

Quelle est la puissance de cette clim ?

C'est un plombier qui à l'origine a raccordé la cim sur une prise de courant ???

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Que votre disjoncteur "chante" n'est pas une chose courante , mais pas surprenante.
Votre disjoncteur est un appareil magnétothermique , ce qui veut dire qu'il contient une bobine , et cette bobine est susceptible de vibrer en fonction de l'intensité qui la traverse , et plus on sera près du calibre plus cela sera fort.
En général on ne l'entend pas , mais si l'appareil qui est branché sur la ligne déforme les sinusoïdes avec des harmoniques , il n'est pas étonnant de l'entendre "chanter" .
Que faire :
-rien
-ou bien brancher sur votre climatisation un filtre à harmonique (qui n'est pas donné) .
- ou bien jeter à la poubelle votre clim

Dans tous les cas c'est une preuve que votre climatisation pollue le réseau électrique (fort probablement avec son variateur de fréquence interne) . Quand les industriels font cela de manière importante , ils sont pénalisés par le gestionnaire de réseau. Il n'est pas dit que vous soyez indemne de sanctions , si la pollution est importante et gène les voisins
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Si tu fais ce post maintenant, je présume qu'avant de refaire ton électricité avec déplacement du tableau, tu te servais de ta clim et celle-ci te donnait satisfaction, y compris avec son disjoncteur d'alimentation. (donc pas de bruit suspect auparavant ?)

Après déplacement tableau, ce disjoncteur fait du bruit mais n'est-il pas chaud aussi ?
Quelle puissance ta clim ?
Quelle section ton câble d'alimentation ?
Certes tu as vérifié le serrage de tes fils 1,5mm2 rajoutés pour cette "rallonge", mais qu'en est-il des connexions au niveau de ton domino et des connexions interne à la prise ?
Prise et dominos ne sont pas anormalement chaud ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour messieurs et merci pour vos retours

Je suis d'accord avec toi JC pour la section des fils . Après vérification avec le poseur ( un vrai poseur agrée) , cette clim a besoin d'un disjoncteur de 10A. Donc le poseur a mis des fils de 1.5 mm2. Mais j'aurais mis du 2.5 mm2. Après c'est lui le pro ... je ne sais pas pourquoi il s'est repiqué sur une prise existante. Pour lui il n'y a pas de problème .

Ensuite pour le cumulus , c'est une erreur je l'ai changé récemment et mon inconscient veut vous en parler apparemment. Il fallait lire "clim".

Poiluu , je préfère la version " ne rien faire " que de la jeter et elle est neuve . Surtout que les chaleurs estivales se terminent donc la clim ne sera plus utilisé . Après la gêne est juste sonore et audible à la maison. Pas de quoi gêner les voisins .

JC, ta déduction est bonne et je me suis fait la même remarque. Je change mon cellier en salle a manger en supprimant un mur et une porte . Mon tableau électrique n'ayant plus de mur j'ai dû je déplacer. Par conséquent j'allais rarement dans mon cellier et je n'ai jamais fait attention si le disjoncteur sifflait. Et c'est bien dommage ça m'aurait permis de refaire venir le poseur et de lui refiler le bébé .

Je viens de faire le point . Après plusieurs heures d'utilisation aujourd.hui ni le disjoncteur ni les 2 jeux de domino ne sont chaud . A peine une légère augmentation de la température du disjoncteur.

Concernant les fils pour compléter ma réponse toute la ligne est en 1,5 mm2. Je n'ai pas la puissance précise de la clim mais les préconisation du constructeur pour un 10a confirme pour moi le 1.5 mm2.

Pour finir j'ai tout vérifier la ligne en terme de chaleur serrage et fuite de courant. C'est ça qui me turlupine . Je ne suis pas un pro mais je me demande bien comment plusieurs disjoncteurs de marques différentes de puissances différentes puissent tous chanter pour reprendre les mots de poiluu.

Il me reste un dernier test. J'achèterais bien 10 m de fils pour brancher directement ma clim au disjoncteur a travers toute la maison . Si ça sifle c'est que c'est la clim si ça ne sifle plus . Je vais devoir faire passer c'est fils travers toute la maison et les combles et ça ...

Merci encore en tout cas
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Une chose qui me conforte dans mon idée: Vous dites que c'est quand la fonction froid est demandée que le disjoncteur "chante" or c'est justement pendant cette fonction qu'un variateur de fréquence ou de vitesse (s'il en a un) est sollicité , d'où génération d'harmoniques éventuelle.
Quand je parle de pollution , ce n'est pas de pollution sonore que je parle ,mais de pollution de réseau électrique , ce qui est plus insidieux
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Nicodudu a écrit:Je suis d'accord avec toi JC pour la section des fils . Après vérification avec le poseur ( un vrai poseur agrée)  , cette clim a besoin d'un disjoncteur de 10A. Donc le poseur a mis des fils de 1.5 mm2. Mais j'aurais mis du 2.5 mm2. Après c'est lui le pro ... 

Si le poseur dit qu'un disj 10A suffit, alors le 1,5mm2 suffit aussi..., mais tu n'as pas donné la puissance de ta clim...

Citation: Nicodudu
je ne sais pas pourquoi il s'est repiqué sur une prise existante. Pour lui il n'y a pas de problème .

encore une fois, c'est pas ma tasse de thé, mais pour moi ce n'est pas normal.
Ta clim doit être alimentée par un disjoncteur spécifique et être racordée directement par un câble.
Donc alimentation directe, sans passer par fils, dominos, prise de courant.

il faudrait faire un montage provisoire pour déplacer ton disjoncteur afin de raccorder directement le câble qui part à la clim.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour Messieurs , 

Je garde votre idée en tête Poiluu concernant le variateur . D'autant plus que j'ai lu que cette clim à une puissance moyenne de 2000 watts environ qui varie en fonction de la demande. ( très bien pour la pollution,  j'avais mal compris ) 

J'ai poursuivi mes recherches j'ai donc fait ce que tu as proposé JC j'ai relié directement la clim au disjoncteur et au cours de mes essais je me suis rendu compte que le disjoncteur ne sifflait plus lorsque les fils de terres étaient debranchés. 

Ainsi j'ai relié directement le fils de terre de la clim a mon gros fils de terre et ça siflait toujours. 

Donc je me tourne naturellement de plus en plus vers la clim. J'ai regardé dans l'unité extérieur et il y a deux fils de terres. Un pour l'inité extérieur et l'autre pour l'intérieur . Lorsque que j'enlève le fils de terre de l'unité intérieur il n'y a plus de sifflement. 

Donc l'unité extérieur n'est pas en cause il me reste l'unité intérieur .   À suivre 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Nicodudu a écrit:J'ai poursuivi mes recherches j'ai donc fait ce que tu as proposé JC j'ai relié directement la clim au disjoncteur et au cours de mes essais je me suis rendu compte que le disjoncteur ne sifflait plus lorsque les fils de terres étaient debranchés. 
il ne faut jamais laisser en service un équipement sans que celui-ci ne soit pas relié à la terre...

Donc je me tourne naturellement de plus en plus vers la clim. J'ai regardé dans l'unité extérieur et il y a deux fils de terres. Un pour l'inité extérieur et l'autre pour l'intérieur . Lorsque que j'enlève le fils de terre de l'unité intérieur il n'y a plus de sifflement.
Sur le groupe extérieur, la terre est rapatriée via le conducteur du câble d'alimentation.
Ce conducteur V/J doit arriver sur un bornier. De ce bornier un conducteur doit être relié au châssis et un autre doit être raccordé au câble qui alimente le split intérieur...

tant qu'à faire, il faudrait aussi vérifier le serrage des connexions de l'alimentation de ce split intérieur.

ce serait bien de connaître la valeur de la résistance à la prise de terre de ton habitation ; je pense qu'une résistance de terre trop élevée pourrait être à la source de ces problèmes d'harmonique générées par ta clim.

après il y aurait la solution d'alimenter ta clim au travers d'un transfo d'isolement..., mais résultat pas du tout garanti !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
-ne jamais débrancher la terre , c'est pour votre sécurité
-Si vous avez deux terres distinctes , c'est une chose néfaste ,RELIEZ les ou bien n'en utilisez qu'une
-multiplier les terres dans une même installation est équivalent à courir derrière les ennuis de tout ordre

Une question : avez vous sous la main une multiprise , ou rallonge , ayant un parafoudre (ceci pour faire un essai)
Les parafoudres , bien que ce ne soit pas leur fonction première , peuvent parfois se comporter comme un atténuateur d'harmonique en leur présentant une faible impédance
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Pour revenir sur tes propos :
Citation: Nicodudu
J'ai refais mon tableau électrique et je l'ai déplacé de 2 metres. Ainsi mon climatiseur est relié par un domino aux fils d'une prise existante (1,5mm2) puis ce fils a été ralongé de 2 mètres (1,5mm2) par le biais d'un second domino pour atteindre mon tableau et son disjoncteur dédié.

Citation: Nicodudu
Je suis d'accord avec toi JC pour la section des fils . Après vérification avec le poseur ( un vrai poseur agrée) , cette clim a besoin d'un disjoncteur de 10A. Donc le poseur a mis des fils de 1.5 mm2. Mais j'aurais mis du 2.5 mm2. Après c'est lui le pro ... je ne sais pas pourquoi il s'est repiqué sur une prise existante. Pour lui il n'y a pas de problème .


La norme NF C 15-100, qui s'applique à l'électricité domestique, s'impose également à l'installation d'un climatiseur. 
Elle interdit notamment de brancher la climatisation sur une prise électrique classique. 
En effet, cet appareil doit bénéficier d'une protection au niveau du tableau électrique et doit donc être alimenté par un circuit dédié.

L'alimentation générale se fait côté unité extérieure. On utilise en général pour cela un câble R2V/1000V de 3x2,5 mm². L'alimentation doit obligatoirement être raccordée à un circuit dédié, protégé au tableau électrique par un disjoncteur de 16 A et un différentiel de 30 mA.

...tu pourrais donc demander des comptes à ce Pro qui t'a posé cette clim !

et au fait, avant cette "rallonge" suite à déplacement du tableau, ton disjoncteur chantait ???
si Non, il faudrait essayer d'alimenter le groupe extérieur par un câble provisoire en 2,5mm2...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 21h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir