Bonjour,

J'aimerais un avis concernant mes fondation dans le vide sanitaire.





Contrairement au reste du vide sanitaire, cette partie n'est plus lisse sur le bas ( légèrement creuser sur 0,5cm je dirais) et on y vois les cailloux..

 Je précise a l'opposé extérieur à 1m30 de hauteur de la partie dégradé dans le vide sanitaire  j'ai ceci (on ne voit pas exactement l'opposé puisqu'il est derrière le remblais sous les gravier)



Apparition de micro fissure 1mm verticale 


Et 





Visuel des fondations du vide sanitaire côté sud, a l'opposé il y a la terrasse sur plot et le porte fenêtre de la pièce de vie ?



Dois je faire un intervenir un professionnel ? La maison est sous décennale , construite en 2018,  je l'ai racheter l'année dernière.


Merci pour vos réponses
Cordialement,
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, je ne comprends pas ce que vous voulez montrer.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour,

Le béton des fondations est lisse partout dans le vide sanitaire excepté a l'endroit où la photo a été prise (photo flou désolé)

Sur le bas du mur la ligne que vous pouvez observer sur la photo le béton sensé être lisse est effrité sur environ 5mm à 1 cm et on peut clairement voir tout les cailloux dont le béton est constitué.

Y-a-t-il un risque de solidité de la maison ?

@Richard45
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
Richard45 a écrit:Bonjour, je ne comprends pas ce que vous voulez montrer.


Bonjour,

Le béton des fondations est lisse partout dans le vide sanitaire excepté a l'endroit où la photo a été prise (photo flou désolé)

Sur le bas du mur sur la photo la LIGNE que vous pouvez observer sur la photo le béton qui est sensé être lisse est complètement effrité sur environ 5mm à 1 cm de profondeur et on peut clairement voir tout les cailloux dont le béton est constitué.

Y-a-t-il un risque de solidité de la maison ?
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, aucun risques.
nombreux sont ceux qui auraient aimé avoir du banché car en général c'est des agglo.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Ce que je vois, moi, sur les photos 1 et 2, c'est du béton banché, avec marque du treillis ? (manque d'enrobage) ou marque du coffrage bois (banches) ?
On peut percevoir un nid d'abeille, (peut-être ce que vous décrivez), la laitance étant partis par une fuite du coffrage ou un manque de vibrage lors du coulage, mais ne remets pas en cause la solidité du soubassement, ça ne devrait pas être friable.

Photo 3, la rive de plancher a poussé le coffrage, un léger débord sans gravité.

Photo 4, fuite de laitance au moment du coulage de plancher.

Mais, je ne vois pas de problèmes particuliers sur vos soubassements.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Richard45 a écrit:Ce que je vois, moi, sur les photos 1 et 2, c'est du béton banché, avec marque du treillis ? (manque d'enrobage) ou marque du coffrage bois (banches) ?
On peut percevoir un nid d'abeille, (peut-être ce que vous décrivez), la laitance étant partis par une fuite du coffrage ou un manque de vibrage lors du coulage, mais ne remets pas en cause la solidité du soubassement, ça ne devrait pas être friable.

Photo 3, la rive de plancher a poussé le coffrage, un léger débord sans gravité.

Photo 4, fuite de laitance au moment du coulage de plancher.

Mais, je ne vois pas de problèmes particuliers sur vos soubassements.

Merci pour votre retour Monsieur Richard, c'est très gentil de votre part

J'ai note qu'il y avait une tâche humide au sol au niveau du départ du nid d'abeille. Juste pour préciser 
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
mistergues a écrit:Salut, aucun risques.
nombreux sont ceux qui auraient aimé avoir du banché car en général c'est des agglo.

Merci pour votre retour
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 04 juillet 2024 à 12h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir