Bonjour à tous,

Je suis à la recherche d'aide pour le dimensionnement d'une PAC air/air en remplacement de 2 chauffages elec.

Maison de 2011/2012.

Pièce de 41m2 ( il s'agit du salon/sejour/cuisine en forme de L ).

J'habite dans la Manche.

En complément nous avons un poêle à bois.

J'ai deja 3 spécialistes qui sont passés tous non pas le même son de cloche ...

L'un me présente une:

- viessmann vitoclima 200-s confort qui n'a pas un COP de folie.

- Hitachi Airhome 600 4,2 Kw


Je pensais m'orienter sur une Hitachi Airhome 400 en 3,5 ou 4,2 Kw

Qu'en pensez vous et sur quoi partiriez vous ?

D'avance merci
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Maison 2 X 50m2 à Lyon de 2010 en isolation RT2008elec (initialement en radiateur elec) , zone avec mini à -10°C . Split en bas dans pièce unique et, comme la chaleur monte, avec 21°C en bas j'ai 19°C en haut au plus froid ( mais souvent 20). Conso de chauffage ce dernier hiver 900 kW.h et 100 kW.h de clim pour tout l'été. ça chauffe tellement que le sèche serviette de l'étage est coupé toute l'année

Chauffage exclusivement avec un monosplit 2,5 kW haut de gamme grand froid ( -20°C). Pas de besoin d'appoint. Pour la conso réelle prendre 85% du COP ( eh oui, c'est comme les voiture, les perf d'usine ....)

Avantage d'une monosplit type 25 ou 30, c'est que vous échappez à l'obligation de l'entretien par un pro tous les deux ans , qui au bout de 15 ans vous a couté autant que la clim.

J'ai une daikin RXZ25N qui fonctionne trés bien , mais c'est un truc en vente depuis 12 ans, donc la programmation est complètement dépassée au point que je ne la conseille pas. Regardez donc chez mistubishi electric une 25LN VGHZ ou un 25RW. Avec ça vous n'aurez plus besoin du poêle

Avantage de la clim : la reactivité. que ce soit en chaud (100m2) ou en froid (seulement 50 m2) , en 15 min c'est à bonne température

Je suis arrivé en 2018 dans une maison qui coutait 9400 kW.h/ an d'electricité ( chauffage electrique+ chauffe eau standard+ seche linge effet joule) à 19°C de consigne, et desormais la maison consomme 3600 kW.h/ an ( clim + chauffe eau thermodynamique+ seche linge thermodynamique) à 20/21°C de consigne

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Manche
@Fabrice

Merci pour cette reponse.

Je viens de recevoir plusieurs devis

On me propose du

- Hitachi AirHome 600
- Atlantic Kazendo
- Du Gree
- Du Viessmann
- Du thermor Nagano
- Du DAIKIN Stylish

Je pense m'orienter sur la Hitachi ou Atlantic

Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour,

Les 2 se valent, Atlantic est connu pour avoir un très bon SAV, la qualité du poseur, le prix peuvent aider à choisir.
Je rejoins FabricePaille, je vous conseille de prendre un modèle de moins de 4 kw afin de ne pas avoir à supporter les entretiens obligatoires (200€ chez certains pro pour faire un nettoyage des filtres intérieurs et un coup de jet d'eau sur l'unité extérieure). Tout comme, je demanderais aux artisans le prix de cet entretien car certains le facture le double, ils se rattrapent sur l'entretien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, ça dépend du plan de la maison c'est à dire de la disposition des pièces, mais si elle est un peu plus forte, en laissant les portes intérieures ouvertes, elle pourra probablement tout chauffer, mais ça reste intéressant de prendre la plus forte en dessous de l'obligation d'entretien.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Manche
Merci pour vos réponses.

@Franek62, je suis sur une machine de 3,5 kw.

j'ai différents devis egalement entre 2500 et 5000€ ...
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 15h56
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir