Bonsoir à tous,

Une petite question me vient à l'esprit
Je pense que je melange peut être les choses.
En gros sur mon tableau sur la dernière ligne j'ai un inter diff de 25A ( pas grand choses derrière c'est pour ça: un 16a et un 2a donc la règle de l'aval est respectée )
Et je l'alimente en repiquant sur l'inter diff du dessus qui lui est un 63a
Le calibre du DA est de 30a

Mais je me disais dans le cas de l'alimentation d'un tableau secondaire on met toujours un disjoncteur en amont d'un calibre plus petit que l'inter diff du tableau secondaire

Pourquoi non dans le tableau principal
?
C'est le petite question du dimanche soir

Merci à ceux qui prennent le temps de lire

Bon dimanche
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Dans le cas de l'alimentation d'un tableau secondaire on met toujours un disjoncteur en amont d'un calibre plus petit que l'inter diff du tableau secondaire
Ce n'est pas exact
On applique la règle amont ou aval, comme dans le cas d'un tableau principal


Citation: Pourquoi non dans le tableau principal
On ne met pas de protection contre les surcharges sur les gros fils à l'intérieur d'un tableau.
On se contente de les dimensionner correctement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Merci carminas de ta rapidité !
D'accord je ne savais pas pour les tableau secondaire

OK pour le tableau principal donc l'inter diff a son entrée peut recevoir plus que 25a ( dans mon cas ) tant que les fils sont calibrés correctement pas de problèmes ? ( ici du 10mm2 )

Bonne soirée

Tom
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: inter diff a son entrée peut recevoir plus que 25A

Non, il ne faut surtout pas.  Donc application de la règle aval avec en plus un peu de bon sens pour être certain de ne pas dépasser 5,5kW

A noter que, sauf cas particuliers, l'usage d'interrupteurs différentiels 25A est peu pertinent (par rapport à un 40A : capacité limitée, peu évolutif, plus difficile à trouver et pas moins cher)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
OK compris donc en sortie pas plus de 25 A ( en calculant les disjconteurs avec la règles de l'aval)
Et oui pas faux je sais pas pk ca a été monté comme ça

Finalement je crois que je comprend mieux et que la norme est assez logique soit avant l'inter diff la puissance est plus petite que le calibre de celui ci soit après il faut que la puissance total soit plus petite
Dans les deux cas l'inter diff ne se retrouve jamais avec + de courant que son calibre
Du coup si arrive ( dans un tableau ou la regle ne serait pas respectée ) il est censé se couper ou pas ?

Merci bcp en tous cas pour vos réponses
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il ne coupe pas, il se détériore, voire il crame
C'est pourquoi il faut être prudent dans sa charge et que 25A est peu pertinent
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Super merci je pense que jy vois plus clair ;)
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Résolu
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 8 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir