Bonjour à tous,

Nous venons d'acquérir une maison et il y a pas mal de rénovation esthétique à faire. J'en profite pour essayer de vérifier l'ensemble. J'ai donc consacré un moment hier à l'électricité... le tableau principal n'est pas si moche vu de l'extérieur, même si rien n'est annoté. Sauf qu'après quelques vérifications, tout ça a l'air bizarrement cablé. Bref, j'aimerais quelques conseils aujourd'hui pour câbler mon tableau secondaire (déjà existant).

J'ai ouvert le tableau secondaire et c'est le bazar. Plein de chose ont été repiqué dessus et son alimentation est sous dimensionnée je crois. Je cherche donc à le recabler, mais sans faire d'erreur....

Ce tableau secondaire possède 4 disjoncteurs :
- 1 pour le chauffe eau (2000W)
- 1 pour 3 lampes, 2 prises et une PAC (3500W) 
- 1 pour lampe
Actuellement, il n'y a pas de différentiel, et le tableau secondaire est alimenté par un repiquage (en 1.5 mm² ou 2.5, je ne sais pas trop) sur une prise de courant qui est protégé toute seule sur le tableau principal.

A l'avenir, j'aimerais si possible remettre du propre la dedans, je réfléchis donc à l'installation à faire et c'est la que j'aurai besoin d'aide pour vérifier mes idées... 

Il faudrait que le tableau alimente :

- Un sèche serviette (750W)
- Une VMC
- 2 prises salle de bain (environ 3000W)
- un chauffe eau (2000W)
- une machine à laver (2000W)
- une PAC (3500W)
- 3 lumières 
- 2 prises caves

Le tableau secondaire se trouvant à 10-15m du tableau principal, et d'après mes renseignements, il faudrait que je le cable avec du 16mm² protégé par un disjoncteur de 40 ampères sur le tableau principal.
Je pensais mettre un différentiel type A pour les 8 disjoncteurs du tableau secondaire. 

Je me pose les questions suivantes : 
- Est-ce OK d'avoir autant de puissance sur tableau secondaire ?
- Est-ce OK d'avoir deux différentiels l'un derrière l'autre : un type AC pour le disjoncteur de 40 ampères sur tableau principal, puis le type A sur le tableau secondaire ?
- Est-ce que la section du fil et le disjoncteur vous semblent bien dimensionnés ?
- il y a peut-être d'autres problèmes que le novice que je suis en électricité oublient...

Merci à tous d'avoir pris le temps de lire et de me répondre. 

Bonne journée,

Tom
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Aucun soucis si vous en avez le besoin
Le tout est de dimensionner correctement

2/ Non
Il ne faut pas repartir en aval du différentiel du tableau principal

3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 9kW maxi : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A
- 16kW maxi : 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A
Sans doute que la 1ère solution suffit.

4/ Vous inspirer de ceci
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Si je comprends bien, le disjoncteur protégeant le tableau secondaire ne doit pas avoir d'ID. Je mets seulement un ID sur le tableau secondaire ?
Concernant la section de fil et la protection, selon les consommateurs que j'ai recensé, je tombe sur du 11-12kW, mais tu sembles penser que du 10mm²/40A pour 9kW suffirait. Pourquoi ?

Merci encore
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
1/ Oui c'est cela

2/ Parce que tout ne fonctionne jamais à fond simultanément.

3000W pour la sdb me semble énorme (je ne vois pas ce que vous y raccordez, même un sèche chevet ne tire pas autant et en plus l'usage n'est que de quelques minutes)
Un lave-linge ne consomme vraiment que pendant la phase de chauffe de l'eau, donc une dizaine de minutes en début de cycle
Pour la PAC, c'est la puissance absorbée ou restituée ?
En général le chauffe-eau fonctionne la nuit.

D'ailleurs actuellement tout cela tourne sur une prise 16A.

Regardez sur le site d'EDF les puissances maxi atteinte chaque jour sur votre installation, vous verrez que c'est peu.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Alpes Maritimes
OK merci beaucoup. J'avais en tête cette idée de consommation simultanée, mais je n'étais pas sur de moi.
Concernant les prises salle de bain, j'avais surestimé au cas où sachant qu'effectivement un sèche cheveux ne tire en général que 2000W donc on ne devrait pas dépasser les 2100W dans le pire des cas.
Pour la PAC... aucune idée, c'est un modèle relativement récent Mitsubishi inverter. Le groupe est indiqué comme 3,5kW, je ne sais pas si c'est absorbée ou restituée.

En tout cas, merci pour la rapidité de réponse
Messages : Env. 30
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est une inverter, pas besoin de courbe D
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 03h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir