Chauffe Yutampo 2 Paramétrage Résolu

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 246 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Landes
Bonjour,

je possède depuis peu un chauffe eau thermodynamique Yutampo 2 avec split (remplacement cumulus HS).

J'ai visité divers sujets sur ce forum, en l'occurence le choix électricité HP/HC.
J'ai une installation électrique avec un abonnement 12 kw HP/HC, je suis souvent chez moi, je ne souhaite pas revenir sur ce choix pour l'instant.

Devant le peu de réactivité de mon installateur et de nos points de vues différents sur le sujet, je voudrais connaître différents points importants à mon humble avis:
-1 - je souhaiterais que mon ECS fonctionne en journée (HC de 14h05 à 17h); le constat que je fais c'est que la mise en route se fait de façon aléatoire, pendant les HP (certainement sous un seuil de t° défini par défaut, petit logo (forme de casque)); est-il possible de régler cette valeur?
-2- Comment procéder et ou afin que l'ECS ne s'enclenche qu'en HC de journée?
-3- Normalement il est possible de paramétrer le "bouton favoris" qui est actuellemen positionné sur "forçage ECS", pour que je puisse l'utiliser plutôt "forçage Mode nuit"?

Je suis conscient que cela fait beaucoup.
Cordialement
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Bonjour
Je possede egalement ce chauffe eau et j'en suis tres content.
En effet, par defaut il se declenche en fonction de:
- la temperature de consigne demandee
- l'hysteresis de declenchement
Et ensuite, il se declenche des que sa sonde de temperature passe sous temperatureconsigne - hysterisis.

Pour les HC - sont elles en journee ou en nuit ? car l'interet du thermodynamique - c'est de tourner au plus chaud de la journee, pas au plus froid - donc eviter autant que possible qu'il tourne la nuit, mais a l'inverse en debut d'apres midi par exemple. Pour forcer ca, il suffit d'ajouter une programmation horaire tous les jours et le chauffe eau tournera s'il a besoin pendant cette plage horaire. Ainsi mon chauffe eau ne peut tourner qu'en apres midi si besoin, pendant son meilleur COP.

Pour le 3- je ne sais plus si c'est possible - mais pour moi je ne l'utiliserai pas en mode nuit.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Landes
Bonjour,
merci pour cette prise de contact;

C'est bien la baisse de la température qui relance le système (hystérésis de 10°).
Reste à trouver comment empécher cela (possible ou pas)?

J'ai des HC en journée (de 14 h 05 à 17 h 05) tous les jours.Mais ma consommation est imputée en HP (1,1 kwh actuellement).
D'où ma question comment procéder pour changer le règlage, ce n'est peut-être pas possible si le thermostat est prioritaire?

point 3, à voir plus tard.

Cordialement
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
En ajoutant une plage de programmation - il tournera que pendant cette plage la, donc pour vous, vous pouvez mettre 14h05-17h05 tous les jours et meme s'il a besoin, il ne tournera pas en dehors de cette plage. (surtout que 3h est largement suffisant pour ce chauffe eau)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Landes
RE, merci,

je constate, qu'une petite "icône" s'ajoute dans l'afficheur LCD (cela ressemble à un casque anti bruit, je n'ai pas trouver son rôle).
A partir de là, le système se remet en route.

Ma question, comment ajouter une plage de programmation et surtout où?

Merci;
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Vous trouverez les infos ici:
https://media.e.ma-cdn.com/a[...]_screen.pdf
Section 3.10.2 Configuration du programmateur hebdomadaire, et pour chaque jour vous mettez votre plage + temperature desiree
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Landes
RE,merci,
je vais voir cela, actuellement j'ai ces valeurs:

type du programmeur unique /jamais/14h10/50°/18h50

merci.
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Landes
@Xtophe6,

aurais-tu dans tes docs ou lien un tableau avec toutes les "Icônes" de l'afficheur LCD?

J'ai un tableau avec les icônes communes (10.2.1).

Merci
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Landes
Re Xtophe6,

oups! je viens de voir sur la fiche 3.10.2, le petit "icône" installateur;

Donc je suppose qu'il faudrait être dans ce "mode" pour que mes paramètres soient pris en compte (même section 3.10.1)?

Mais comment valider mes nouveaux choix ou paramètres?

merci pour ton aide.

pour info: point 3: il est bien possible de basculer le bouton "favori" entre Programmeur - Mode nuit - Forçage ECS; je verrais demain si c'est encore le cas. Je viens de le mettre sur "Mode nuit".
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

ces nouveaux chauffe-eaux intelligent sont en realité c.. comme leur pied . Leur seul intelligence c'est de chauffer 2 ou 3 h avant la consommation de pointe ...
En tout cas c'est comme cela sur mon LG WH20S qui n'a jamais une seule fois respecté les plages horaires definies, pas plus qu'il ne savait qu'il y avait un changement d'heure (amha ça ne doit exister en Asie).

J'ai vite trouvé la solution ( depuis 2 ans et il fonctionne désormais parfaitement). J'ai remis le relais HC sur sa ligne d'alimentation électrique . Bilan il peut jouer de toute son intelligence en HC, ne me pompe plus l'air à demarrer en HP. D'autant que la sorte il démarre automatiquement dans les 5 minutes après la mise sous tension...

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Landes
Bonjour Fabrice,

c'est une solution.

Pas mon choix pour l'instant, si je trouve comment valider mes règlages en "mode installateur" ?
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 60 message Landes
Bonjour à tous,

j'avance un peu, mais la question principale reste sans réponses/conseils pour l'instant (comment utiliser le chauffe eau pendant les HC en journée).
Je pense que le thermostat est prioritaire sur tous les règlages?





Sur cette photo, sous la température, il y a une "icône" dans la rubrique état de l'unité, pas moyen de savoir/voir à quoi cela correspond exactement?

Je viens de mettre le programmateur en "mode programme hebdo" avec une mise en service uniquement de 14 h 10 à 17 h tous les jours.
Premier constat: le voyant "Marche/Arrêt" passe en couleur jaune (éteint par le programmateur).

Rajout après 17 h:
Deuxième constat: à 14 h 10, le voyant "marche/arrêt" passe au vert, l'icône "marche Nuit" (quartier de lune) s'affiche.
Troisième constat: à 17 h 00, le voyant "marche/arrêt" passe en jaune, l'icône "marche nuit" disparaît.
En complément: il n'y a pas eu d'enclenchemnt (afficahge pas de demande).

Donc à suivre, en principe lundi en matinée!

Bonne journée à tous.
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
PPC5740 a écrit:Je viens de mettre le programmateur en "mode programme hebdo" avec une mise en service uniquement de 14 h 10 à 17 h tous les jours.
Premier constat: le voyant "Marche/Arrêt" passe en couleur jaune (éteint par le programmateur).

Rajout après 17 h:
Deuxième constat: à 14 h 10, le voyant "marche/arrêt" passe au vert, l'icône "marche Nuit" (quartier de lune) s'affiche.
Troisième constat: à 17 h 00, le voyant "marche/arrêt" passe en jaune, l'icône "marche nuit" disparaît.
En complément: il n'y a pas eu d'enclenchemnt (afficahge pas de demande).

Donc à suivre, en principe lundi en matinée!

Bonne journée à tous.


Et bien ca semble pas mal c'est ce que j'ai egalement - jaune en dehors des plages - vert dans les plages et il declenche dans la plage que s'il a besoin.

Pour moi vous etes bon maintenant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Landes
Bonjour Xtophe06,

j'attends avec impatience 14 h 10!

Pour l'instant (12h30), t° eau à 34 °, voyant toujours jaune, pas de demande, seule icône présente: calendrier 7 jours.

Etat après 14 h 10, RAS;

Cordialement;

Merci à tous pour vos participations
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour,

Il me semble  que le symbole , ça indique que le thermo fonctionne sur pac
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Landes
Bonjour,

ok! c'est vieux!
c'était ce que je recherchais, pas de chauffage par la résistance.
Le temps imparti de 14 h à 17 h (période la plus propice ) est largement suffisant pour assurer le réchauffage de l'eau.
Biggrin
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour,

Par contre le problème de 14h -17 h c est que l été c est l période la plus chaude, et le problème à partir du temperature exterieur de 37 , l appareil se met en sécurité pour préserver le compresseur,voir notice.
Du coup habitant dans le var, j ai avancé mon créneau horaire à 10h00.
Je verrai bien si cet ete ça passe.

Voila

On ne journée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Landes
RE,

Merci,j'ignorais la valeur et ce seuil de température.

Ma PAC est en principe à l'ombre de 10 h à 18 h, il va falloir que je surveille ce point.

Si l'appareil se met en sécurité, peut-on (puis je) y remédier (soi-même), qu'elle incidence sur le groupe extérieur?

Mon choix est surtout défini par mon abonnement EDF!


CdtOhmy
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Elle n'utilise plus le compresseur et chauffe l'eau avec les resistances - pas d'incidence sur le groupe exterieur qui n'est plus utilise (juste dommage quoi)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Landes
? même si la resistance est paramétrée (hors service)?
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonsoir,
Moi j ai désactive la résistance du coup je sais pas si cet ete , comme nous dépassons souvent les 37 voire 40, je sais pas quand la pac se mettra hors service et dans ce cas si la résistance prendra le relais.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Par contre je possède un 270l et nous sommes 5 dont 3 filles,lol, je n'ai jamais manqué d eau chaude sauf ce dimanche matin.

J ai compris pourquoi,consigne à 55 degre:
vendredi midi il a chauffe, le soir on a pris que 3 douches, et nous sommes partid
Le samedi on été pas là il a pas chauffe et on est rentré le samedi soir on a pris 5 douches pas de soucis.
Le dimanche matin 3 douches tièdes et à midi il a chauffée.

EN fait je ne savais pas mais on peut régler l hysteris qui est réglé par défaut à 10 et je l ai passé 5, je verrai bien la prochaine fois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
PPC5740 a écrit:? même si la resistance est paramétrée (hors service)?


sur le chauffe eau ? comment tu geres ton cycle legionnelose qui a besoin de la resistance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
fabien83340 a écrit:Par contre je possède un 270l et nous sommes 5 dont 3 filles,lol, je n'ai jamais manqué  d eau chaude sauf ce dimanche matin.

J ai compris pourquoi,consigne à 55 degre:
vendredi midi il a chauffe, le soir on a pris que 3 douches, et nous sommes partid
Le samedi on été pas là il a pas chauffe et on est rentré le samedi soir on a pris 5 douches pas de soucis.
Le dimanche matin 3 douches tièdes et à midi il a chauffée.

EN fait je ne savais pas mais on peut régler l hysteris qui est réglé par défaut à 10 et je l ai passé 5, je verrai bien la prochaine fois


Oui c'est le genre de configuration qui peut etre problematique
Il tourne de maniere libre ou il a des plages predefenies ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Il est bien paramétré et la plage programmée de fonctionnement est de 10h00-17h00, il démarre tous les jours à 10h00 et s'arrête souvent vers 12h30.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Landes
Hello,
j'ai aussi un 270l en remplacement d'un ancien cumulus de 300 l.
Nous ne sommes plus que 2 , sauf en période de vacances scolaires ou l'on passe à 6.

Le point à ne pas négliger c'est le type d'abonnement électrique, qui définira la les plages horaires.

Je privilégie de 14h10 à 17 h, contrat HP/HC, température de consigne 50°, hystérésis de 10 °, état légionnelle désactivé, chauffe eau électrique désactivé.

J'ai aussi paramétrer le bouton "favoris" en mode ECS, je l'actionne en principe quand nous sommes à 6, mais c'est inutile, puisque la plage horaires prend le dessus.

L'instalateur m'avait déconseillé de me mettre en "mode HC", je n'ai pas compris ses raisons, peut-être du cycle légionnelose?

Tu écris qu'il fonctionne souvent pendant 2h30, à toi de voir quel est le meilleur créneau.

Cdt
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour,
La température mini del'eau à régler en france est de 55°c, pour éviter le développement de la légionélose, contamination par vapeur d'eau. Bactérie qui se développe apres une non utilisation de quelques jours.
Dans ton cas à 50° je te conseille de faire un cycle antilegionelose apres une non utilisation de quelques jours (c'est m'affranchir d'y penser à chaque fois que je regle à 55).
Un thermodynamique se branche directement depuis le 20A.
En effet le thermodynamique doit fonctionner aux heures les plus chaudes de la journée, afin qu'il puisse avoir le meilleur rendement possible.
De plus, plus il fait froid donc la nuit ( en général HC) plus le compressur force et donc durée de vie diminue.
En effet j'ai un abonnement de base mais avec panneau photovoltaique, donc il chauffe à 95 % de l'année par les photovoltaiques.
par contre comme je l'écrit plus haut, le problème c'est qu'a partir de 37 ° de T ext le groupe extérieur se met en sécurité, dou mon réglage 10h-17h, il fonctionne en moyenne de 10h00 - à 11h30 et non 12h30.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 60 message Landes
OUI!

Quelques conseils pratiques
Chacun d'entre nous peut agir chez soi pour lutter contre l'exposition aux légionelles en :
- Faisant couler l'eau froide et l'eau chaude au moins 1 fois par semaine au niveau des points d'eau qui sont peu utilisés (évier, lavabos, douche, etc.) et après chaque période d'absence prolongée, pour tous les points d'eau avant de les réutiliser (notamment la douche) ;
- Surveillant la température de l'eau chaude au domicile : elle doit être très chaude mais pas « bouillante » (au moins 50°C et au plus 60°C au niveau de l'évier de la cuisine) ;
- Procédant régulièrement au détartrage et à la désinfection des embouts de robinetterie (brise-jets, pommeaux de douches, etc.) ;
- Utilisant de l'eau stérile pour les appareils biomédicaux (nettoyage et remplissage des appareils d'oxygénothérapie ou de lutte contre l'apnée du sommeil).

Source :
Direction générale de la Santé
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour

Puis-je savoir comment avez-vous programmer le mode favoris en ECS?
Merci beaucoup.
Cordialement 
PPC5740 a écrit:Hello,
j'ai aussi un 270l en remplacement d'un ancien cumulus de 300 l.
Nous ne sommes plus que 2 , sauf en période de vacances scolaires ou l'on passe à 6.

Le point à ne pas négliger c'est le type d'abonnement électrique, qui définira la les plages horaires.

Je privilégie de 14h10 à 17 h, contrat HP/HC, température de consigne 50°, hystérésis de 10 °, état légionnelle désactivé, chauffe eau électrique désactivé.

J'ai aussi paramétrer le bouton "favoris" en mode ECS, je l'actionne en principe quand nous sommes à 6, mais c'est inutile, puisque la plage horaires prend le dessus.

L'instalateur m'avait déconseillé de me mettre en "mode HC", je n'ai pas compris ses raisons, peut-être du cycle légionnelose?

Tu écris qu'il fonctionne souvent pendant 2h30, à toi de voir quel est le meilleur créneau.

Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 mois
 
Env. 60 message Landes
Bonsoir,

cela date!
de mémoire!

il faut passer par le menu installateur
Configuration système / Fonctions optionnelles /ECS /Forcage ECS

Cdt



Jelumast a écrit:Bonjour

Puis-je savoir comment avez-vous programmer le mode favoris en ECS?
Merci beaucoup.
Cordialement 
PPC5740 a écrit:Hello,
j'ai aussi un 270l en remplacement d'un ancien cumulus de 300 l.
Nous ne sommes plus que 2 , sauf en période de vacances scolaires ou l'on passe à 6.

Le point à ne pas négliger c'est le type d'abonnement électrique, qui définira la les plages horaires.

Je privilégie de 14h10 à 17 h, contrat HP/HC, température de consigne 50°, hystérésis de 10 °, état légionnelle désactivé, chauffe eau électrique désactivé.

J'ai aussi paramétrer le bouton "favoris" en mode ECS, je l'actionne en principe quand nous sommes à 6, mais c'est inutile, puisque la plage horaires prend le dessus.

L'instalateur m'avait déconseillé de me mettre en "mode HC", je n'ai pas compris ses raisons, peut-être du cycle légionnelose?

Tu écris qu'il fonctionne souvent pendant 2h30, à toi de voir quel est le meilleur créneau.

Cdt
Messages : Env. 60
Dept : Landes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Var
Merci bcp
Bonne soirée.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 12h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir