Bonjour à tous,

Nous rénovons une maison. Dans ce projet, il y a l'ouverture d'un mur porteur. 
Je sollicite donc votre aide pour m'aider à dimensionner les appuis et la poutre métallique qui va supporter le plancher supérieur.

Les infos :

Maison de 1964 avec sous sol semi enterré en béton. Murs en brique creuse de 25-30cm sur le restant. Il y a aussi un rdc, un étage et combles en cours d'aménagement. la maison fait de 9m15 sur 8 (mesure prise de l'intérieur). 

L'ouverture sera à faire au rdc sur un mur de refend qui traverse la maison de 9m15 de long.
Ce mur fait 28cm, j'imagine que sans  les enduits la brique creuse doit faire 25cm. L'ouverture souhaité fait 609cm en deux fois. une première ouverture de 348 cm (moins les appuis à determiner) et dans son prolongement une deuxième de 261cm (moins les appuis). Il est nécessaire de garder un appui à 348cm car il y a un mur qui viens perpendiculairement à cet endroit et qui soutient le palier de l'étage. je joins plusieurs plan SketchUp, qui je l'espère, aideront à la compréhension de ce projet.

La dalle du rdc est en poutrelle brique hourdis brique de 16cm, un mur de refend du sous sol soutien cette dalle à l'exact aplomb du mur de refend du rdc.

 La dalle de l'étage est également faite de poutrelles hourdi brique qui s'appuient sur le mur de refend à ouvrir. Sauf pour le palier dont les poutrelles vont sur le mur perpendiculaire au mur à ouvrir. Deux murs de l'étage visible sur le plan soutiennent 2 fermes sur lesquelles viennent s'appuyer le solivage. Les deux fermes semblent de types ferme sur blochet avec appui sur la dalle béton de l'étage.

 Le plancher des combles est fait de solives de 75*175. (il supportera un plafond et plaques de plâtre de 13mm avec son isolation sur le dessus) 
Il y aura un plancher osb avec parquet flottant revêtu de dalle osb de 18mm d'un parquet stratifié et de cloisons. La couverture a 2 pans est en tuile terre cuite à 45 degré. S'il est nécessaire de calculer les charges de neiges, la maison se situe en plaine près de Strasbourg.



J'ai commencé à essayer de calculer les descente de charges sans aucune certitude

1ère image plan du rdc
2ème coupe verticale de la maison sans sous sol
3eme plan étage
4eme plan du solivage
.


Merci d'avance pour votre aide!













Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

C'est un peu difficile à comprendre. Ne pourriez vous pas représenter complètement les poutres et les plans ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour ilovir,

Merci de m'avoir répondu.

Je vous joins des vues SketchUp avec des poutres hea.

Pour les plans vous auriez besoin de quoi? si vous avez un exemple à me fournir je m'efforcerai de réaliser ca sur sketchup. Si ce sont les vrai plans  de la maison ils ne sont malheureusement pas en notre possession.






Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarthe
Bonjour,

Votre étude de charge est partielle

il faut y adjoindre au moins 500kg : poids des personnes + meubles + autres affaires

vous devrez renforcer les poteaux porteurs ou en créer de nouveaux en remplacement, sur semelle si nécessaire.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour blob83.

Merci de la réponse.  Le poids des personnes meubles etc... ne fait il pas parti des charges d'exploitation?
Pour les poteaux porteurs j'attendais justement des conseils pour savoir si un appui de 20cm sur le mur en brique et un sommier beton suffise. ou s'il valait mieux des poteaux en béton armé.

Edit 1 : j'ajoute des plans de coupe fait main

Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bon, si j'essaie de comprendre :

Le mur que vous voulez enlever porte le plancher haut du Rez. Il sera remplacé par un linteau à créer (en deux travées).

Cela apportera des charges ponctuelles sur les appuis du linteau, et votre question est de savoir si ces murs existants suffiront, ou s'il faudra faire des poteaux.

Les refends dans la hauteur de l'étage, s'appuient d'un côté sur des murs dans la hauteur du rez (et sans doute en sous-sol), et de l'autre côté, ils sont sur le "vide" ? Sur ce vide, comment sont ils portés : il y a des poutres qu'on ne voit pas sur le dessin ? Si oui, la charge revient sur la ligne centrale.

Ces refends étage porteraient ensuite le plancher haut de l'étage, en bois ? puis les plafonds ? Ils continuent dans la hauteur du comble ? Ils portent en partie aussi en partie la charpente de toiture ? Il y a aussi des fermes de charpente ? Où tout cela s'appuie-t'il ?
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarthe
Voici un lien vers un post identique

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-374073-remp[...]-mur-porteur-poutre.php

globalement, passez par un BE

et selon les calculs, faire semelle ou complément de fondation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
Ilovir a écrit:Bon, si j'essaie de comprendre :

Le mur que vous voulez enlever porte le plancher haut du Rez. Il sera remplacé par un linteau à créer (en deux travées).

Cela apportera des charges ponctuelles sur les appuis du linteau, et votre question est de savoir si ces murs existants suffiront, ou s'il faudra faire des poteaux.


oui et  aussi une aide pour dimensionner les poutres métallique qui serviront de linteau (hea, heb, 200 260 etc..)

Citation: Les refends dans la hauteur de l'étage, s'appuient d'un côté sur des murs dans la hauteur du rez (et sans doute en sous-sol), 


C'est exact.

Citation: et de l'autre côté, ils sont sur le "vide" ? Sur ce vide, comment sont ils portés : il y a des poutres qu'on ne voit pas sur le dessin ? Si oui, la charge revient sur la ligne centrale.


Aucune poutre linteau ou quoi que ce soit de visible n'est apparent rez pour reprendre cette partie du mur. une poutre pour être noyé dans la dalle?
la photo ci jointe montre le plafond du rez et le refend de l'étage est au niveau du lustre. comme vous pouvez le voir rien de visible. La cloison visible sur la photo est une séparation entre 2 pièces elle ne se trouve dans l'axe d'aucun mur de refend dans aucun des différents niveaux.






Citation: Ces refends étage porteraient ensuite le plancher haut de l'étage, en bois ? puis les plafonds ? Ils continuent dans la hauteur du comble ? Ils portent en partie aussi en partie la charpente de toiture ? Il y a aussi des fermes de charpente ? Où tout cela s'appuie-t'il ?


Ces refends ne continuent pas dans les combles. ils supportent ce qui ressemble à des entraits de ferme. sur ces entraits viennent reposer des solives. Sur les solives  il y a  plafond isolation , dalle osb parquet et une chambre et un bureau. sur les rampant il y aura isolation et placo.
la charpente est composée de 2 fermes dont je vous met le croquis. pour la jonction jambe de force/entrait c'est approximatif cette partie étant dissimulé dans le plâtre.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Voilà mon 1ère approche d'estimation en charges sur le poteau central.

On considère donc que la charpente s'appuie sur le refend, et le plancher bois aussi. La largeur (influence) de chargement est de 3 m, et j'ai mis 4.2 m pour ce qui est rampant pour tenir compte de sa longueur.

Ensuite, j'ai une influence de 4 m de ce refend qui vient sur le poteau

Pour ce qui est de l'étage, le plancher béton porte sur le mur central, donc maintenant sur les linteaux, sur une largeur de chargement de 4 m.

Puis j'ai 3.2 m de ce linteau chargé qui vient sur le poteau.

D'où enfin une charge non pondérée venant sur le poteau central, d'env 15 tonnes.




C'est un peu chargé quand-même, mais ça l'était déjà pas mal avant démolition du mur pour mettre le linteau.

Il faut bien un poteau BA. Il se trouvera appuyé sur le mur qui est au sous-sol, et il conviendra d'étudier l'incidence de la charge du pied de poteau sur cette maçonnerie.

Pour les deux autres appuis du linteau, je dirais aussi poteau BA au droit de l'autre refend, mais côté façade, un appui achelet suffirait ; ce n'est pas tellement chargé ici.

Bon, ce ne sont que des réflexions personnelles, qui ne valent pas étude technique professionnelle.

Je vais regarder aussi pour la section de linteau, toujours dans le même esprit, c'est à dire pas d'une étude technique.

Il faut un professionnel aussi, avec visite des lieux, pour évaluer globale sur l'ensemble de la construction, d'enlever une grande partie de mur qui participe à la rigidification de la structure dans le sens longitudinal.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 300 message Sarthe
Dans votre cas, l'appel à BET est sans doute nécessaire.

Êtes vous dans une région venteuse ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Bas Rhin
Merci beaucoup ilovir pour cette belle analyse qui a dû demander beaucoup de travail. Et je vous en suis grandement reconnaissant.
Je vais digèrer un peu toutes ces données et essayez de bien les appréhender. Y en a des chiffres là Biggrin

@blob83 je n'ai pas la définition d'une region venteuse, Mais ici en plaine d'Alsace il ne me semble pas.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai fait l'évaluations des charges en m'inspirant de votre modèle.

Quand à la section de linteau, pour une travée en appuis simples de 3.40 m, qui ne porte donc que du plancher haut du rez, je dirais HEA 160. Il faudrait arriver à le mettre en place avec une légère pré-charge.

Ceci que mon humble avis, sachant que l'opération ne se limite pas à définir une section de linteau, mais à bien appréhender l'ensemble, dans tous ses détails et ses tenants et aboutissants.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
En tout cas un grand merci pour votre aide que je trouve inestimable.
Je n'aurai jamais pensé que le linteau ne reprendrai que la charge du plancher haut rdc.
Dans mon hypothèse il reprenait l'intégralité du poids de la couverture jusqu'au plafond du rdc. Un hea de 300 était limite avec ces chiffres Crying. Mais je n'ai aucune connaissance en structure j'ai essayé de faire mes calculs d'après vos différents posts au fils des ans.


Bon maintenant il n'y a plus qu'à se mettre au travail merci encore


Biggrin
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
D'après votre vue perspective d'étage, on ne voit que le plancher pour venir s'appuyer sur le linteau.

L'inconnue reste comment les refends étage portent entre la façade et les poteaux ou mur de l'axe central. J'ai supposé qu'ils ne répartissaient pas leur poids sur le plancher, mais portent directement entre murs de façade et mur central.

Comme vous, j'ai fait comme si la toiture et le plancher haut RdC s'appuyaient sur ces refends, ce qui revient à considérer que les fermes ne portent rien ; c'est une hypothèse qui va dans le sens de la sécurité, dans la mesure où ces fermes doivent bien porter un peu.

Ces appréciations à distance ne peuvent conduire à une étude exacte, et c'est la raison pour laquelle il faudrait voir la chose sur place avec des professionnels.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Bas Rhin
Comme quoi chaque cas est particulier malgré tous les exemples trouvés sur le net.
Merci pour tous ces éclaircissement et de l'aide apportée.
Messages : Env. 20
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 11h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir