Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel Disjoncteur Différentiel ?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train d'aménager mes combles et vais bientôt m'attaquer à l'installation Électrique.
Mais j'ai quelques doutes sur certains éléments.

Voici ce qui sera installé :
Disjoncteur différentiel Type AC en 40A ou 63A ?
Disjoncteur 20A : 12 prises : section 2.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 20A : 3 Radiateurs (1000w max) : section 2.5mm²
Disjoncteur 20A : Sèche serviette : section 2.5mm²

Ma question est, est ce cohérent pour vous niveau section de câbles et puissance des disjoncteurs ?
Quel Disjoncteur différentiel dois je installer 40A ou 63A ?

J'ai lu pas mal de site à ce sujet mais la je sèche...

Merci à tous pour vos lumières 
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

On dirait que c'est un tableau divisionnaire ?
Si oui vous avez mis un disjoncteur au départ du câble
Si ce disjoncteur est de 40A maxi, l'interrupteur différentiel 30mA sera de 40A
S'il est plus élevé il faudra un 63A

Sinon ce que vous avez proposé est conforme, même si personnellement j'aurais fait cela :

Disjoncteur 40A maxi au départ dans le tableau principal
Interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Disjoncteur 16A : 6 prises : section 1.5mm²
Disjoncteur 16A : 6 prises : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 16A : 2 Radiateurs (1000w max) : section 2.5mm²
Disjoncteur 10A : 1 Radiateur (1000w max) : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : Sèche serviette : section 1.5mm²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Le tableau est effectivement un agrandissement du tableau principal.
Il reste une rangée de libre tout en bas.
J'ai mis la photo de celui ci.


Le disjoncteur Enedis est un 60A.

Il me faut donc mettre un disjoncteur différentiel en bout de ligne de 63A ?

Pour les radiateurs, si je les regroupe de cette façon est ce correct ?
Disjoncteur 20A : 3 Radiateurs (1000w max) : section 2.5mm²
Disjoncteur 16A : Sèche serviette (2000w max): section 1.5mm²

Sur mon tableau actuel le sèche serviette est en 20A et 2.5mm²
L'électricien a vu large j'ai l'impression...

Pour les prises, dans mon tableau actuel sont tous câblé en 2.5mm²...
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une rangée supplémentaire dans le tableau principal (donc oubliez ce que j'ai dit au sujet du disjoncteur au départ)
Donc interrupteur différentiel 30mA 63A impératif vu ce que vous avez prévu derrière.

La norme autorise à câbler les circuits prises en 1,5² (sauf cuisine) ou en 2,5². Mais en 2,5², mais c'est plus galère à réaliser.

Pour les radiateurs sauf très petit radiateurs genre 500W) je vous conseille de ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5², même si la norme vous permet plus.
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Perso je ferais :
Interrupteur différentiel 30mA 63 type AC
Disjoncteur 16A : 6 prises : section 1.5mm²
Disjoncteur 16A : 6 prises : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 16A : 2 Radiateurs (1000w max) : section 2.5mm²
Disjoncteur 10A : 1 Radiateur (1000w max) : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : Sèche serviette : section 1.5mm²
Mais ce n'est pas la seule solution possible, la votre est normativement correcte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Je me demandais pour les prises,
quitte à mettre un Disjoncteur 20A : 6 prises : section 2.5mm²
Pour avoir de la "marge" si un jour j'étais amené à ajouter des prises hormis le cout de l'installation est donc bien conforme ?
Ok pour les lumières
Pour les 2 radiateurs il ne faudrait pas un 20A pour une section de 2.5mm²?

Du coup :
Interrupteur différentiel 30mA 63 type AC
Disjoncteur 20A : 6 prises : section 2.5mm² SI OK
Disjoncteur 20A : 6 prises : section 2.5mm² SI OK
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : 4 Lumières : section 1.5mm²
Disjoncteur 20A : 2 Radiateurs (1000w max) : section 2.5mm²
Disjoncteur 10A : 1 Radiateur (1000w max) : section 1.5mm²
Disjoncteur 10A : Sèche serviette : section 1.5mm²

Je pense que je vais faire cette configuration
Merci pour tes conseils
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec du 1,5², vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises
Avec du 2,5², vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises

Avec du 2,5² (prises ou radiateurs) c'est 20A maxi, donc on peut mettre 20A, 16A, 10A...
Avec du 1,5² (éclairage, prises ou radiateurs) c'est 16A maxi, donc on peut mettre 16A, 10A...

Quand vous aurez câblé du 2,5² et du 1,5², vous comprendrez pourquoi je vous ai conseillé le second.

Mais sinon votre configuration est normativement correcte.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Merci

Citation: Quand vous aurez câblé du 2,5² et du 1,5², vous comprendrez pourquoi je vous ai conseillé le second.


Niveau rigidité et facilité d'installation ??
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exactement Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Miks a écrit:Merci

Citation: Quand vous aurez câblé du 2,5² et du 1,5², vous comprendrez pourquoi je vous ai conseillé le second.


Niveau rigidité et facilité d'installation ??


Bonjour,

Moi perso, 2,5mm² pour tout ce qui est prise.

C'est un peu plus chiant c'est sur, mais vous le faite qu'une seul fois. Ensuite vous êtes tranquille. Rolleyes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 10h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir