Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement interrupteur avec plusieurs lampes

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,

Je suis embêté pour faire les branchements dans ma boite de dérivation.

La boite contient

Lampe 1             : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)
Lampe 2             : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)
Lampe EXT         : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)
Alimentation       : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)
Interrupteur INT : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)
Interrupteur EXT : cable de 1,5mm2 (R, B, V/J)

Je souhaite relier le tout avec des wagos

-Je sais que toutes les fils V/J (terre) doivent être reliés ensemble
-Je sais que le fil ROUGE de l'alimentation doit être relié au fil ROUGE de l'interrupteur INT et de l'interrupteur EXT
-Je sais que le fil BLEU de l'alimentation doit être relié au fils bleu de Lampe 1, Lampe 2, Lampe EXT

Je sèche avec les fameux câbles "Retour lampe" soit disant en violet ou noir mais dans mon installation, je n'ai aucun câble de cette couleur.

Mes questions sont les suivantes :

Puis-je me servir des fils ROUGE de lampe 1, lampe 2, pour les relier entre elles pour ensuite les mettre sur le fils BLEU (1) de l'interrupteur INT ?

Puis-je me servir du fil BLEU de interrupteur EXT pour le relier sur le fil ROUGE de lampe EXT ?

Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 10 message Eure
Ci-joint une petite photo


Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard


Bonjour, il semblerait que votre installation et en va-et-vient, et que les fils qui arrivent a vos interrupteurs ne soit pas à la norme des couleurs.

À mon avis les fils bleus, et les fils V/J on était utilisé pour les navettes, un rouge pour arriver de la phase sur un interrupteur, et l'autre rouge pour le retour aux lampes.

Vous pouvez faire un essai.

Brancher les deux fils bleus qui arrivent de vos interrupteurs ensemble

Brancher les deux fils V/J qui arrivent de vos interrupteurs ensemble

Un fils rouge sur le fils rouge de l'alimentation

L'autre fils rouge avec les fils rouges de vos lampes .
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Eure
Merci pour votre réponse.
Mon installation est neuve, je viens de la faire pour brancher 1 interrupteur qui gère 2 lampes principales et un interrupteur qui gère 2 lampes extérieurs.

Merci pour votre petite schéma, je vais tenter ça ce week-end.
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, dans ce cas, mon schéma n'est pas bon.

Les fils de terre aux interrupteurs ne servent à rien, et changer la couleur des fils bleus qui sont aux interrupteurs, on ne doit pas utiliser du bleu pour cela. 

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Les fils de terre vous pouvez tous les relier ensemble, dans les inter ils ne seront pas utilisés (mais isolés)
Pour les fils bleus (ceux sur le schéma en pointillés, il faut les camoufler  aux deux extremités avec de la gaine thermo, noire de préférence pour différencier du rouge).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,
Merci pour vos messages.
J'ai retrouvé du fil 1.5 noir dans mon carton électrique.
Je vais donc brancher l'ensemble comme votre schéma et je pense que les fils bleu en pointillés seront tout simplement du fil noir (je dispose de wago unique pour prolonger les fils)
Merci à tous, je fais ça tantôt
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Eure
Tout fonctionne ! Merci pour vos "lumières"
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 23h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir