Bonjour, j’ai besoin de votre aide pour l’installation des tableaux secondaires
Actuellement, je refais toute l’installation d’un bâtiment de trois niveaux :
RDC-1er étage et 2ᵉ étage
Actuellement l’installation est en triphasé, mais aucun raccordement vers les diverses pièces :
Un mélange horrible des fils, aucune couleur (tout en bleu ?), des prises en tri pour des anciennes machines.
- Je voudrais passer en monophasé 3 x 6KW (les composants en tri sont très coûteux
- Créer deux ou trois tableaux secondaires (un par étage) et peut-être un autre pour les autres dépendances ?
- La distance entre le tableau principale et le premier étage est de 15 m
- La distance entre le tableau et le 2ᵉ étage est de 25 m
- Dans chaque étage : 3 radiateurs électriques de 1500 W en plus de la machine à laver, lave-vaisselle, une plaque pour la cuisine, un frigo et des points lumineux
Mes questions d’ordre technique :
- C’est possible de demander 18 KW à la place du tri ?
- Le premier tableau, installer un 63A 30 mA dans le tableau principal pour alimenter un 40A 30 mA type A et un 40A 30 mA type AC dans le tableau secondaire relié par un câble 10 mm² (deux fils phase et neutre) et le compléter par des disjoncteurs adaptés à chaque circuit en respectant les normes (section des fils et l’ampérage)
- Le second tableau, un 63A 30 mA dans le tableau principal et 40A 30 mA type A et un 40 A 30 mA type AC dans le secondaire relié par un câble 16 mm² (deux fils phase et neutre) et compléter par les disjoncteurs adaptés y compris la section des fils
- Installer deux circuits pour la terre, un côté tableau principale et un circuit côté tableau secondaire au RDC (sert aussi comme liaison terre pour le 1ᵉʳ et le 2ᵉ étage). Faut-il relayer les deux circuits ou pas besoin ?

Bien cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Beaucoup de mauvaises idées. C'est "non" à toutes vos questions 

Citation: - C’est possible de demander 18 KW à la place du tri ?

Non.
C'est 12kVA maxi en mono
Mais vous pouvez faire 3 tableaux de 6kVA en tri en mettant une phase par tableau. Ainsi pas de composants tri à acheter.


Citation: - Le premier tableau, installer un 63A 30 mA dans le tableau principal pour alimenter un 40A 30 mA type A et un 40A 30 mA type AC dans le tableau secondaire relié par un câble 10 mm² (deux fils phase et neutre) et le compléter par des disjoncteurs adaptés à chaque circuit en respectant les normes (section des fils et l’ampérage)

Non
C'est un disjoncteur 40A maxi (compte tenu du 10²) qu'il faut mettre au départ et pas un interrupteur différentiel 30mA 63A


Citation: - Le second tableau, un 63A 30 mA dans le tableau principal et 40A 30 mA type A et un 40 A 30 mA type AC dans le secondaire relié par un câble 16 mm² (deux fils phase et neutre) et compléter par les disjoncteurs adaptés y compris la section des fils

Non
Même remarque
Mais sur 25m et 40A, du 10² suffit également(2% de chute de tension maxi)

Citation: - Installer deux circuits pour la terre, un côté tableau principale et un circuit côté tableau secondaire au RDC (sert aussi comme liaison terre pour le 1ᵉʳ et le 2ᵉ étage). Faut-il relayer les deux circuits ou pas besoin ?

Non
Il faut obligatoirement une terre unique pour un même bâtiment


Il semble que vous vouliez faire des logements indépendants.
Il faudrait en savoir plus sur votre contexte, car légalement vous ne pouvez pas faire n'importe quoi.
Et de plus votre solution n'est pas forcément des plus pratiques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour, merci Carminas de votre réponse.
Si j'utilise une phase par tableau secondaire, je ne risque pas de créer un déséquilibre entre les 3 phases ? Est-il plus juste de ramener les trois phases si je reste en tri et essayer de répartir la consommation sur chaque phase ?(difficile d'avoir un équilibre !)
Pour protéger chaque ligne des deux tableaux secondaires, il suffit d'installer un disjoncteur et installer un ID dans chaque tableau secondaire
Pour la terre pas de problème de relier l'ensemble, mais puis je installer deux piquets sur deux côtés du bâtiment éloigné.
Pour la séparation des étages, ce n'est pas pour avoir des logements indépendants, mais vu la conception du bâtiment, les planchers sont en bois, les murs sont en pierre d'épaisseur 70 cm et chaque passe d'un fourreau est une galère. Si je rassemble la totalité dans un seul tableau, je vais une tonne de gaine à ramener au point de départ.
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
On s'en fiche du déséquilibre
La seule contrainte que vous avez c'est de ne pas dépasser 6kVA sur une phase (même si les 2 autres sont à Zéro)

Oui un disjoncteur au départ des câbles vers les tableaux secondaires, de calibre adapté à la section et la longueur du câble

Oui vous pouvez mettre des piquets supplémentaires, mais pourquoi ? La terre n'est pas bonne ?

Quand vous dites que à chaque étage il y a : "3 radiateurs électriques de 1500 W en plus de la machine à laver, lave-vaisselle, une plaque pour la cuisine, un frigo et des points lumineux", cela laisse penser à des logements indépendants.
Mais j'ai sans doute mal interprété.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 13h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir