Retour
Menu utilisateur
Menu

Accessoires pour poêle bouilleur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 30 message Tarn
Bonjour,

Je souhaite installer un poêle bouilleur pour alimenter mon plancher chauffant mais le coût de l'installation me semble trop élevé. Je souhaite trouver une alternative pour simplifier le système conventionnel et limiter ce coût. Pouvez- vous m'aider à y réfléchir ?

Récapitulatif des coûts des accessoires en montage conventionnel d'un poêle bouilleur (sans tuyauterie de raccordement).

- soupape de sécurité pression - 12€.
- soupape d'écoulement thermique - 90€.
- vase d'expansion - 30€.
- une station de chauffage deux voie avec vanne mélangeuse et vanne thermique 50°  - 600€.
- un régulateur électronique  - 350 €.
- Un ballon tampon 500l. – 750 €.
Total accessoires : 1 832€.


J'ai imaginé un système qui me reviendrait à 283 €. d'accessoires, (sans la tuyauterie de raccordement).


- Une réserve en métal de 50 L. (récupération) = 0 €.
- Une cuve de 1 000L. (récupération d'une ancienne cuve à fioul en métal) + 40 cm. d'isolant sur toutes les faces (surplus de chantier) = 0€.
- 10 m. de tuyau recuit en Ø22  = 130 €.
- un système électronique arduino composé d'une carte arduino, d'un Module Relais DC 5V 230V, , d'un module ESP8266 (wifi), d'un module DHT 22 d'un module 18B20 (capteur de température) = 30€.
- d'une pompe de  circulation en  Ø22 (50L./mn.) 123€.
Total accessoires auto-construction : 283€.


Le système fonctionnerait en partie par thermosiphon.

Le poêle  au rez-de-chaussée,
Une réserve de 50 L. au grenier
Une cuve de 1 000 L. isolée équipée d'un serpentin de 10m en Ø 22, au sous-sol.

La réserve de 50l. au grenier fonctionnant en thermosiphon avec le poêle :
Une alimentation en eau froide avec un robinet à niveau constant maintient le niveau de la réserve de 50l. Un trop plein évacue les vapeurs en cas de surchauffe et évite tout excès de pression.

La cuve de 1000 L. au sous-sol :
Dans laquelle je place un serpentin ( couronne de 10 m. de tube recuit Ø 22)

Principe de fonctionnement :
- Le poêle alimente la réserve 50 L. par thermosiphon avec deux tubes de Ø 22
- Un circuit forcé qui part et revient dans la réserve de 50l., est composé de deux tubes Ø 22 mm.  il fait circuler l'eau dans le serpentin placé dans la cuve de 1 000 L.
- Un circulateur Ø 1" – 50 L./mn. assure la circulation forcée entre la réserve de 50l. et le serpentin de la cuve de 1 000 L. Il est contrôlé électroniquement par un système "arduino" fabriqué maison qui le déclenche à partir d'un capteur de température.

Voici 3 dessins, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez.

D'avance merci.

1 - vue d'ensemble



2 - vue du dessus de la cuve 1 000 L.


- 3 vue du dessus du Poêle et de la réserve de 50L.

Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Je ne vois pas l'intérêt de compliquer avec un thermosiphon vers la cuve 50l si c'est pour mettre un circulateur pour ramener l'eau chaude dans la cuve 1000l à la cave ?
Avec les mêmes composants, j'aurais plutôt fait un circuit ouvert avec la cuve de 50l au haut comme vase d'expansion :un seul tuyau pour raccorder cette cuve sur le circuit de circulation entre poêle et cuve 1000l, et la cuve de 50l avec un tube ouvert en haut pour mettre à la pression atmosphérique.
Par contre, il ne faut pas faire l'impasse sur la vanne thermostatique qui permet de maintenir les retours vers le poêle à une température suffisante (>50)c) pour éviter la condensation de la fumée sur les tubes de l'échangeur du poêle et par là la perforation des tubes sous l'action acide des condensats de fumée.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 30 message Tarn
Merci Beone 68 pour ton aide. J'apprécie ton explication sur les risques de condensation lorsque la température d'entrée du bouilleur est inférieure à 50°.

La vanne thermostatique dont tu me parles est-elle de ce type : https://boutique-solaire-diffusion.eu/accessoires-de-securit[...]93-vanne-thermique.html 

Ci-dessous un schéma du système que tu sembles me proposer. Peux-tu me dire s'il correspond bien à ta description.

Effectivement, ton système me permettrait de gagner 18 m. de tuyau mais je crains qu'il soit moins efficace que le mien en cas de surchauffe si la pompe tombe en panne.

Penses tu que mon système de thermosiphon pourrait provoquer de la condensation (j'ai prévu le démarrage de la pompe à partir de 60° et un coude à l'arrivée du circuit chaud dans la réserve 50 L. qui dirige le flux vers le bas) ?

à bientôt,

Schéma avec vase d'expansion suivant proposition de Beone
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Oui, c'est bien ce type de vanne thermostatique.

En cas de surchauffe, je crains qu'un ballon de 50l ne fasse pas grand-chose (trop petit). Placé comme il l'est, il sert simplement à absorber la dilatation de l'eau dans le circuit.
Pour fonctionner en thermosiphon, il faudrait deux tuyaux vers le ballon du haut. Là il n'y aura que marginalement de l'eau chaude qui montera vers le ballon de 50l, avec une faible circulation d'eau dans le tube.

Je ne comprend pas l'utilité des 2 tuyaux verts ? Un seul trop-plein devrait suffire, non ?

Pour savoir s'il y aura de la condensation, il faudrait voir où seront situées les sondes de température qui commanderont le fonctionnement du circulateur. Est-ce qu'il y aura des cas dans lesquels de l'eau froide sera envoyée vers le poêle ?
J'aurais tendance à dire que oui, et au minimum le circulateur ne fera que marche/arrêt pour pseudo-réguler la température de retour. Alors qu'avec une vanne thermostatique, le circulateur tournera en permanence lorsque le bouilleur sera chaud et la vanne régulera la température.

a+
BEone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 30 message Tarn
Sur le dessin, je me suis trompé en nommant les circuits de niveau constant et de trop plein, je les ai inversés.
- le circuit de niveau constant est en vert, il est placé en haut.
- le circuit de trop plein est en bleu et un peu plus bas que celui du branchement du niveau constant.

Le trop plein régule la pression mais aussi évacue les vapeurs ou l'eau qui boue en cas de problème.
Le niveau constant apporte de l'eau froide pour refroidir le système en cas de problème de surchauffe.

Effectivement, ce fonctionnement de régulation de la surchauffe ne fonctionne qu'avec ma proposition initiale en thermosiphon.

La sonde de température qui déclenchera la pompe sera placée en bas de la réserve 50l.  elle déclenchera la pompe à partir de 60° et l'arrêtera si la température du bas de la réserve descend en dessous de 50°. 

Voici un dessin avec les corrections.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut,en équipement pour faire tourner le bazar ce qui coute le plus cher reste le ballon tampon...en partant du principe que tu as déjà le ballon pour 0€ rien n' empêche de partir sur un truc qui marche a 100%
perso le thermosiphon avec des petits diamètres j' y crois pas ( quel diamètre de sortie sur le poêle ? chez moi c'est du 16 )
je reste sceptique
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 30 message Tarn
 Merci Mistergues pour ton avis, cependant je pense que si le système conventionnel fonctionnait à 100%, il y aurait moins de panne sur les chaudières.

Un thermosiphon ne peut pas tomber en panne. Mais il faut respecter quelques règles d'installation : longueur des tubes limitée, tube du circuit chaud isolé, tubes horizontaux avec une légère pente montante et section importante. Effectivement, un diamètre 16 est un handicap.

J'envisage acheter un poêle avec des entrées et sorties en 25 et réaliser mon circuit de thermosiphon en Ø22.

Il y a 30 ans, j'avais réalisé une installation avec des radiateurs qui fonctionnait bien uniquement avec un système de thermosiphon. - Jamais de pannes ma chaudière était plus basse que mes radiateurs. La, avec un plancher chauffant et un poêle bouilleur placé sur le même niveau, la problématique est différente.



 
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, vu la conception des poêles et chaudières moderne je ne tenterai pas de faire une usine a gaz sans être sur a 1000% que ca fonctionne.
un poêle a granulé hydro sera à coup sur équipé d'un circulateur intégré et du 22 pour faire du thermosiphon je ne pense pas que ce soit efficace.
si l' eau ne circule pas assez vite ton poêle risque d'atteindre trop vite la consigne et augmenter les start&stop d'où un risque de panne accentué.de plus je vois pas comment on peut faire du thermosiphon avec un thermovar.
j' ai aussi des doutes sur le budget de 300€ (tu peux ajouter 150 de thermovar + tous les petits consommables que tu retourneras acheter).
je pense simplement que si tu ne paye pas le ballon tu peux faire un truc qui fonctionnera a coup pour quelques centaines d'€ en plus.
perso 300€ pour une régul, une vanne motorisée, un vase d'expansion, les tubes,les raccords,  les sécurités, j' y crois pas trop.
a vue de nez:
soupape de securité 50€
thermovar 150€
régul 250€
v3v + moteur 150€
circulateur 150€
vase d'expansion (36L) 80€
boisseau de vidange 20€
déja 800€ + ce que j' oublie
en tout cas sujet interessant que je vais surveiller Happy
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 30 message Tarn
Merci mistergues,

Il y a plusieurs incompris :
-je ne tente pas de faire une usine à gaz mais je souhaite simplifier un système complexe en revenant à un principe de base économique qui ne tombe jamais en panne : le thermosiphon.
- je ne veux pas installer un poêle à granulé hydro mais un poêle bouilleur, bois-charbon qui n'a pas de circulateur intégré.
- il ne s'agit pas de faire du thermosiphon avec un thermovar.
- Oui, effectivement, comme je l'ai écrit plus haut, je pense qu'il y a pour environ 1 000€. d'accessoires dans un circuit conventionnel + sans compter la tuyauterie et sans le ballon, , ce n'est donc pas le ballon qui coûte le plus cher.

Pour revenir uniquement à l'aspect technique. Ci-dessous, j'ai réalisé le schéma d'une installation simplifiée en thermosiphon sans aucun accessoire.

- en cas de surchauffe à + de 90°, la vapeur s'échappe par le trop plein, un apport en eau froide est réalisé par le circuit de niveau constant.


- Quels problèmes peut poser une installation de ce type ?
- Pour relier le poêle à la cuve, quel diamètre de tuyau est conseillé sachant le poêle est équipé en Ø 25mm.
- Comment optimiser cette installation ? (placement des tuyaux à une autre hauteur au niveau de la cuve).

D'avance, merci pour votre aide technique.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 30
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 14h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir