Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Bonjour à tous,

Je désespère avec toutes les normes et le consuel qui fait peur.

je construit une maison dans le 06 et je réalise tout le second oeuvre. Je viens de commencer à cablé mon tableau et des questions reste sans réponse ou très flou selon chaque personne… et le refus de consuel me fais peur.

1/ mon câble d’alimentation va arriver par mon VS puis passer dans une cloison de mon RDC, avant d’arriver dans la gtl en r+1. Faut il que mon câble soit gainé jusqu’à la goulotte ? Si oui y a-t-il une taille de gaine à respecter, on me parle d’un diamètre de 63 icta…

2/ concernant les liaisons équipotentielles dans les SDB. Je n’ai a priori rien à raccorder puisque je suis en multicouche, pas de baignoire, pas de fenêtre, bonde de fond en plastique etc… faut il tout de même recorder les différentes terres de mes prises de courant,spot, sèche serviette dans une boîte ?
Dois également prévoir un câble de terre sur mes nourrices ?? On me parle de mettre de 6mm voir du 10mm 😳

3/ Pour les éclairages extérieur de la façade, on me dis qu’il faut des boites d’encastrements car cela peut être un refus du consuel… javais donc fais mes trous pour les boites, et entre temps le facadier me les a remplis…( il m’a remplis les arrivées électriques des appliques mais pas celle des prises extérieur)
Ma question est donc, faut il des boites pour les appliques extérieur sur façade ?

Merci à tous ce qui prendront le temps de lire et de répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Vous avez un raccordement type 1 ou type 2 ?

2/ Depuis 2015 il est autorisé de faire le raccordement de la LES au tableau.
Donc vous n'avez rien à faire si pas de masses métalliques
Inutile de relier les nourrices

3/ En attendant la pose des équipements définitifs, mettre le câble en attente avec sa connexion dans une petite boite étanche type Plexo
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Type de 2 si confond pas entre le 1 et le 2 j’ai le compteur abonné au bordure de terrain. Je vais donc mettre une coupure dans le compteur.

Donc pour vous pour le 3/ pas la peine de refaire des trous pour y mettre une boîte d’encastrements ?

Merci en tout cas de votre reponse

Carminas a écrit:Bonsoir

1/ Vous avez un raccordement type 1 ou type 2 ?

2/ Depuis 2015 il est autorisé de faire le raccordement de la LES au tableau.
Donc vous n'avez rien à faire si pas de masses métalliques
Inutile de relier les nourrices

3/ En attendant la pose des équipements définitifs, mettre le câble en attente avec sa connexion dans une petite boite étanche type Plexo
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Si type 2, la seule contrainte que vous ayez, c'est que le câble R2V soit remplaçable, donc sous gaines TPC dans les parties enterrées et sous gaines ICTA dans les parties encastrées.
Pas d'obligation normative sur le diamètres des gaines.

3/ Voici ce que dit la NF C15-100 à ce sujet :
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
...
Pour l’extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion équipée ou non d’un SOCLE DCL ;
- soit à un luminaire ;
- soit à une DOUILLE non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d’essai de l’installation électrique ;
Ces matériels doivent être adaptés aux conditions d’influences externes auxquelles est soumis l'emplacement.
Les DOUILLES doivent être conformes aux normes citées dans la définition correspondante en Annexe A du Titre 10."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Alpes Maritimes
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Si type 2, la seule contrainte que vous ayez, c'est que le câble R2V soit remplaçable, donc sous gaines TPC dans les parties enterrées et sous gaines ICTA dans les parties encastrées.
Pas d'obligation normative sur le diamètres des gaines.

3/ Voici ce que dit la NF C15-100 à ce sujet :
"10.1.3.2.5 Raccordement terminal
...
Pour l’extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion équipée ou non d’un SOCLE DCL ;
- soit à un luminaire ;
- soit à une DOUILLE non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d’essai de l’installation électrique ;
Ces matériels doivent être adaptés aux conditions d’influences externes auxquelles est soumis l'emplacement.
Les DOUILLES doivent être conformes aux normes citées dans la définition correspondante en Annexe A du Titre 10."

Salut carminas,
Merci pour t’a réponse.

je me permet de revenir sur le point 3. Sur mes façades j’ai passé une gaine avec les 3 fils et non du câble ro2v… y’a t’il une incise j’ai cru comprendre que j’aurai dû mettre le ro2v 😰
Messages : Env. 10
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 17h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir