Retour
Menu utilisateur
Menu

Zone plus froides que d'autres

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message
Bonjour,

J'aimerais avoir vos conseils ou expériences svp.

Depuis l'année passée, j'ai une maison avec chauffage au sol.
L'installation date de 2005-2006.
Il y a certaines zones, dans la salle de bain par exemple, qui sont bien plus froides que d'autres.

J'ai déjà contacté un chauffagiste, et par 2 fois il a fait un "désembouage", pour éliminer de l'éventuelle crasse, boue, tartre etc.

Pourtant, le phénomène persiste.

Imaginons que les tuyaux soient propres et dégagés..

Que pourrait-il provoquer ce soucis?
des tuyaux mal placés ou qui se sont déplacés?

Et existe t'il des solutions pour y remédier ,sans devoir enlever le carrelage etc?

Merci d'avance
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
giova.44 a écrit:Bonjour,

J'aimerais avoir vos conseils ou expériences svp.

Depuis l'année passée, j'ai une maison avec chauffage au sol.
Il y a certaines zones, dans la salle de bain par exemple, qui sont bien plus froides que d'autres.

J'ai déjà contacté un chauffagiste, et par 2 fois il a fait un "désembouage", pour éliminer de l'éventuelle crasse, boue, tartre etc.

Pourtant, le phénomène persiste.

Imaginons que les tuyaux soient propres et dégagés..

Que pourrait-il provoquer ce soucis?
des tuyaux mal placés ou qui se sont déplacés?

Et existe t'il des solutions pour y remédier ,sans devoir enlever le carrelage etc?

Merci d'avance

Bonjour 

Si dans une meme pièce vous avez ce phénomène (chaud a certains endroits, froid a d'autres) c'est sans doute une densité de tuyau très faible dans une partie de la pièce par rapport au reste car il n'y a probablement qu'un réseau dans la pièce.
Si par exemple vous avez plusieurs tuyaux qui passent tous par un même endroit (pour contourner un escalier par exemple) cette zone sera beaucoup plus chaude.
A l'inverse si pas de boucle dans un coin le sol sera froid.

On ne peut plus rien faire une fois que c'est fait pour compenser cette différence liée à une densité de tuyau hétérogène.

Regardez à quelle T° est l'eau au retour de cette boucle salle de bain par rapport aux autres boucles.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 800
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour. Si vous êtes sûr que cela provient du sol, les vannes aller et retour sont-elles toutes ouvertes à fond ? Pour ma part, l'origine du manque de chauffage se trouvait dans les combles. La laine de roche avec le vent s'était déplacée le long des murs et cela causait des déperditions importantes. Pour la salle de bains, outre le plancher chauffant, j'ai en plus un radiateur qui fonctionne avec l'eau du PC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Drome
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 100 message
Merci pour vos réponses.

Je ne pense pas que cela soit dû a des déperdition etc. On sent bien, pieds nus, que par endroit c'est plus chaud que d'autres.

Malheureusement j'ai perdu les plans qui montraient exactement le passage des tuyaux à l'origine...
Mais de souvenir (sur plan en tout), les boucles étaient assez homogènes et serrées. En tout cas, elle n'étaient pas placé de manière aléatoires ou désordonnées au point de marquer une telle différence pour dans une même pièce.

Ci-joint, un plan de ma salle de bain avec en rouge les endroit "chauds", en bleu les endroit "froids".
Merci d'avance.

Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
giova.44 a écrit:Merci pour vos réponses.

Je ne pense pas que cela soit dû a des déperdition etc. On sent bien, pieds nus, que par endroit c'est plus chaud que d'autres.

Malheureusement j'ai perdu les plans qui montraient exactement le passage des tuyaux à l'origine...
Mais de souvenir (sur plan en tout), les boucles étaient assez homogènes et serrées. En tout cas, elle n'étaient pas placé de manière aléatoires ou désordonnées au point de marquer une telle différence pour dans une même pièce.

Ci-joint, un plan de ma salle de bain avec en rouge les endroit "chauds", en bleu les endroit "froids".
Merci d'avance.


La question est : était ce la même boucle qui couvre les 2 zones, donc toute le salle de bain ? En général il n'y a qu'une boucle par petite pièce. 
Regardez au niveau des nourrices si c'est étiquetté
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 800
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message
De souvenir oui, une seule boucle.
Et j'ai les plans de l'étage du dessous, et chaque pièce a qu'une boucle

Comment voir sur ces "nourrices"? Car je ne connais pas
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Donc si une seule boucle pour la salle de bains :
- soit il n'y a pas (ou peu) de spires sur le partie bleu. Est ce qu'à l'origine la douche n'était pas prévue à gauche du schéma ce qui expliquerait l'absence de spires à cet endroit ?
- soit le réseau est comme celui ci (cf. schéma) et le débit d''eau n'est pas assez important pour chauffer la fin de la boucle. Cela peut arriver mais en général dans les grandes pièces (salle à manger par exemple) quand le plombier a fait des boucles trop longues ou quand la boucle est partiellement obstruée.


En période de chauffage :
1/ Sur votre nourrice (appelé également collecteur) d'étage, notez la T° de l'eau en départ (en général il y a une petit thermomètre sur le collecteur). Vous devriez avoir aux environs de 25° par exemple
2/ Identifiez ensuite le circuit qui part vers votre salle de bain.
3/ Posez un thermomètre sur le tuyau départ de votre salle de bain et vérifier que la T° est la même que celle mesurée précédemment
4/ Posez un thermomètre sur le tuyau retour de votre salle de bain et vérifier la T° retour. Vous devriez avoir environ 20°
5/ Posez un thermomètre sur le tuyau retour d'une autre pièce de taille similaire où le chauffage fonctionne bien et vérifiez que la T° retour de cette pièce est similaire à la T° retour de la salle de bain.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 800
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message
Merci pour tes explication.

Je comprends pas grand chose j'avoue...

En fait, moi tout ce que j'ai ou je peux voir/intervenir, c'est l'image ci-dessous (ça se situe au départ des tuyaux dans le local de chauffage):
Sur le haut de l'mage c'est le flotteur qui montre le débit qui est au max
Sur le bas de l'image, le "robinet noir", car ici en suisse dans les salles de bains il y a pas d'électrovannes contrairement aux autres pièces, car ça doit être la pièce la plus chaude.

Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 800 message Aix Les Bains (73)
Donc ce que vous avez photographié c'est le collecteur. Sur ce collecteur il y a sans doute un petit thermomètre rond qui indique la T° de l'eau qui circule.

Donc quand vous aurez le chauffage en route, avec un thermomètre médical par exemple mesurez les différentes T° que je vous indiquais dans le précédent message.
Si la T° de retour de la boucle salle de bain est la même que les autres pièce c'est sans doute qu'il n'y a pas de spires au niveau de la zone bleu de votre pièce.
Si la T° de retour de la boucle salle de bain est beaucoup plus froide que celle des autres pièce c'est que le volume de chaleur véhiculé dans la boucle Salle de bain n'est pas suffisant pour chauffer le sol en bout de boucle.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 800
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message
Ah je comprends mieux

Je vais essayer ça, je suis actuellement au travail.

Par contre, je suis certain que je n'ai pas de thermomètre sur ce collecteur
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Déja au touché, vérifiez si les boucles de départ sont chaudes.
On a du mal à comprendre si vous avez cette maison depuis longtemps et que ce phénomène de zones froides est apparu que depuis un an?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message
J'ai cette maison depuis un an.
Impossible de regarder avec l'ancien propriétaire.

Et j'avais ce phénomène l'année passée déjà. Voila pourquoi j'avais fait intervenir qqun pour nettoyer les tuyaux
Messages : Env. 100

Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir