Retour
Menu utilisateur
Menu

Risque d'un interrupteur différentiel trop bas Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 83 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Paris
Bonjour à tous, 

Je suis en train de refaire l'electricité chez moi et je me rends compte, si je comprends bien, qu'avec les disjoncteurs et les lignes tirées, mon interrupteur différentiel n'est pas assez puissant.

J'ai : 

un fil de 32A pour les plaques ;
20A pour machine à laver ;
20A pour four ;
20A pour frigo ;
16A pour prises (8) ;
16A pour autres prises (3) ;
16A pour éclairage ;
10A pour la chaudière ;

Si je comprends correctement, le calcul à faire pour les branchements en aval serait : 

10 + 0.5*(32 + 20 + 20 + 20 + 16 + 16 + 16) = 80A. 

Or je n'ai qu'un interrupteur différentiel de 40A. 

J'ai plusieurs questions :

1. Est-ce que je dois donc changer mon interrupteur différentiel pour passer à un de 80A (ou plus ?)
2. Quel est le risque d'avoir un interrupteur différentiel de 40A sur cette installation ? Je ne souhaite pas la garder telle qu'elle, je voudrais juste comprendre. Peut-être que je m'exposerais à des coupures de courant si tout tourne en même temps ? 

Merci et bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Si vous changez ce sera par un 63A car EDF ne délivre pas plus de 60A

2/ Si vous tirez plus de 9kW sur ce différentiel, celui-ci va se détériorer (voire cramer) et ne jouera plus son rôle de sécurité des personne en cas de défaut d'isolement sur un appareil.
Mais ce risque reste limité (voir nul si vous avez un abonnement 6kVA), car seulement 3 gros consommateurs (plaque, four, LL) et tous ne fonctionnent pas à fond simultanément.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Paris
Merci beaucoup pour cette réponse Carminas je vais donc acheter un interrupteur différentiel de 63A. J'ai une autre question, je vois que pour le moment mon interrupteur de 40A est de type AC, mais j'ai des plaques de cuisson et lave linge. Est ce que je devrais tout passer en A ou bien est ce que rester en AC est « acceptable » ?
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tant qu'à faire de changer mettez un type A qui assurera une meilleure protection.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Paris
Carminas vous êtes trop fort. Merci mille fois
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 27 octobre 2024 à 08h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir