Retour
Menu utilisateur
Menu
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour j ai le meme probleme.j ai acheté une maison,le disjonteur de branchement indique IR;30/40/50/60.mais il est reglé a 60A.toutes les instalations en aval voir le disjonteur sectionneur du tableau principal est de 32A qui aliment un disjonteur tetraphase de 25amp. Sachant que je suis en triphase avec 12kw.est ce possible de mettre un selectionneur triphasé de 40a pour protegé mon tableau et mettre apres sur les deux premieres phases deux ID de 40 type Ac et un de 40 de type A
Sur la troixieme phase?ou il faut mettre tout en 63A c est a dire un sectionneur de 63a au lieu de 40a et des ID de 63A(deux type AC et un de type A).que conseillez vous
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Désormais avec le Linky, le disjoncteur de branchement est réglé au maxi, la puissance d'abonnement se réglant à distance sur le Linky
Potentiellement rien ne dit qu'un jour vous ne souscrirez pas une puissance plus élevée (recharges de véhicules électriques ?)

Si c'est le cas il faudra revoir le dimensionnement de votre installation.

Donc tant que vous ne touchez à rien, laisse en l'état, mais si vous deviez modifier des choses, je vous conseille de modifier pour 63A (ou alors de respecter la règle aval)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci carminas
Je souhaite faire comme ceci








Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Sur le sectionneur de 63a type A ou Ac je peux rajouter des disjoncteur en horizontal pour faire une petite rangee de branchement?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un interrupteur sectionneur, c'est juste un dispositif de coupure manuelle.
Cela n'assure pas de protection, cela n'a donc pas de type (à ne pas confondre avec un interrupteur différentiel 30mA)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Je veux mettre un dispositif de coupure general dans mon compteur
Je doit placer ou le selecteur svp.pouvez vous rectifieer mon schema en mettant un sectionneur avec amerage et les lesID de 63 ampere.merci carmina
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Lequel quk protege mieux le sectionneur tetra ou disjoncteur tetra?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas besoin de protéger, juste de couper

La protection, ce sera les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs qui l'assureront

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci pour le shema.le DISJONTEUR DE BRANCHEMENT EST AU RDC LOIN DE TABLEAU DIVISIONNAIRE.C EST POUR CELA JE VEUX METTRE UN SECTIONNEUR OU UN DISJONTEUR EN AMANT DU TABLEAU ELECTRIQUE POUR ASSURER LA COUPURE GENERAL.LJE NE VOIS PAS SON EMPLACEMENT SUR LE SHEMAS A MOINS QUE C EST LE DISJONCTEUR TETRA AU DEBUT DE TABLEAU QUI ASSURE?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, j'ai conservé l'interrupteur sectionneur tetra 63A que vous aviez prévu (ce n'est pas un disjoncteur, comme vous l'aviez d'ailleurs écrit)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci beaucoup.a bientôt
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Excusez moi carminas, les fils de raccordement entre des ID de 63 A que vous avez rajouté ( fils bleu et marron et noir)sont de quelle section svp? 10mm2?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci beaucoup
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci beaucoup
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonsoir carminas, le sectionneur tetra j en ak trouvé un mais c est indiqué 63A et 415v.je ne comprends pas pourquoi 415v?est ce un comme ça qui me faut?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Celui sur la photo convient il?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, je ne comprends votre problème

415V c'est la tension maxi qu'il encaisse, hors votre installation doit être en 400V.

Attention c'est du vieux matériel.
S'assurer qu'il est bien en état.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
D accord.je prends un sctionneur de 63A 400v de marque le grand.merci.bonne soiree
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,
George12 a écrit:


attention !!!!!
la marque Merlin Gérin n'existe plus et vu le prix proposé cela peut-être une contrefaçon
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour, merci du coup je ne l ai pas acheté j'ai suivi les conseils de carminas j ai pris cela [/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/sc/screenshot-chrome-jpg-stor-651d2b059c83e346865.jpg]
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci pourvotre conseil
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour,
J ai vu sur certaine discussion sur ce forum qu on peut mettre sur les trois rangées du compteur,des ID de type A sans mettre des ID AC surtout quand on est en triphase pour permuter et equilibrer facilement les phases.je crois quand les normes stipulent qu on doit mettre au moins un ID type AC.EST CE VRAI?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est faux !

Le texte exact de la NF C15-100 dit :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."

Donc rien n'oblige à mettre un type AC.
Vous pouvez tout à fait ne mettre que des type A.

Et pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contre les défauts des composantes continues.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour,je reviens vers vous j ai mesuré la distance entre mon disjoncteur de branchement qui est reglé à 60A et le nouveau emplacement de mon tableau divisionnaire je serai entre 18M à 20M.quel est le calible ou la section du câble svp.sachant queje suis en triphasie avec 12 kw.merc d avance
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose que vous évoquez le tableau principal et pas un tableau divisionnaire

Si le disjoncteur de branchement est un 60A, il faut du 4x16² pour faire la liaison jusqu'au tableau (53m maxi).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
J ai trouvé ça est vrai?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Merci carminas
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui et Non

Il faut effectivement du 25² pour une liaison monophasée entre le tableau principal et un tableau secondaire entre 27m et 42m et pour une intensité maxi de 60A, à condition que le tableau principal est à proximité du disjoncteur de branchement.
Mais c'est un cas parmi plein d'autre, et ce n'est pas votre cas de figure.

D'où la remarque sur la nécessité d'un professionnel qualifié
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Du coup, je ferai comme vous m avez dit; du 16m2 pour une longueur de mon cas de 20m?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, en tri le 16² est bon jusqu'à 52m pour 60A.
(liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour carminas,
Une question peut on passer ce fameux câble de 16mm2 qui relié le compteur principal au compteur divisionnaire par la chambre sous l ancien plafond et le nouveau plafond ( le cable sera entre les deux plafonds ). Le but est de faire un raccourci.est ce reglementaire?

Une autre question,ja un câble de 5G 16mm2.j ai besoin d un câble de 4G.je peux utilisé ce 5G pour mds 4 fils (4G)?
Merci d avance
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, tant que le câble est remplacable

Pas de soucis pour le 5G en n'utilisant pas un des fils.
Mais la logique voudrait que vous ayez besoin des 5 ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Je suis en triphasé .4 fils .merco pour la reponse.bonne fin de journee
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour aller d'un tableau à l'autre il faut : 3 phases, le neutre, la terre
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonsoir, j ai fini mon tableau divisionnaire grace à ce forum , des personnes qui l ont aidé, un grand merci.
J ak une question je souhait e installer un petit tableau divisionnaire de deux rangees ( pas de plaque ni four ni machine a laver au grenier.mon idée comme je suis en triphasie et que sur mon tableau divisionnaire que j ai installé à l elage ( le tableau principale est au RDC) j,ai laissé une phase non branchée j ai utilisé que de phase.Est ce possible de prendre cette phase et un neutre et un câble en 2G de 16m2 et de creer ce petit tableau au grenier avec un sectionneur monophasie et deux ID de 40A type AC.le ID type A je ne ferai pas car pas de secteur dédie.que pensez vous ?je suis preneur de toute idée.bonne soiree
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui vous pouvez, si cela ne surcharge pas trop cette phase.
Vous pouvez même baisser la section du câble de liaison à condition de mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble (vous dites que le besoin en puissance est faible)

Vous avez vraiment besoin de 2 rangées pour le grenier ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Bonjour ,je n ai pas besoin vraiment de deux rangée,mais le tableau que j qi acheté est equipé de deux rangées.je ferai comme voud m avez conseillé ,une rangée.par contre quand vous dites un disjoncteur de départ.pourquoi
? Et je mettrai de 10m2 au lieu de 16m2.
Avez vous un petit shemas svpWinkBiggrin
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faut obligatoirement un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire, de calibre adapté à la section de celui-ci



Vous pouvez mettre 2 rangées si vous voulez.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Seine Maritime
Je suis en 12kw.je peux mettre quel amperage de disjoncteur en depart? Quand vous un disjoncteur de depart , c est ID?
Messages : Env. 50
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non c'est un disjoncteur, comme ceux que vous avez dans votre tableau.

12kVA en tri c'est 20A par phase, donc pas la peine de viser trop haut avec du 16².
Un 6² disjoncteur 32A (le même qu'on met pour les plaques électrique) sera suffisant et évolutif.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 23h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir