Env. 10 message Seine Et Marne
Salut à toute la communauté.
Je bosse sur un projet. Celui de la climatisation d’une salle de fête de 2800 mètre cube et avec une capacité humaine de 700 personnes.

J’ai opté de choisir 3 vrv de 5 unités intérieures chacune et de 12kw chacune.

J’aimerais de grâce savoir si mon choix est bon.
Sinon quelqu’un pourrait t’il me conseiller la puissance appropriée ?

Merci d’avance pour vos intervention 
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello

Surement un professionnel bon courage en tout cas pour votre recherche !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Xtophe06 a écrit:Hello

Surement un professionnel bon courage en tout cas pour votre recherche !

Merci 
mais est ce que la puissance que j’ai choisie est la bonne ?

Car je fais beaucoup plus dans l’installation du coup je ne suis pas très sûr de mon choix en terme de puissance et de nombre d’appareils.

est ce que je suis bon ou pas svp?
merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Aucune idee ! ce n'est pas mon metier - et pour une telle salle, je prendrais conseille aupres d'un pro (et je contacterai des salles aux alentours)

IL y a surement des reglementations que j'ignore notamment pour evacuer la chaleur degagee par les 700 personnes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30000 message Gironde
Bonjour,

Le fabriquant n'est pas capable de fournir une étude de dimensionnement ?
Je penche, donc je suis

Chris
Messages : Env. 30000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Chris a écrit:Bonjour,

Le fabriquant n'est pas capable de fournir une étude de dimensionnement ?

Tout ceux que j’ai contacté ne me disent pas grand chose.
Ils disent qu’ils me reviennent mais rien jusqu’à présent 
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Prenez un bureau d'études...ou demandez à la commune d'en faire intervenir un. Suivant la résistance thermique des murs, de la toiture, l'orientation du bâtiment, les éventuels masques solaires... les besoins en clim peuvent varier beaucoup.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
+ 1 pour les bureaux d'études et 1 maître d'oeuvre mais aussi +1000 pour un bureau de contrôle !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Mbong a écrit:
Chris a écrit:Bonjour,

Le fabriquant n'est pas capable de fournir une étude de dimensionnement ?

Tout ceux que j’ai contacté ne me disent pas grand chose.
Ils disent qu’ils me reviennent mais rien jusqu’à présent 


Des fabricants ou des distributeurs ? 
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, tu ferait mieux de faire poser un groupe d'eau glacée avec des ventilo-convecteurs ca coutera moins cher l'installation et en conso.
dans tous les cas il faudrait passer par un bureau d'étude thermique.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonsoir,

Je trouve la solution envisagée un peu surprenante.

J'ai connu par le passé (certes lointain) plutôt des centrales de traitement d'air. A 700 personnes, il ne s'agit pas simplement de chauffer/refroidir mais aussi surtout de renouveler l'air en permanence.

A mon avis, vous devriez plutôt prendre contact avec des sociétés comme CIAT ou Carrier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

La demande de ce genre de local n'est pas le chauffage.
À 700 pers, il y a déjà 80-85kw d'apport de chaleur.

2800m3 c'est beaucoup et je suppose une hauteur sous plafond conséquente.

En vnt, il va falloir 12600m3h d'air neuf. Une double flux ? Un rooftop thermodynamique ?

Les conseils donnés plus haut sont à prendre en compte.
Un BE saura dimensionner le bilan thermique et aérauliques.

Un bureau de contrôle aussi ? Il y a quand même du monde dans cette salle et à mon avis les pompiers vont venir contrôler à l'ouverture.

Ce chantier est très gros.
Pars voir des spécialistes.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Mika111 a écrit:Bonjour

La demande de ce genre de local n'est pas le chauffage.
À 700 pers, il y a déjà 80-85kw d'apport de chaleur.


Bonjour 

100W c'est pour une personne assise a faire du travail de bureau 
Amha un danseur surexité, avec émissions de vapeur d'eau, c'est 300 W/personne . 

et la ça passe donc pour 700 personne à 210 kW.... 3x12 kW *3 (cop), = 108 kW. 
Amha ça passe pour un repas des ainés , ça coince à la moindre fiesta endiablée ...

faut passer par un BE 

Fabrice 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Pour les établissement de type L de 301 à 700 pers c'est catégorie 3, de 701 à 1500 pers c'est catégorie 2.
pour tous travaux sur ce type d'établissement il faut faire une DT et soumettre le projet à la commission de sécurité.
le maitre d'ouvrage devra alors se faire assister,d' un bureau d'étude, éventuellement d'un maitre d'oeuvre, d'un contrôleur technique.
si n'êtes qu'intervenant c'est à l'exploitant ou au propriétaire des lieux de monter ce dossier en amont et si les travaux dépassent les 40k€ il faudra qu'il passe par un marché public s'il est une collectivité.le plafond avait été remonté a 100k pendant le covid mais c'est fini depuis le 31/12/22
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 27 décembre 2024 à 10h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir