Quel disjoncteur pour ma pompe à chaleur ?

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

J'ai une pompe à chaleur de la marque DAIKIN Altherma 3ème génération taille 8

C'est une pompe à chaleur en 2 blocs, un groupe intérieur et un extérieur.

Le lien entre ces 2 unités s'effectue par l'intermédiaire d'un gaz.

Pour chaque unité, j'ai un 3G6 mais je ne sais pas les disjoncteurs à associer.

Référence modèle extérieur / intérieur : ERGA08DV / EHBH08D6V

Pouvez-vous m'aider sur ce point ?

Merci pour vos retours

Laurent80
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Bonjour,

Pour être récemment passé par là, sur une autre marque, ATLANTIC, je connais un peu le sujet et je trouve que votre question n'est très claire.
Je vous conseille de relire la documentation pour mieux comprendre toutes les connexions que vous aurez à faire.

En tout cas voici ce que je sais, en partant du principe que vous êtes en monophasé et que c'est le même principe que chez ATLANTIC.

  1. Le moteur externe et le module interne sont reliés par un câble de commande en 5g1.5 (ou 4x1.5)
  2. Le moteur externe, en fonction de la puissance, est alimenté soit en 3g1.5 (disjoncteur 16A courbe D), soit en 3g2.5 (disjoncteur 20A courbe D). 
  3. Le module interne, pour la partie ECS est alimentée directement en 3G1,5 avec un disjoncteur de 16A courbe C (mais là je suis parti sur du 3g2.5 avec un disjoncteur de 20A)
  4. Pour l'appoint électrique c'est 3G6 avec un disjoncteur de 32A courbe C. Là c'est fonction de la puissance de l'appoint. ici aussi je parti sur le la plus forte puissance. Si votre question porte sur ça, vous avez la réponse.

Ma recommandation de relecture de la doc, c'est pour vous signifier qu'il faut vérifier tous les disjoncteurs dont vous avez besoin et surtout tenez compte des courbe indiquées pour chaque disjoncteur.

Si vous pouvez nous partager la doc ce ne sera pas plus mal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour Barosmota.

Je suis actuellement en cours de lister l'ensemble des éléments de mon tableau électrique d'où ma question.
Etant en autoconstruction, nous avons fait le choix d'effectuer la prestation chauffage au sol en 2 parties.
En 1er : passage des tuyaux du plancher + nourrice.
La seconde consistera à mettre en place les 2 unités
Entre les 2 : revêtements des sols et tableau électrique et communication.

Par contre, je sais que les 2 unités sont reliés par un 4G1.5
L'unité intérieur alimenté par un 3G6, disjoncteur ?
Unité extérieur : câble ? disjoncteur ?

Je n'en sais pas plus.

Merci pour votre retour

Laurent 80
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Si vous n'en savez pas plus, ça va être compliqué !
Autoconstruction ou pas le processus est toujours le même :
1/ mis en place du serpentin
2/ Installation de la PAC.

Relisez bien mon message précédent vous verrez que je vous donne la clé pour répondre à vos questions. Le schéma que je vous détaille est assez fréquent dans le monde de la PAC.

Pour moi, je ne vois pas comment l'unité intérieure pourrait être alimentée par du 3G6, c'est probablement pour faire l'appoint !
L'alimentation c'est autre chose.

Vous dites 2 choses :
1/ Vous savez que les 2 unités sont reliées par du 4g1.5
2/ Vous savez que l'unité intérieur est alimentée en 3g6, comme dit plus haut, j'ai un doute ...

Mais comment vous savez tout ça et pas le reste ?

Comme suggérez dans mon message précédent, regardez la documentation et rien que la document de votre PAC, tout doit y être.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Je reviens vers vous pour vous communiquer les informations fourni par mon chauffagiste.

Le modèle de l'ensemble est Daikin Altherma 3RW taille 8.
Pour l'unité intérieur :
- Section du câble d'alimentation : 3G6 car équipé du système d'appoint électrique étagé monophasé de 2, 4 ou 6 kW.
- Disjoncteur C32 en courbe C car l'unité est équipé de la technologie Inverter.

L'unité extérieur : 
- Disjoncteur C25 courbe C car également équipé de la technologie Inverter 
- Section 3G4mm

Je pense que d'un modèle à un autre, les sections et choix des disjoncteurs sont différents.
Sur ma documentation, aucun renseignement réel sur la section et disjoncteur à adapter. J'ai donc préféré appeler mon chauffagiste qui a regarder en direct.

Après, je me pose tout de même la question, qu'est ce qui changerai la donne si je prenais un D32 et D25 au lieu de C32 et C25 ?

Cordialement
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Laurent80 a écrit:Bonjour,



Après, je me pose tout de même la question, qu'est ce qui changerai la donne si je prenais un D32 et D25 au lieu de C32 et C25 ?

Cordialement

bonsoir,
Moins d'argent sur le compte en banque pas forcément adaptables suivant les marques avec les peignes plus compliqués à trouver.
les courbes D c'étaient avant... la technologie inverter a changé la donne, plus de pic de démarrage moteur.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Bloggeur Env. 200 message Somme
Bonjour,

Parfait.
Merci pour l'info 

Laurent80
--
Laurent
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
En effet avec les resistances l'unite interieure a besoin d'un gros cable.
Le 3g4 peut etre difficile a trouver, du coup 3g6 partout n'est pas deconnant surtout si vous n'avez pas 100m de cablage a faire.

Ensuite, le D ne sert a rien sur unite interieure.
Au pire utile sur l'unite exterieure du fait du moteur. Perso j'ai quand meme prefere mettre un D sur l'exterieur - j'avais lu que meme en inverter, ca avait tendance a demarrer a fond et ensuite de se reguler... donc pour un disjoncteur, j'etais parti sur un D
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 13h58
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir