Bonjour.

Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises, dont 1 dediée a un réfrigérateur, et 3 points lumineux.

Sachant que le tableau sur lequel je vais me brancher se trouve à environ 30-40m, quelle est la section de câble que je dois prévoir ?

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Ce que vous évoquez est plutôt faible, mais pour une garage c'est surprenant que vous n'anticipiez une éventuelle future recharge électrique.

La distance n'étant pas négligeable, il faudra tenir compte de la chute de tension.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal, l'usage est de prendre une chute de tension maxi d'environ 2% pour cette liaison (éventuellement un petit plus car on suppose que les circuits terminaux seront courts dans le garage).
Par contre, il faudra savoir si c'est plutôt 30 ou 40m car cela va influer sur la section du câble.

En partant sur le cas le plus défavorable (40m), cela pourrait donner :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi
- 25² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Pour 30m cela change la donne.

Vous inspirer de ceci :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Merci à vous. J'appelle ça un garage mais il n'y aura pas de voiture donc pas besoin de station de charge.
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du coup affinez bien la longueur, car sur un faible besoin en puissance, cela change pas mal la donne.

Mais voyez quand même s'il n'y aurait pas la place pour garer à l'extérieur à proximité, une voiture à recharger.
Quitte à tirer 40m de câble autant ne pas se tromper.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Je viens de prendre une mesure au mieux, j'arrive à 35m
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour 35m cela pourrait donner :
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 20A pour 4,5kW maxi et 2,3% de chute de tension maxi
- 6² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,9% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,8% de chute de tension maxi
Du coup je laisse tomber les puissances plus élevée

A voir ce que vous prévoyez de brancher sur vos prises.
Si c'est du petit outillage léger l'option 6² sera suffisante
Si c'est plus important (karcher, poste à souder, radiateur d'appoint, petit électroménager...) partez sur du 10²

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Morbihan
C'est parfait, merci beaucoup
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 04h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir