Bonjour,

Nous rencontrons actuellement un "problème" avec EDF / Enedis. Nous avons actuellement un abonnement 12kva et, selon Edenis, nous faisons déjà des pointes à 13kva l'hiver (maison > 200m², 2 PACs, piscine, etc...).
Or nous souhaitons ajouter 2 véhicules électriques, donc nous avons besoin de pouvoir tirer au moins 5 ou 6 kva de +.

Nous voulions donc passer en 15 ou 18 kva:
 - accord d'EDF, sous contrainte de validation d'Enedis
 - refus total d'Enedis, qui ne "fait plus de nouveaux raccordement > 12kva" et nous demande de passer en triphasé.

A votre avis :
 - est-ce compliqué de passer en triphasé ? La section me semble énorme (nous avons 40m à tirer)
 - est-il possible de de rien toucher au tableau existant (en laissant tout l'actuel sur 1 seul phase) et de mettre les 2 voitures sur les nouvelles phases ?

En gros on tirerait 12kva sur 1 phase et entre 0 et 12 sur les 2 autres si les voitures charges ou non.

Merci !

François
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui plus de raccordement mono au delà de 12kVA.

1/ Il y a du boulot, mais rien d'infaisable
- passer un câble 4x16² sur 40m
- mettre une coupure générale en tetra
- répartir vos différentiels sur chaque phase
- revoir si nécessaire la répartitions des circuits sur les phases
- raccorder en tri les appareils qui peuvent l'être : PAC, plaque, chauffe-eau, IRVE...

2/ Possible mais peu pertinent.
Il vous faudrait un abonnement 36kVA, avec 2 phases qui seraient sous utilisées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Merci pour votre réponse. Effectivement passer en 36kva en sous-utilisant 2 phases engendre des coûts assez important en terme d'abonnement EDF.

Nous avons un rdv avec Enedis afin d'estimer la complexité des travaux pour tirer le cable entre la route et notre compteur dans le garage.
Puis je pense qu'il faudra voir avec un électricien car nous avons 2 très gros sous-tableaux (1 intérieur et 1 qui gère l'extérieur), pour voir ce qui est possible / simple à faire en terme d'équilibrage de phase.
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous êtes vraiment certain qu'il faut augmenter l'abonnement ?
Certes vous avez quelques pointes élevées, mais cela doit être ponctuel.
Il doit y avoir moyen d'éviter de recharger les voitures à ce moment là (par exemple en hiver, recharger la nuit lorsque le chauffage est baissé)

Perso j'ai une dizaine de jours où je suis en pointe vers 13kVA, mais ils correspondent à des cas particuliers l'hiver où le chauffage tourne à fond: retour de vacances, fin d'un jour rouge Tempo...
Et puis le Linky est tolérant sur de courtes durée (j'ai déjà fait des pointes à 14,3 kVA).

Avant de partir sur du tri, je ferais l'essaie de mettre les recharges sur l'installation actuelle en mono et seulement si vous voyez qu'à l'usage ce n'est pas jouable de passer en tri.

Téléchargez sur le site d'EDF vos conso 1/2 heure par 1/2 heure afin d'analyser plus finement vos usages.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Effectivement en calculant finement il devrait être possible de s'en sortir. Voici nos pics en hiver par exemple :


En regardant les données d'EDF nous avons effectivement de la marge entre 1 et 5h du matin.  Cela va passer, un peu juste mais cela devrait passer si on limite la puissance à 16A max / voiture.
Par contre pas possible de faire une charge rapide genre 32A / voiture, la ça ne passera pas du tout.
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Attention vous nous donnez les pics journaliers (à un instant T), il se peut que vous flirtiez avec ces pics la nuit (CE, chauffage plus froid en nuit qu'en journée...)
il faut les données à la 1/2 heure comme demandé précédemment.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Oui effectivement, nous avons regardé les consos à la demi-heure des jours avec gros pics et en gros, c'est le soir (chauffage + plaque induction + machines) et le matin (chauffage + chauffe eau + maison qui se réveille).

Donc entre 1 et 5h du mat on a de la marge (on tourne à 7kwh sur cette période, on a donc 5kwh de marge).
Messages : Env. 40
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Eventuellement mettre un délesteur pour couper ce qui est délestable (chauffe-eau, radiateurs électriques...)

Autres idées : Décaler les plages de fonctionnement des machines et du chauffe-eau afin de mieux lisser la puissance utilisée, baisser le chauffage pendant les périodes de charge des voitures.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 15h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir