Retour
Menu utilisateur
Menu

Section câble entre compteur et tableau Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 116 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 80 message Mayenne
Hello les gens !

Je regardai mon compteur électrique et j'ai remarqué que les câbles qui en partent jusqu'au tableau ont une section de 10mm2.
Or je suis en 12kv donc plus proche des 60A il me semble.
Normalement ne devraient-ils pas avoir une section de 16mm2 ?

Si oui alors est-ce que je dois appeler Enedis pour faire ce changement ?
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

La partie aval du disjoncteur de branchement ne concerne pas ENEDIS
La partie amont ne concerne pas le "client"

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si vous évoquez la liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition, elle est à votre charge et pas à celle d'ENEDIS

Et effectivement si vous avez un abonnement 12kVA donc un DB 60A, il vous faut a minima du 16²

Sauf si votre installation est en triphasé (ce que vous en précisez pas).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Je parle des câbles qui partent du compteur Enedis (je ne suis pas en triphasé).
Le compteur n'est pas ouvrable par un particulier normalement ?




Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La partie en amont, du DB c'est le problème d'ENEDIS, pas le votre.
Cela n'obéit pas aux mêmes normes que l'installation privative.
D'ailleurs vous ne devriez même pas la voir, vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas ouvrir l'intérieur : DANGER DE MORT

On n'a qu'une vue partielle sur la photo, mais pas certain que les fils qu'on voit soient ceux en amont du compteur.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Là, à 100% ce sont les fils en aval du DB

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Les fils que l'on voit sur la photo sont ceux qui vont vers le tableau électrique.

Mais on est d'accord que je n'ai pas le droit d'ouvrir ce boîtier (danger mis à part) ? Ne serait-ce qu'à cause de l'espèce de cadenas plastique qui empêche d'ouvrir.
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnjour

Oui vous n'avez pas droit d'ouvrir la partie centrale et la partie du haut du disjoncteur de branchement
C'est bien pour cela que c'est plombé

Par contre vous pouvez ouvrir le couvercle du bas afin d'avoir accès au fils de départ de l'installation privative et ainsi les remplacer si nécessaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Carminas a écrit:BOnjour

Oui vous n'avez pas droit d'ouvrir la partie centrale et la partie du haut du disjoncteur de branchement
C'est bien pour cela que c'est plombé

Par contre vous pouvez ouvrir le couvercle du bas afin d'avoir accès au fils de départ de l'installation privative et ainsi les remplacer si nécessaire.


Merci je n'avais même pas osé ouvrir la partie basse pour regarder !
Du coup les câbles font environ 7mm d'épaisseur.
Ce faisant je ne sais pas comment calculer exactement la section en fait.
Si je prends 6mm de diamètre (en enlevant 1mm de gaine), et en appliquant la formule S=PIxr² ça me donne environ 28mm².
Loin des 10 dont je parlais dans mon premier post ........
Du coup je serai large pour du 60A ?
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En principe en tenant compte de l'isolant vous avez
- diam 6mm --> 10²
- diam 6,7mm --> 16²
- diam 8,5mm --> 25²
On peut donc supposer que chez vous c'est sans doute du 16², donc pas de soucis.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Mayenne
Parfait merci à vous !
Messages : Env. 80
Dept : Mayenne
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 26 juillet 2024 à 10h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir