Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis concernant l'élévation des murs de ma future maison. A plusieurs endroits, du mortier est apparent ou un coffrage béton a été réalisé (au-dessus de certaines fenêtres). Quid des ponts thermiques et quelles sont les précautions à prendre avant la pose du crépis? Merci pour votre aide !







Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fenêtre du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de menuisiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les menuisiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-72-devis_fenetre.php
 
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.

Pour la photographie N3,
au dessus du coffre de volet roulant,
nous voyons une poutre,
cela est normal elle doit supporté la charpente.
( grande baie vitrée en dessous )

Avec toutes les photographies que je voie,
belle maçonnerie,

les arases sont déjà couler et nickel,
( rare, en général ils sont couler après la pose de charpente )

les champs des baies vitrées sont reboucher et toujours nickel,
( la le maçon il faut le garder )

les enduits autours des baies vitrées, fenêtres et autre... ,
à l’intérieur de la maison,
pour recevoir les menuiseries extérieurs,
et assuré une bonne étanchéité, toujours nickel et propre.
( la il faut le félicité, le maçon bien sur )

Et pour l’enduit extérieur, touts les trous sont rebouché, re re nickel

Pour vous écrire tout cela, j’ai grossi les photographies au maximum.

Ha c’a fait du bien de voire une belle maçonnerie comme la votre.
( cela est rare )

Pour une fois la je ne peut pas critiqué, que félicité.
( et pourtant j’ai la critique facile )

Pour moi point de problème pour les ponts thermique.

Vous pouvez lui faire de la pub, bon maçon.

Cordialement.

Siegfrid.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Marne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour

Duki33 a écrit:Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis concernant l'élévation des murs de ma future maison. A plusieurs endroits, du mortier est apparent ou un coffrage béton a été réalisé (au-dessus de certaines fenêtres). Quid des ponts thermiques et quelles sont les précautions à prendre avant la pose du crépis? Merci pour votre aide !

Précaution à prendre pour la pose de l'enduit : comme pour toutes les maçonneries multi-matériaux : treillis fibré à chaque changement de matériau.

Pour l'élévation des murs : rien à redire, sur ce type de montage les "ponts thermiques" sont inévitables, ils sont pris en compte et seront compensés... par l'isolation.

Une attention particulière doit être prévue pour la suite (encadrements de portes et baies) probablement avec les menuiseries et leur "tapée d'isolation" .

Il reste quelques points qui risquent de coincer : les seuils et tablettes (baies, portes, fenêtres) en "tout-béton" sans rupteur -de pont thermique- le froid passera de l’extérieur vers l'intérieur.

On le remarque souvent devant les baies : "le sol est froid" devant et autour des ouvertures... car la chape est coulée contre les seuils...
c'est vraiment un point à traiter avant qu'il ne soit trop tard (c'est à dire AVANT le coulage de la chape).

Cdlt.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Gironde
Merci beaucoup pour votre réponse très constructive. 🙂 Est-ce que vous avez un avis sur comment traiter le pont thermique au niveau des seuils sachant qu'un chauffage au sol est prévu ?
***** a écrit:Bonjour

Duki33 a écrit:Bonjour, je souhaiterais avoir vos avis concernant l'élévation des murs de ma future maison. A plusieurs endroits, du mortier est apparent ou un coffrage béton a été réalisé (au-dessus de certaines fenêtres). Quid des ponts thermiques et quelles sont les précautions à prendre avant la pose du crépis? Merci pour votre aide !

Précaution à prendre pour la pose de l'enduit : comme pour toutes les maçonneries multi-matériaux : treillis fibré à chaque changement de matériau.

Pour l'élévation des murs : rien à redire, sur ce type de montage les "ponts thermiques" sont inévitables, ils sont pris en compte et seront compensés... par l'isolation.

Une attention particulière doit être prévue pour la suite (encadrements de portes et baies) probablement avec les menuiseries et leur "tapée d'isolation" .

Il reste quelques points qui risquent de coincer : les seuils et tablettes (baies, portes, fenêtres) en "tout-béton" sans rupteur -de pont thermique- le froid passera de l’extérieur vers l'intérieur.

On le remarque souvent devant les baies : "le sol est froid" devant et autour des ouvertures... car la chape est coulée contre les seuils...
c'est vraiment un point à traiter avant qu'il ne soit trop tard (c'est à dire AVANT le coulage de la chape).

Cdlt.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Gironde
Bonjour, merci pour votre réponse. Malheureusement notre maçon n'a pas été très sympathique, il a fallu se battre pour qu'il fasse les choses bien. Mais sur des points il a fait du bon travail à certains moments du chantier, effectivement.
siegfrid a écrit:Bonjour.

Pour la photographie N3,
au dessus du coffre de volet roulant,
nous voyons une poutre,
cela est normal elle doit supporté la charpente.
( grande baie vitrée en dessous )

Avec toutes les photographies que je voie,
belle maçonnerie,

les arases sont déjà couler et nickel,
( rare, en général ils sont couler après la pose de charpente )

les champs des baies vitrées sont reboucher et toujours nickel,
( la le maçon il faut le garder )

les enduits autours des baies vitrées, fenêtres et autre... ,
à l’intérieur de la maison,
pour recevoir les menuiseries extérieurs,
et assuré une bonne étanchéité, toujours nickel et propre.
( la il faut le félicité, le maçon bien sur )

Et pour l’enduit extérieur, touts les trous sont rebouché, re re nickel 

Pour vous écrire tout cela, j’ai grossi les photographies au maximum.

Ha c’a fait du bien de voire une belle maçonnerie comme la votre.
( cela est rare ) 

Pour une fois la je ne peut pas critiqué, que félicité.
( et pourtant j’ai la critique facile )   

Pour moi point de problème pour les ponts thermique.

Vous pouvez lui faire de la pub, bon maçon.
       
Cordialement.

Siegfrid.
Messages : Env. 30
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 15h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos baies vitrées
Photos baies vitrées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir